低壓開關柜圖紙--電氣連鎖要求:進線與母聯不能同時合閘
開關柜是指按一定的線路方案將一次設備,、二次設備組裝而成的成套配電裝置,,是用來對線路、設備實施控制,、保護的,,分固定式和手車式,,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式),。開關柜的結構大體類似,主要分為母線室,、斷路器室,、二次控制室(儀表室)、饋線室,,各室之間一般有鋼板隔離,。
圖紙上標住的是:63A/3P 50A,,不知道什么意思?應該是三相63A吧,,后面那個50A是什么意思,?還有:Pe=6KW,,KX=0.9,Pjs=5.4KW,,這個是什么意思,?本人剛接觸電氣,希望各位大哥不要笑,。,。。,。
繼續[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-26 21:27 編輯 ]
開關柜結構按其組成分為儀表箱,柜體兩部分,。除儀表箱用薄鋼板彎制焊接成外,,其余各部分用角鋼焊接成形,外敷薄鋼板以加強柜架鋼度,,同時改善外質量,。按功能特征可分為代表箱、手車室,、電纜室和母線室四部分,,各部分以接地的金屬隔板分隔,其外殼防護等級為IP2X,。 斷路器手車配裝SF6-35斷路器,,此外還設計有隔離手車、電壓互感器手車,、避雷器手車,、所用變壓器手車。 手車設有輕便的推拉機構,,靈活可靠的定位機構和準確的導向裝置,。定位機構與二次插頭之間設有可靠的機構聯鎖裝置(保證手車外工作位置時,二次插頭不能拉出),。 斷路器和一次隔離觸頭,、接地開關、手車與活門以后柜后上,、下門之間均設有可靠的機構聯鎖裝置,。 可通過手車面板即柜門上的觀察窗看斷路器的工作狀態,一次隔離觸頭及 有關聯鎖機構的工作是否正常;通過柜后上,、下門上的觀察窗可觀察母線,、接地開關的工作狀態,。 手車室與電纜室頂部設有泄壓活門,以便釋放柜內不正常的壓力和蒸汽,。 主母線可按用戶要求裝設于柜后上部,,
什么是開關柜?,! 開關柜由一個或多個低壓開關設備和與之相關的控制,、測量、信號,、保護,、調節等設備,由制造廠家負責完成所有內部的電氣和機械的連接,,用結構部件完整地組裝在一起的一種組合體,。開關柜的主要作用是在電力系統進行發電、輸電,、配電和電能轉換的過程中,,進行開合、控制和保護用電設備,。開關柜內的部件主要有斷路器,、隔離開關、負荷開關,、操作機構,、互感器以及各種保護裝置等組成。
高壓開關柜GG-1AF電氣原理圖
我是預算,,但有許多東西不明白,需要大家多多幫助我,,問題如下:1,、開關柜在列材料清單時,,是否要將里面所配元件列出,?2、電纜的截面是指單根的還是整個組成的,?例如:YJV-3*10+E10,是10mm2還是40mm2,?3、電纜的規格中,,主線和保護線截面不一樣時按那個稱呼,?例如:WDZBNYJV-4*25+E16按25還是16說,?4、WDZBNYJV與WDZBYJV中"N"是表示什么,?有N無N所示意思一樣嗎,?5、一排開關柜中的母線是如何連接的,?圖中有TMY-3*2(125*10)+100*10和TMY-3950*5)如何排列,?6、母線的規格型號敷設方法的表示方法是什么意思:TMY-3*2(125*10)+100*10,?謝謝大家,,電氣的原理很難懂,我希望在這里可以提高一下自己,,望各位賜教了,。
開關柜是指按一定的線路方案將一次設備、二次設備組裝而成的成套配電裝置,,是用來對線路,、設備實施控制、保護的,,分固定式和手車式,,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式)。開關柜的結構大體類似,,主要分為母線室,、斷路器室、二次控制室(儀表室),、饋線室,,各室之間一般有鋼板隔離。內部元器件包括:母線(匯流排),、斷路器,、常規繼電器、綜合繼電保護裝置,、計量儀表,、隔離刀、指示燈,、接地刀等,。從應用角度劃分:進線柜:又叫受電柜,是用來從電網上接受電能的設備(從進線到母線),,一般安裝有斷路器,、CT、PT、隔離刀等元器件,。出線柜:也叫饋電柜或配電柜,,是用來分配電能的設備(從母線到各個出線),一般也安裝有斷路器,、CT,、PT、隔離刀等元器件,。母線聯絡柜:也叫母線分斷?,是用來連接兩段母線的設備(從母線到母線),在單母線分段,、雙母線系統中常常要用到母線聯絡,,以滿足用戶選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷。PT柜:電壓互感器柜,,一般是直接裝設到母線上,,以檢測母
圖紙簡介: 該圖紙為低壓設備一次二次生產圖,包含了保護原理圖,、生產用圖以及設備安裝圖等等,,僅供大家參考。 投稿網友: c53888 上傳時間: 2014-06-05
開關柜:是指按一定的線路方案將一次設備、二次設備組裝而成的成套配電裝置,,是用來對線路,、設備實施控制、保護的,,分固定式和手車式,,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式)。開關柜的結構大體類似,,主要分為母線室,、斷路器室、二次控制室(儀表室),、饋線室,,各室之間一般有鋼板隔離。 內部元器件包括:母線(匯流排),、斷路器,、常規繼電器、綜合繼電保護裝置,、計量儀表,、隔離刀、指示燈,、接地刀等,。 從應用角度劃分 進線柜 又叫受電柜,是用來從電網上接受電能的設備(從進線到母線),,一般安裝有斷路器,、CT、PT,、隔離刀等元器件,。 出線柜 也叫饋電柜或配電柜,是用來分配電能的設備(從母線到各個出線),,一般也安裝有斷路器,、CT、PT,、隔離刀等元器件,。 母線聯絡柜 也叫母線分斷柜Ｇ用來連接兩段母線的設備(從母線到母線),,在單母線分段,、雙母線系統中常常要用到母線聯絡,以滿足用戶選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷,。
某變電站進入雨季后,,該變電站35kV 各開關柜內放電情況加重,。母線計劃停電例行試驗時,發現各開關柜母線室受潮嚴重,,母線室底部,、穿板套管及母線絕緣護套上有水。清掃以后,,發現母線穿板套管與母線間有放電痕跡,,穿板套管上掛有水珠。35kV開關柜各出線間隔,,經封閉母線橋,、穿墻套管接架空線路,。高壓室內,在一個出線間隔封閉母線橋下面,,檢查發現有進水痕跡,。穿墻套管窗口戶內側和墻體上有流水痕跡,明顯屬于密封不嚴而導致雨水浸入,。 在穿墻套管戶外側檢查,,發現穿墻套管固定鋼板與墻體密封不嚴,外墻體上有流水痕跡 ,。在風雨天氣下,,雨水打在穿墻套管及其上部的墻體上,因穿墻套管密封不嚴,,雨水進入出線的封閉式母線橋,,母線橋內壁至開關柜頂部有漏水通道,水分進入各開關柜的母線室以及其他設備室內,,致使管母絕緣護套,、穿板套管等絕緣受潮,并因柜內污臟引起多部位放電,。 出線穿墻套管進入雨水的主要技術原因有:
為什么要消除開關柜凝露,?當前,,高壓開關柜的結構日趨小型化,內部結構緊湊,、帶電體的相間及對地距離縮小,,因此對環境因素等要求相對較高。由于制造,、運行環境等原因,,現有開關柜多采用底板開通風口,后板和頂板密封的設計,,加上運行條件差,,電纜溝內部積水嚴重而且通風不暢,特別是在相對濕度較大的沿海省份,,溫度較高時水汽會上升至母線室而無法排出,。開關柜產生凝露會導致內部絕緣性能下降,各類絕緣缺陷會逐漸發展為擊穿,,釀成事故,,對區域電力系統的穩定性有重要影響。因此,,解決開關柜凝露對開關柜安全運行及電網穩定十分重要,。 開關柜長期在潮濕環境中運行,,氣
請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,,或者是什么意思,?聽我們公司的一名技術員講,,這應該是電壓監控的符號,,是這樣子的嗎?先謝過大家了
DL/T 404-1997《戶內交流高壓開關柜訂貨技術條件》6.4.1規定:-1 導體至接地凈距距 125mm,;-2 不同相的導體之間的凈距 125mm,;-3 導體至無孔遮欄間凈距 155mm;-4 導體至網狀遮欄間凈距 225mm,。GB/T 16934-1997《電能計量柜》7.3.6規定:-1 相間,、相對地 125mm;-2 各相對門及側板 155mm,;-3 各相對網門及封板 225mm,。目前我公司有產品在武高所做試驗,試驗人員根據 GB/T 16934 規定,,認為我們的計量柜達不到其“-2”的要求,,即相對側板間距達不到 155mm 。我根據 DL/T 404 進行了解釋,。覺得可以拿出來請大家討論,,各位會如何解釋呢?班門弄斧而已,,大牛們不要欺負我啊,,呵呵
請教高手開關柜原理圖中的“PML”表示什么意思,? 想了很久都沒明白,!