漏電保護器帶不帶短路保護?有沒有必要在它上邊再加融斷器,?我找了一下,,dz47-63的只有單相開關說帶融斷器的,不知行不行,?高手能不能告訴我,,選什么樣的?我想網購,。
一,、現象:漏電保護器跳閘,漏電指示燈亮,,用手觸碰漏電保護器,,漏電保護器發熱。 二,、漏電保護器能否防止短路,?單看漏電保護器原理是不能防止,但查資料,,有的說某些型號的漏電保護器可以防止短路,,有的不可以。 請高人指點,!
低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,我讀書少,,不要騙我:Q
SPD保護器的選型根據什么,?和電源系統的計算電流有關嗎,?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,40KA,,32KA等)是根據什么確定的,。有人說說嗎?想象了。
如題,例如在進線柜安裝一個沖擊電流是25KA 10/350us的開關型浪涌保護器,如果短路電流達到甚至超過25KA,那這種情況下,浪涌保護器會動作嗎?
我廠按客戶樣品為其生產的10KV戶外過電壓保護器,,用戶在使用中發生短路,,保護器導線燒毀 避雷器主體無損,是什么原因造成會這樣的,。急---請專家幫我分析?/p>
我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,雖說有質量的因素在里邊,,可頻繁的炸毀可扛不住了,。因為保護器就裝在開關柜出線的邊上,故障時短路弧光很容易波及出線,,造成10000A以上的短路電流,,電網瞬間壓降很大。大神們有什么好的建議沒有,,坐等,!
我們這里的電路經常出現問題,我想給澆地用的潛水泵安裝上電動機斷相過載短路保護器,。我賣了CJT1-20交流接觸器,、BHQ-S-C電動機斷相過載短路保護器、啟動運行按鈕.我初當電工,,沒有經驗,,不知道這些控制元件怎樣接線連接?請較高手指點??!小徒在這先謝了!,!
本帖最后由 warraw 于 2013-12-18 21:29 編輯 住宅規范要求裝自復式過欠壓保護器單相配電的住宅還好三相配電的住宅怎么做呢,?么有三相自復式過欠壓保護器(注:我們江蘇要求三相配電的住宅配電要留三相回路,如果做3個單相的,,這個三相回路保護不了,,特別是上下層的住宅,硬分3個單相還平衡不了)
最近在看浪涌保護器,,越看越糊涂,,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,,小弟代表自己和大家謝過了。
JGGQ-63 自復式過欠電壓保護器采用控制線路采用高速微低功耗處理器為核心,、磁保持繼電器為主電路,、模數化標準設計,當供電線路出現過電壓,、欠電壓時,,保護器能在持續高壓沖擊下迅速、安全地切斷電路,,避免異常電壓送入終端電器造成事故的發生,,當電壓恢復正常值,保護器將在規定時間內自動接通電路,,確保終端電器在無人值守情況下正常運行,。
電機保護器的作用是給電機全面的保護,在電機出現過載,、缺相,、堵轉、短路,、過壓,、欠壓、漏電,、三相不平衡,、過熱、軸承磨損,、定轉子偏心時,,予以報警或保護的裝置。 寧波市海曙巨龍電氣廠自主開發成功的UL系列智能型電動機保護器,,開創了無源化電子式電機保護器的先河,,深受廣大用戶的厚愛,被譽為神奇的保護器,,在廣大用戶中樹立起良好口啤,,并榮獲多項專利?!翱萍紕撛靸r值”的理念滲透于每一個巨龍員工,,巨龍科技人員花了整整五年的心血,凝聚了智慧結晶的巨龍JL-200系列微機智能型相序保護器,,以超一流的性能,,令人難以置信的價格,奉獻給社會,給電機保護事業帶來福音,。巨龍JL-200系列微機型電動機綜合保護器的推出,,必將掀起智能電機保護的狂潮,開創電動機保護領域的新紀元,,為巨龍人造福于人類作出應有的貢獻,。 一、 電機保護器選型基本原則 目前,,市場上電動機保護產品未有統一標準,,型號規格五花八門。制造廠商為了滿足用戶不同的使用需求派生出很多的系列產品,,種類繁多給廣大用戶選型帶來諸多不便,,用戶在選型時應充分考慮電動機保護實際需求,合理選擇保護功能和保護方式,,才能達到良好的保護效果,,達到提高
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖,;
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎,?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了,?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
下面圖片中的內容來自GB50054,。下面標注為紅色的部分,,請教為什么瞬時脫口也要有1.3的系數?提前謝謝您的回復,。
菜鳥求教,電涌保護器怎么使用,?這是一個消防泵房配電箱,,配電箱電源引自雙電源互投柜,負責照明,、潛污泵箱,、穩壓泵箱,、電動葫蘆的配電。SPD上熔斷器怎么配置,?看了幾份圖有三個有四個還有一個的,。 Iimp是按照GB50057-2010 式4.2.4-7 計算嗎?(線纜均穿鋼管) 根據GB50057-2010 附錄J Uc不應小于表J.1.1所規定的最小值,,有沒有那個規范里有具體計算方式呢,?大家設計的時候都是根據什么來選SPD的?剛成立不久的小院也沒有師傅帶,,請前輩們幫幫忙。
對家用而言,,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關,。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,防止火災發生,。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是
理論依據: 智能漏電流監控器是依據各相間(單相,三相)等電位現象,,對諧振電路頻率進行變調補償,,在沒有外部干涉的情況下,使諧振頻率達到一定幅度并將電線電子排列化,,使振幅固定,,消除雜音,排除電位差實現“零電位化”,,使漏電不流,。 核心優勢: 產品采用“雙芯”設計+數學模型組成了獨特,、高效、穩定的偵測,、捕集,、運算、抑制,、補償系統,,實現了對諧振電路大漏電流的諧波抑制及振幅固定,“工業款”可處理2A左右的漏電流,。二代產品將搭載無線及RS485端口,,結合即將完成的“智慧用電物聯網監控系統”使安全用電、節能用電進入“3.0”時代,。 工作原理: 在安裝漏電流防火抑制器后,,設備信號采集電路芯片采集當前用電環境頻率電流電壓等原始數據,當帶電設備,,漏電流防火抑制器,,人體形成并聯回路產生觸電時,人體容抗與設備內部電路形成諧振電路,,由此產生諧振頻率的變化,,信號采集電路及芯片對產生的頻率變化及電流變化進行采集,芯片運算電路對特定頻率及電流變化及外部電流傳感器及內部N E之間電壓變化等數據進行比較,,當人體或
車間用的電氣柜是否需要安裝電涌保護器,?上次避雷裝置安全檢測站的報告指出不合格,根據《建筑物防雷設計規范(GB50057-94)》,,沒有看到強制執行的內容,。請各位指教,是否北京地區還有地方規范,?
前幾天上防雷辦學習,,說一般民用住宅建筑設置2級防雷保護即可(分別設在總進戶配電箱和末端用戶配電箱)?;貋砗?,做一住宅,3個單元,,按防雷辦要求設2級保護器,。審圖后總工認為在每個單元進戶都應設防雷保護器,這樣1,、3單元成了3級保護(2單元為總進線),,是否有這必要?費解ing……