亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 特高壓線路的絕緣配置如何?

    線路的絕緣配置主要指兩個方面,,第一為絕緣子的配置,,第二為考慮風偏后絕緣子懸掛處的帶電金屬部件對塔身的距離,。目前國內多按爬距法選擇絕緣子片數,對于特高壓線路,,一般超過50片,,絕緣子串長度在10米以上。對于重污穢地區,,絕緣子串長超過15米甚至更長,,嚴重影響線路的經濟性。由于國內合成絕緣子技術的提高和使用經驗的積累,,在交流特高壓線路上使用合成絕緣子的比例將顯著提高,。 空氣間隙耐受操作電壓幅值與間隙長度的關系是一條飽和曲線。在間隙長度為6米,、耐壓為1600千伏左右開始進入明顯飽和區,。具體耐壓水平與間隙形狀和氣壓水平關聯。對于試驗示范工程來說,中相V串的間隙均為6.5米,。

  • 交流特高壓線路桿塔有什么特點?

    一是高度大,。由于線路最低對地距離高達26米,絕緣子串長度一般超過10米,,考慮一定的弧垂,,水平排列的特高壓線路桿塔的呼稱高一般超過50米,三角排列的特高壓線路桿塔呼稱高超過60米,,同桿并架線路桿塔一般超過80米,。 二是強度大。塔的強度主要受使用應力和塔高決定,。由于采用八分裂導線,,導線高度又比較高,塔的使用應力超過500千伏桿塔兩倍,,高度約為兩倍,,因此特高壓交流線路桿塔主材和基礎的強度為常規500千伏線路桿塔的四倍以上。將研究使用管材,、高強鋼,、高強螺栓等技術措施。 三是根開大,。為了優化設計,,節省塔材,將適當放大桿塔根開,,一般桿塔根開約為15×15米水平,。

  • 罕見!??!特高壓線路短路試驗實圖

    罕見!??!特高壓線路短路試驗實圖

    國網公司內部圖片資料國家特高壓晉東南-南陽-荊州1000KV線路。罕見!??!特高壓線路短路試驗實圖

  • 特高壓線路覆冰脫落跳躍的動力計算

    特高壓線路覆冰脫落跳躍的動力計算

  • 特高壓線路的雷電過電壓防護的分析

    由于特高壓輸電線路桿塔高度高,導線上工作電壓幅值很大,,比較容易從導線上產生向上先導,,相當于導線向上伸出的導電棒,從而引起避雷線屏蔽性能變差,。這一點不但可從 電氣幾何理論上得到解釋,,運行情況也提供了佐證。前蘇聯的特高壓架空輸電線路運行期間內曾多次發生雷擊跳閘,,基本原因是在耐張轉角塔處雷電繞擊導線,。日本特高壓架空輸電線路在降壓運行期間雷擊跳閘率也很高,據分析是線路遭到側面雷擊引起了絕緣子閃絡,。 理論分析和運行情況均表明,,特高壓輸電線路雷擊跳閘的主要原因是避雷線屏蔽失效,雷電繞擊導線造成的,。因此采用良好的避雷線屏蔽設計,,是提高特高壓輸電線路耐雷性能的主要措施。同時還應該考慮到特高壓輸電線路導線上工作電壓對避雷線屏蔽的影響,。對于山區,,因地形影響(山坡、峽谷),,避雷線的保護可能需要取負保護角,。

  • 請教高壓線路計算的問題,?

    請教高壓線路計算的問題?

    請問下圖的中的條件能確定高壓電纜引線的直徑嗎,?圖中高壓電纜直徑是不是偏大,?

  • 關于兩路高壓線路的進線的問題

    如果兩路高壓進線,各供各的變壓器,,然后再各供各的用電設備,,這樣可以嗎?,?有沒有什么要求設計成互為備用電源的話,,還需要應急發電機嗎?

  • 關于高壓線路的敷設距離問題

    請問各位高手,,10KV線路架空敷設和埋地敷設時一般多長距離比較適宜,?這距離與前一級的電壓等級有關系嗎?從前一級為110KV出來的10KV線路敷設2Km的距離有問題嗎?

  • 關于 高壓線路設計的問題,!

    各位:新手 有 關于 110KV 或者 220KV 高壓線路設計的兩個問題請教~~在線路電氣設計中:1。覆冰地區與沒有冰地區 有什么不同,?(在安全系數方面不一樣,?或者運行應力哪個要大一些?弧垂怎么樣,?等等)2. 孤立檔與非孤立檔的放線有什么不同,?(在安全系數方面不一樣?或者運行應力哪個要大一些,?怎么樣設計放線弧垂?等等)請解答一下~,!謝謝~

  • 【有圖】外線工都這么牛逼么,,看著好嚇人?。ㄒ淹哆\的特高壓線路)

    【有圖】外線工都這么牛逼么,,看著好嚇人!(已投運的特高壓線路)

    本帖最后由 我愛吃西紅柿 于 2014-11-19 14:12 編輯

  • 某高壓線路全套電氣施工圖

    圖紙簡介: 本工程為某高壓線路電氣施工,,包括:110KV,、35KV、10KV高壓線路施工,。 例如: 110KV線路:110KV線路改造,、鐵塔明細表、線路懸垂絕緣子串組裝,、線路懸垂絕緣子串組裝,、雙聯懸垂絕緣子串組裝、地線懸垂及耐張組裝,、地線防震錘安裝,、導線防震錘安裝及各種表。 投稿網友: lmm1217

  • 10KV高壓線路故障分析及維護

    10KV高壓線路分布廣,,架空線路長,,又處于露天運行,常受到周圍環境與自然變化的影響,,在運行中經常發生故障,,影響正常供電,給人民的生產與生活帶來一定的危害。故障原因分析:1,、樹障的影響,。在農村,線路與樹木平行或交叉的比比皆是,。樹刮倒砸線,,樹枝刮斷落在線上,樹枝擺動掃線,,以及人為的伐樹至使樹倒砸在線上,,造成線路故障,危害相當嚴重,。2,、風的影響。風力過大,,超過桿塔的機械強度,,就會使桿塔傾斜或損壞,并使導線振動,、跳躍和碰線,,引起過流或速斷。

  • 關于室外高壓線路的問題.怪~~~~~~~~~~

    我們小區的10KV高壓進線穿波紋管居然埋設在排污管道下面,是電氣工程師設計的哦. 怪~~~~~~我認為是胡鬧,請問各位的意見呢?????

  • 施工現場高壓線路的防護

    施工現場高壓線路的防護 我所管理的一個房建項目,,是一個十八層的高層建筑樓,緊鄰一路供電局的高壓線路,是220千伏.距鋼管腳手架的距離10米.為了防止施工過程中的物料掉到高壓線路路上,我提出要進行防護,有人說必須采用絕緣的材料,進行硬防護,有人說應采用金屬材料進行硬防護,同時作好金屬材料的接地,細想起來,各有其道理,大家討論,。

  • 高壓線路-戶外真空斷路器

    做為房地產投資商的電氣管理,對設備的全面了解少不了這一塊,,我找了一部分,,請參考!

  • 哪個是適合高壓線路安裝的報價軟件

    我是新接觸電力線路安裝的技術員,,就是那種農村豎電桿,,架線的單位,想學習預決算,,定額類的,,我看網上有什么江西博微還有超人軟件之類的,請大家告訴我哪款軟件適合我,,或者別的適合的學習方法

  • 高壓線路安全警示球安裝效果

    一,。概述 隨著經濟發展,各行各業對電力的需求量都在增加,,國網為滿足日常用電需求,,需要鋪設大量高壓架空輸電線路,這些線路有時會不可避免的跨越公路,、河流等環境,,當下方存在超高施工車輛或者輪船時,,就可能發生外破壞事故。為了避免這種情況的發生,,特力康研發了高壓線路安全警示球裝置,。

  • 高壓線路用復合絕緣子使用導則

    高壓線路用復合絕緣子使用導則 JB/T 8737—1998

  • 10kv高壓線路什么時候用真空開關桿,?

    10kv高壓線路什么時候用真空開關桿和隔離開關桿,?有沒有具體的說明活資料什么的?他們用在線路中的位置和用途,?謝謝,!第一次學供電系統,不會得太多了,,有點急,,