關鍵詞:10KV架空線 安全措施 新建10KV架空線路總亙長3750米,,其中雙回1442米,單回866米,;新建10KV電纜線路總亙長4587米,,其中雙回1875米,,單回837米。架空線路采用185絕緣線8900米,,120絕緣線2600米,;電纜線路采用YJV22—3×240型電纜470米,YJV22—3×120型電纜2070米,,YJV22—3×70型電纜1150米,,YJV22—3×50型電纜900米,直埋敷設,。新立12米水泥桿45根,,新安裝315KVA變壓器1臺,500KVA×2箱變一座,,柱上真空斷路器4臺,,電纜分支箱2臺,更換630KVA變壓器3臺,。
10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,,詳細了解現場情況,并盡可能考慮多種設計方案,。 (2)在可能的條件下,,應使路徑長度最短、轉角少,、特殊跨越少,,水文地質條件好,投資少,、省材料,,施工方便,、運行方便、安全可*,。 (3)沿線交通便利,,便于施工、運行,,而不使線路長度增加,。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區,、防護林等,,必須穿越時也應從最窄處通過,盡量減少砍伐樹木,。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物,。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量,。 (7)應盡量少占農田,,不占良田。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*,。 (9)線路與建筑物平行交*,,線路與特殊管
圖紙簡介: 本圖紙為內蒙10kV架空線路施工圖,一共6個工程,,圖紙內容包括:斷路器支架圖,,10kv分歧斷路器組裝圖,Z(190)-12m直線桿及配件組裝圖,,線路平面圖等等,。 投稿網友: hyk13900 上傳時間: 2014-06
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
(1)必須先進行實地勘察,,詳細了解現場情況,并盡可能考慮多種設計方案,。 (2)在可能的條件下,,應使路徑長度最短、轉角少,、特殊跨越少,,水文地質條件好,投資少,、省材料,,施工方便、運行方便,、安全可靠,。 (3)沿線交通便利,,便于施工、運行,,而不使線路長度增加,。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區,、防護林等,,必須穿越時也應從最窄處通過,,盡量減少砍伐樹木,。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物。 (6)線路應避開不良地質地段,,以減少基礎施工量,。 (7)應盡量少占農田,不占良田,。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*. (9)線路與建筑物平行交*,,線路與特殊管道交*或接近,線路與各種工程設施交*和接近時,,必須符合相應規程的要求,。 (10)線路應避開沼澤地、水草地,、易積水地及鹽堿地,。線路通過黃土地區時,應盡量避開沖溝,、陷穴及受地表水作用后產生強烈濕陷性地帶,。 (11)線路應避開污染地區,或在上風向通過,。 (12)線路轉角點不宜選在高山頂,、深溝、河岸,、堤壩,、懸崖、陡坡或易
一,、架空線路基本組成和設計的基本要求 1.架空線路的基本組成,。用絕緣子將輸電導線固定在直立于地面的桿塔上以傳輸電能的輸電線路,它由導線、架空地線,、絕緣子串,、桿塔、接地裝置等組成,。導線由導電良好的金屬制成,有足夠粗的截面(以保持適當?shù)耐髅芏?和較大曲率半徑(以減小電暈放電);架空地線(又稱避雷線)設置于輸電導線的上方,用于保護線路免遭雷擊,重要的輸電線路通常用兩根架空地線,。絕緣子串由單個懸式(或棒式)絕緣子串接而成,需滿足絕緣強度和機械強度的要求,每串絕緣子個數由輸電電壓等級決定;桿塔多由鋼材或鋼筋混凝土制成,是架空輸電線路的主要支撐結構;超高壓輸電則多采用分裂導線,。 2.架空線路設計要求。架空輸電線路在設計時要考慮它受到的氣溫變化,、強風暴侵襲,、雷閃、雨淋,、結冰,、洪水、濕霧等各種自然條件的影響,還要考慮電磁環境干擾問題,。架空輸電線路所經路徑還要有足夠的地面寬度和凈空走廊,。(1)tt系統供電時,其相序排列:面向負荷從左向右為l1、l2,、l3;(2)tn-s系統或tn-c-s系統供電時,和保護零線在同一橫擔架設時的相序排列:面向負荷從左至右為l1,、n、
我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計,。業主要求在線路上加裝補償裝置,,我是第一次做這個,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會使用),,但是業主一再強調,,非要加上。有哪個壇友之前接觸過 指點一二,。感激不盡,。。,。,。還有10kV高壓重合器是個什么鬼?
供給6公里外設備,,選高壓電纜造價比較高,所以要用架空線路,,設備400kVA,,現在要做材料表,想問下材料是不是包括電桿,、架空電纜,、絕緣子?6公里需要多少電桿,,300根夠嗎,?架空電纜選怎樣的規格型號,?6公里要多長度?絕緣子又該怎么算材料呢,?第一次弄,,請教下下!??!
10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,,但是現在需要在水中架空,首先擋距可不可以變大,,,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理。謝謝
各位老師好,,請問10KV架空線路設計中該如何選擇電桿?好像有一個什么電桿型錄,,哪位老師有麻煩傳一個給我好嗎,?我的郵箱是[email protected]還有就是比如我想選擇12米梢徑為150的電桿,可以直接用嗎,?用不用校驗電桿的強度什么的,?
我是個新手,,遇到幾個問題想請教一下各位老師:1.400KVA,10KV/0.4KV的變壓器,,輸入功率是不是就是額定功率400KVA,?輸出功率是否是負荷的總功率?利用效率是不是用變壓器的額定功率除以負荷的總功率,?2.10KV架空線路線徑的選擇,,是不是用這個公式求最大電流:最大電流=額定功率/1.732*額定電壓*變壓器效率(因為該變壓器的負荷只有一臺抽水泵和泵房的照明,所以不考慮過載,,抽水泵還沒有確定,,估計功率不是很大)?求出最大電流后是不是用:S=最大電流/經濟電流密度J 求出一,、二次側的導線截面積,?
各位朋友有這樣的圖嗎?能發給我嗎,? 237003290[url=]@qq.com[/url] 謝了,!
35kV架空線路鐵塔通用設計
10kV側短路電流為22kA,2000kW的負荷,,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,,但是熱穩定校驗需要420mm2,架空線經濟電流密度為80mm2,,熱穩定校驗需450mm2,,應該如何選擇線型和敷設方式?求有經驗的前輩指導!萬分感謝?。,。?!
10kv山區桿型圖全
某10KV開閉所工程施工組織設計資料簡介(某10KV開閉所工程施工組織設計) 本資料是某10KV開閉所工程施工組織設計,,共39頁。
1.電纜部分新敷設ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2電纜3840米,,制作3X240mm2室內電纜終端頭8套,,3X240mm2電纜中間頭12套。新建電纜管井約200米,,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管約194米,,10Φ150+2Φ80無縫熱浸塑鋼管約6米。新建電力井室7座,,其中5.6X2.0X2.0M現澆三通井3座,,5.6X2.0X2.0M直線井3座,5.6X2.0X2.0M轉角井1座,。2.新建分界室工程,,包括建筑,裝修,,電氣,,通風,安裝GA-4K環網開關柜8座,。
為了實現計劃的預定目標,,必須依照施工組織設計
100多頁,,較完整的頂管施工方案,同時還配有圖
第一章 工程概況第一節 工程簡介由常州鴻裕置業有限公司籌建,常州市第二設計研究院有限公司設計的水岸人家3#,、4#,、5#樓工程及地下室,位于常州市原建筑材料供應公司地塊內,。工程招投標的主要范圍:按施工圖及說明的土建,、水電安裝工程。1. 建筑概況:水岸人家3#,、4#,、5#樓工程及地下室為九層、十一層框剪結構建筑,,建筑面積共計24123.5 m2,。建筑結構類別為二類,抗震設防烈度7度。2. 裝飾概況:主要裝修標準特征如下表所示: 建 筑 裝 修 特 征 表序號 類 別 裝 修 標 準 分布部位1 屋面 40厚C20混凝土,30厚擠塑保溫板,4厚SBS改性瀝青防水卷材,20厚1:3水泥砂漿找平層,陶?;炷琳移?最薄處30厚,3厚高聚物改性瀝青防水涂膜,15厚1:3水泥砂漿找平壓光,現澆鋼筋混凝土屋面板. 上人屋面 20厚1:2.5水泥砂漿抹面刷反光涂料,40厚C20混凝土, 30厚擠塑保溫板, 4厚SBS改性瀝青防水卷材, 20厚1:3水泥砂漿找平層,陶?;炷琳移?最薄處30厚,3厚高聚物改性瀝青防水涂膜,15
10kv架空線路施工組織設計
10kv架空線路施工組織設計專題,為您提供10kv架空線路施工組織設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv架空線路施工組織設計 相關的專業交流討論,,更多10kv架空線路施工組織設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題