低壓開關柜圖紙--電氣連鎖要求:進線與母聯不能同時合閘
繼續[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-26 21:27 編輯 ]
最近我學習低壓配電的時候,對低壓抽出式開關柜不很明白,想請教各位~~~~~我看到有的一個柜子就2個回路,有的有8個回路,這低壓抽出式開關柜一個柜子最多可以做幾個回路呢?可是根據每個回路占用的抽屜的高度來算啊?
大家好,,我有個問題,請教一下各位:配電箱里面的各種斷路器,,熔斷器的具體型號是如何選擇,,每個商的同一類產品有很多種,,不知如何下手(其額定電流我知道如何計算,就是不知道選擇具體的型號),。[ 本帖最后由 gjg2233 于 2008-7-6 09:51 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖是常用低壓開關柜型號及規格一覽表, 低壓柜包括DOM,GGD1,GGD2,GGD3,GZL,JK,MNS,PGL1,PGL2,PGL3等類型,,每個類型對應的有一次方案圖,本資料系根椐中國電力出版社出版的”工廠常用電氣設備手冊”(1997年第二版)第八章編寫,,并附有方案中主元件的型號,,可以為工業及建筑電氣設計專用,。 投稿網友: hfnd1
低壓開關柜定義及類型: GCS型低壓抽出式開關柜 GCS型低壓開關柜 GCK抽出式開關柜 GGD低壓固定式開關柜 組裝式低壓開關柜 MNSC型低壓抽出式開關柜 MS低壓抽出式開關柜 GCS型低壓抽出式開關柜 MNSQH抽出式低壓開關柜 GCS型低壓抽出式開關柜 GCK(L)低壓開關柜 低壓開關柜3C實驗 有6300A電流的嗎,??
本公司生產的低壓抽出式開關柜屬于低壓配電柜柜體系列,,主要應用于建筑樓宇,、工業、石化的電力輸配電系統,,它有如下特點:1.設計緊湊,,GCK、MNS柜可采用600mm寬后出現方式(根據客戶要求),,以較小的空間能容納較多的功能單元,,節省配電室占地空間。2.結構通用性強,、組裝靈活,以E=25mm為模數,,各種結構及抽出式單元可以任意組合,,以滿足系統設計需要。3.抽屜單元推進,、拉出采用獨立的杠桿機構,,使操作更加靈活,安全可靠,。4.垂直母排采用加強金屬罩封閉,,使檢修更為安全。5.通用性標準化程度高,、裝配方便,,具有可靠的質量保證。6.有三種標準尺寸,,以8E=200mm高度為基準,,分別為:8E在200mm高度組裝1個抽屜單元; 16E在400mm高度組裝1個抽屜單元,;24E在600mm高度組裝1個抽屜單元
低壓開關柜拒動,、誤動故障:這種故障是高壓開關柜最主要的故障,其原因可分為兩類:一類是因操動機構及傳動系統的機械故障造成,;另一類是因電氣控制和輔助回路造成,。低壓開關柜開斷與關合故障:這類故障是由斷路器本體造成的,對少油斷路器而言,,主要表現為噴油短路,、滅弧室燒損,、開斷能力不足、關合時爆炸等,。對于真空斷路器而言,,表現為滅弧室及波紋管漏氣、真空度降低,、切電容器組重燃,、陶瓷管破裂等。低壓開關柜絕緣故障:表現為外絕緣對地閃絡擊穿,內絕緣對地閃絡擊穿,,相間絕緣閃絡擊穿,,雷電過電壓閃絡擊穿,瓷瓶套管,、電容套管閃絡,、污閃、擊穿,、爆炸,,提升桿閃絡,CT閃絡,、擊穿,、爆炸,瓷瓶斷裂等,。開關英才網聯系電話:0755-86153382招聘顧問:徐敏
第一個問題:現在主流都用什么低壓開關柜,,GCK,MNS,GCS...,?第二個問題:我看了常熟開關廠的有GCK,CGHL有什么本質區別嗎?他們的價格相差很大嗎,?
常用低壓開關柜的優缺點目前市場上最流行的低壓柜型號大致以下幾種:GGD,,GCK,GCS,,MNS1.GCK的水平母線為柜頂布置,額定電流小于等于5000A.GCS和MNS的水平母線為柜后布置,而且是雙排,額定電流小于等于4000A.2.GCK,MNS為9個標準單元抽屜,GCS為11個標準單元抽屜.
開關柜是指按一定的線路方案將一次設備,、二次設備組裝而成的成套配電裝置,是用來對線路,、設備實施控制,、保護的,分固定式和手車式,,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式),。開關柜的結構大體類似,主要分為母線室、斷路器室,、二次控制室(儀表室),、饋線室,各室之間一般有鋼板隔離,。
幾十年來,, 額定電壓為 40.5 kV 的金屬封閉開關設備 在 應用中使用
早上7點多,無任何負荷,,單位一低壓開關柜內多個抽屜開關內發生短路,,短路點都是斷路器電源端,同時柜子母線最下端也發生嚴重短路,,造成變壓器低壓總開關跳閘,。請教各位大師,請幫忙分析一下故障原因,。謝謝,!
現在變電所從變壓器到低壓柜一般都走母線了,如果低壓進線是由室外箱式變電站用電纜引入至GGD柜,,進線柜里面應該怎么接線啊,,是先接到柜頂母排再翻下來到進線斷路器嗎
國標規定 A、B,、C 三相排序為由遠到近,、由上到下、由左到右,。但我還沒看到N線的排布規范,不知是否有相關規范,?各位成套廠的朋友又是怎么排布的呢,?常規是 A、B,、C,、N 。現在,,我想把 N 放在最里,,也就是 N、A,、B,、C 。不知是否可以,?還望不吝賜教,。
微型斷路器系列(MCB)智能型框架式斷路器系列(ACB) 塑殼漏電斷路器系列(ELCB) 塑殼斷路器系列(MCCB)以上叫法是正確的嗎?那么CP的具體意思是什么呢,,我在自動控制圖紙上經??吹接腥税研〉?P,、2P開關叫成CP開關。
本貼歡迎大家對未來開關柜,,低壓元器件發表自己的奇思妙想,;甚至可以思考下,如果常溫超導實現了,,我們的元件和開關柜會是什么樣子,?也可以將最新的低壓開關柜,低壓元器件介紹上來,;也歡迎介紹不同現有柜型的優點,,缺點;更歡迎設計院的朋友和使用方對設計和使用中的問題提出自己寶貴意見,。希望有個高人能開發出個集眾家之長的新的柜子,。(有人出錢,俺可以試著搞一下)
現場事物開關柜,,我個人認為這批柜子做的不錯,!
現有動力設備如下,,主機:426KW*1臺、236KW*1臺,、396KW*2臺輔助設備:30KW*2臺,、55KW*4臺(自藕降壓啟動),25KW*7臺,。請教各位大仙:主機需分配幾臺動力柜,,輔助設備需分配幾臺動力柜,各自大體上的估價,。
低壓開關柜電氣符號
低壓開關柜電氣符號專題,,為您提供低壓開關柜電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓開關柜電氣符號 相關的專業交流討論,,更多低壓開關柜電氣符號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題