10kV配電線路帶電作業是在10kV線路上或者線路上的高壓電器設備上進行的不停電施工作業,它是一種高危施工作業項目,。 目前,為了適應油田電力安裝市場的需要,油田電力安裝企業紛紛開展起了這頂業務,。在這項業務剛剛起步階段,由于施工經驗不足,施工操作技術沒有熟練掌握,各項管理制度尚未建立起來,容易發生一些安全事故,。如何做好這一階段的安全防范工作,是擺在開展這項業務的電力施工企業面前的重要任務。真正要做好10kV配電線路帶電作業的安全防范工作,必須做好以下幾個方面的工作: 1 抓好帶電作業人員的技術培訓 帶電作業是一個技術性較強操作安全水平要求較高的特殊工種,。因此,凡開展帶電作業的單位,對作業人員必須堅持專業培訓,考試合格后才能允許參加批準項目的作業,。 (1)抓好帶電作業人員的崗位培訓:帶電作業是一項高
10kV架空絕緣配電線路的有關規定1、架空絕緣配電線路所采用的導線應符合GB12527,、
在外面忙了一段時間,,又回來了,大家對《組塔作業指導書》有興趣,,就一起分享線路施工的其他作業指導書,。
摘要:針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,,以求提高10KV配電網安全運行水平,。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線,??梢哉f,配電網架空導線的絕緣化,,已是一項成熟的技術,。 但是,,絕緣導線在應用過程中,,也出現了一些新的問題。其中,,最為突出的問題,,是遭受雷擊時,,容易發生斷線事故。據有關資料的統計,,南昌經開區 2008至2009年兩年內,,一個30平方公里的供電區域內,雷擊斷線事故與雷擊跳閘事故約為35次,,直接損失電量約為30萬千瓦時,,嚴重降低了供電可靠性,給社會帶來了不良的效果,。這兩年里雷擊斷線事故率占76.2%,。 以上一些統計資料表明:雷擊斷線事故,是應用絕緣導線中最突出的一個嚴重問題,,這引起我們的廣泛注意,,并積極開展對等試驗研究工作,并找到許多有效的防范措施,。 一,、雷擊斷線與跳閘機理<
試敘帶電更換桿上刀閘的操作步驟10,、對帶電作業所使用的工具要求是什么?11,、鋼管桿的撓度應滿足那些規定,?12、選擇鋼絲繩使用前,,有哪些情況存在則不允許使用,?13、加強班組管理有哪些重要意義?14,、帶電作業工具現場使用和保管主要有哪些要求,?15、當絕緣斗臂車的發動機發生故障時,,如何確保斗內作業人員安全下降到地面,?16、帶電作業的絕緣配合指的是什么,?17,、提高供電可靠性的措施有哪些?18,、簡述電力設備紅外檢測診斷方法19,、簡述用鏡緯儀測定架空線路弧垂對地距離的操作步驟20、簡述扁鋼、圓管,、槽鋼,、薄板、深縫的鋸割方法,。21,、現場工作人員要求掌握哪些緊急救護法?22,、帶電作業現場勘查的目的是什么,?23、如何用接地搖表測量線路接地裝置的接地電阻,?24,、試述我國現使用的阻燃絕緣繩的材料特征。25,、如何確定某連續檔耐張段觀測檔弧垂大小?26,、等電位帶電作業的要求有哪些?28、絕緣材料有哪些主要性能,?29
DL_T_5220-200510kV及以下架空配電線路設計技術規程.rar
圖紙簡介: 10KV架空/直埋配電線路做法及相關圖紙,,共137張圖紙。含10KV線路各類桿型(直線桿,、直線加強桿,、加強直線跨越桿、直線跨越桿,、小轉角桿,、轉角桿、耐張轉角桿,、終端桿,、直線分支T接桿、加強直線分支T接桿,、直線耐張分支T接桿,、起始桿、雙回小轉角桿,、雙回轉角耐張桿,、耐張跨越桿等)組裝圖,桿頭圖,,橫擔圖和卡盤圖,;以及電纜與熱力溝交叉敷設圖,電纜轉角人孔井施工圖,,電纜與室外地下設施平行接近敷設圖等做法詳圖,。
來源:百度文庫
針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,,從而進行防范措施探討,以求提高10KV配電網安全運行水平,。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線,??梢哉f,配電網架空導線的絕緣化,,已是一項成熟的技術,。 隨著配電網的快速發展,用戶對供電質量要求也在提高,,在安全與經濟合理平衡下,,要求供電有較高的可靠性。配電網的接線較復雜,,要保證調度上的靈活性,、運行上的供電連續性和經濟性。這就要求從事配電線路運行,、檢修工作人員,,熟悉管理的線路結構形式,能根據故障現象準確判斷事故性質,、范圍,,并能采取合理方法及時予以處置,以保質保量連續供電,,滿足用戶的用電需求,。 一、架空配電線路的故障類型
各位電氣專家,,看到一個配電線路保護定值,,有些疑問,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,,電流I段 24A 0s,,電流II段 6.5A 0.5s,電流加速段 6A 0.3s,,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s,。請問各個保護的含義,互相保護的模式是怎樣的,?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,,起到相互補充的作用,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義,?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,,求解不勝感激!
1,、感應雷過電壓 感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,,雖然線路沒有被雷電直接擊中,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷,。事實證明,,因感應雷過電壓而引起的雷害事故次數占配電線]路總故障數的90%,已經成了了10千伏配電線路故障的罪魁禍?。有文獻研究表明,,如果10千伏配電線路的導線離地面十米,雷擊的位置與導線相距五十米,,就會產生100千安的雷電電流,,如果線路沒有做任何的防雷措施,產生雷過電壓的最大值能夠達到500千伏,。若10千伏配電線路的絕緣效果不佳,,就很容易被雷過電壓擊穿,甚至擊斷,。 2,、絕緣水平 因配電線路中的因絕緣子的爆炸引起的故障率也很高。絕緣子能否正常運行決定了配電線路的安全性,,因為絕緣子決定了10千伏配電線路的絕緣水平,。因此,必須做好絕緣子的維護工作,。在10千伏配電線路長時間運行的情況下,,如果沒有定期地對絕緣子進行檢測、維修或者更換,,一旦線路出現了老化的現象,,整個配電線路的絕緣水平就會大大地降低,增加了雷害事故的發生概率,。 3,、防雷保護安裝 ①變壓器的安裝。一旦雷過電壓的數值達到了
10kV配電線路跨越山箐,,大約檔距1000米,,用的是LGJ-70/10的導線,每相安裝3組防震錘,,桿型為三聯桿,,桿開2.5m。這個沒問題吧,?,?,?
山東電力集團公司聊城供電公司配電帶電作業資料,希望與大家溝通交流共同進步,!0635-8236025,,[email protected]
各位電氣行業的前輩們好。 目前本人供職于一家浙江民營電力安裝公司,,當前欲提高自身水平與技術,、管理能力,向各位征求有關于配電工程的施工驗收標準與作業指導書,。 國標都能找到,,因而不用提供,。我想要的是國家電網的企業標準或浙江電力公司的企業標準,,以及與配電工程相關的,安裝,、試驗,、檢修類的作業指導書35kV及以下,關鍵是20kV及以下的,。 目前網上找不到比較齊全的國網與浙江電力公司的資料,,反而南網的非常齊全。望各位前輩提供幫忙提供一下我需要的標準與作業指導書,,有目錄與標準名即可,,我可以自己下載。 不勝感激,。
(1)桿塔和基礎的巡視檢查,。①桿塔是否傾斜、位移,。②混凝土桿不應有嚴重裂紋,、鐵銹水,保護層不應脫落,、疏松,、鋼筋外露。③基礎有無損壞,、下沉,、上拔,周圍土壤有無挖掘或沉陷,。④桿塔有無被水淹,、水沖的可能。⑤桿截位置是否合適,。⑥桿塔標志是否齊全,、明顯,。 (2)金具、絕緣子巡視檢查,。①鐵橫擔與金具有無嚴重銹蝕,、變形,有無起皮或出現麻點,。②橫擔上下傾斜,、左右偏斜不應大于橫擔長度的2%。③螺栓應緊固,,無缺帽,、銷子,開口銷無銹蝕,、斷裂,、脫落。④絕緣子應無損傷,、裂紋和閃絡痕跡,。⑤瓷瓶鐵腳無彎曲、鐵件無嚴重銹蝕,,針式瓷瓶不歪斜,。⑥在同一絕緣等級內,瓷瓶裝設應保持一致,。 (3)拉線的巡視檢查,。①拉線應無斷股、松弛,、嚴重銹蝕和張力分配不均勻,。②跨越道路的拉線對通車路面中心的垂直距離不應小于6m,路面的垂直距
在此僅把打包的線路施工《組塔作業指導書》獻給同行們,,跟著還有哦,!大家努力,把這一版做大,,做強,!記住回帖,以下的《作業指導書》才繼續有??!我可是堅決反對不勞而獲者,只下載不回復者真卑鄙,!
10KV帶電立電桿,、拔電桿的作業大綱(指導書)的主要內容有適用范圍,、作業方法,、人員組成、主要工期具,、主要安全措施,、操作步驟等。1.適用范圍:立,、拔10KV直線電桿,。2.作業方法:采用SH-138型絕緣斗臂車等電位作業(26m絕緣斗臂車,8t吊車配合施工),。3.人員(共9位工作人員)組成:工作負責人1名,,工作監護人1名(兼現場安全員),26m絕緣斗臂車操作人員1名,,等電位作業電工2名(輪換作業),,地電位作業電工1名(配合電工),地面工2名,,吊車操作工1名,。4.操作步驟:1)2輛絕緣斗臂車進入合適位置,,裝好可靠接地,;2)工作許可后工作負責人在現場召開站班會,交代工作任務,、設備狀況,,明確分工和有關注意事項,查工作人員對“二交”的明確程度,;3)地面工對絕緣工具進行遙測,,并做好記錄,做好開工前的準備工作,;4)地面電工將3組走一走二滑車分別安裝在26m絕緣斗臂車絕緣臂上(開檔1m),,然后由工作負責人指揮絕緣斗臂車將絕緣臂調整到導線的上方2m
哪位高人有輸電線路標準化作業指導書?謝謝,!
10kv架空配電線路帶電作業指導書
10kv架空配電線路帶電作業指導書專題,,為您提供10kv架空配電線路帶電作業指導書相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv架空配電線路帶電作業指導書 相關的專業交流討論,,更多10kv架空配電線路帶電作業指導書相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量