220kV主變中性點間隙放電瞬間(圖)這個是工業電視拍到的?。,。?!
請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,,并產生較高的工頻過電壓,。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙,?!边@句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢,?兩種情況下的過電壓有什么差別阿,?這個問題一直想不通,忘各位賜教,!先謝謝了,!
由于分級絕緣的變壓器都配有放電間隙,而零序過壓的時限跟該放電間隙尺寸有很大關系,,請指教放電間隙的尺寸?。⊥瑫r兩臺110KV并列變壓器中性點都不接地,,該保護的時限是否都要求相同 不同有什么后果 不知道那本規程上面有
運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,這是出于什么考慮呢,?
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,,現在將一號主變由運行轉檢修,,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,,謝謝
變壓器中性點放電間隙大多采用棒-棒或羊角型,多為現場制作,有棒-棒垂直安裝,也有水平安裝,請問這兩種安裝方式各有什么優缺點?
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),,220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀,, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作,?(如下圖)比如:220KV
大接地電流系統中,,主變壓器中性點都裝有放電間隙和避雷器,在中性點電壓升高時放電從而保護變壓器,。但既然裝了間隙,,為什么還要裝避雷器,間隙與避雷器如何分工,,有什么區別,?在網上搜了很多,都沒看明白,,肯請詳解另:變壓器零序過壓過流的動作時限如何,網上有說0秒,,那怎么與線路保護配合,?這個問題可能我理解有誤,也可能很簡單,,看到實例就會知道,,但我是二次變的,正在為投一次變做準備,,找不到具體資料,,見諒
請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),110kV中性點為直接接地方式,,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,,甲方的提法是否合理,?謝謝!
一,、主變中性點放電間隙的知識 1. 放電間隙,,主要是為保護避雷器的 .當雷擊電壓超過避雷器所能保護的值時,,為防止避雷器被擊穿損壞,裝設放電間隙.當有很高的雷擊電壓時,,間隙被擊穿 放電,,從而保護了避雷器.至于之間如何配合,要依避雷器的防雷電壓而定,。 2. 防止接地變跳閘后,,高壓側故障中性點出現危險過電壓。 3.110KV 及以上系統中性點的間隙保護主要是: 為了防止過電壓,! 因為在這種電壓等級的設備由于絕緣投資的問題所以都采用分級絕緣,,在靠近中性點的地方絕緣等級比較低。如果發生過電壓的話會造成設備損壞,,間隙保護可以起到作用,,但是又由于中性點接地的選擇問題一個系統不要有太多的中性點接地,所以有的變壓器的中性點接地刀閘沒有合上(保護的配置原因),。在這時候如果由于變壓器本身發生過電壓的話就會由間隙保護實現對變壓器的保護,,原理就是電壓擊穿,在一定電壓下他的間隙就會擊穿,,把電壓引向
現我公司110kV主變壓器準備更換中性點電流互感器,,中性點經消弧線圈接地。確定用油浸式電流互感器,,請問各位大俠如何進行選型,,或是有相關資料發上來我學習一下。我在網上查有的中性點電流互感器做為放電間隙作用,,但是沒有消弧線圈接地方式中性點互感器的相關資料,,很發愁,希望各位大俠幫助一下,,不勝感激,!
問題是:主變壓器已轉檢修為什么還要將其中性點地刀給拉開,?已在檢修狀態的變壓器其中性點地刀拉開或合上還會對系統中的保護或運行方式有何影響?
110kV,、220kV是供電網絡的主要電壓等級,,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,,為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式,。在這種運行方式下,,由于雷擊,、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關,、氧化鋅避雷器,、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,具有功能全,、體積小,、可靠性高、便于安裝調試等特點,。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式,。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構,。4 間隙放電電壓穩定,,間隙距離易于調整。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極,。6 間隙底座安裝吊環,,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便,。7 現場安裝時,,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,,保證支架穩固性
主變中性點成套設備安裝套什么定額中性點接地保護裝置:BJZ-110;包括中性點隔離開關,,氧化鋅避雷器,,間隙組合設備,間隙電流互感器
剛工作時間不長,,最近在看這方面的東西,,關于主變有幾點自己不是很了解,想請教請教大家~變電站主變中性點接地裝置一般都為隔離開關,,避雷器,,放電間隙組成。這其中的隔離開關是用來中性點接地使用的吧,,那它是如何連接的呢,?是隔離開關帶接地刀閘接地,還是隔離開關直接連接中性點和地電位,?還有110kV變電站主變一般都是中性點有效接地系統,,如果變電站中有多臺主變的話,,只有一臺主變需要接地,每臺主變都配置這樣一套接地裝置當接地主變斷開檢修時,,其他的主變可以可靠接地,。但是我看前輩們設計的時候,就算是升壓站終期只有一臺主變也要設置這套裝置,,這是為什么呢,?感覺只有一臺主變的話直接接地就好了,當有操作過電壓或者雷擊過電壓時由于中性點直接是零電位,,就算是有放電間隙或者避雷器,,電流也會直接通過接地點入地啊,?不知道我這種理解哪里出現錯誤了
各位大蝦:關于變電所主變壓器中性點保護間隙有以下幾個問題請教:1,、中性點保護間隙起何作用;2,、什么情況下需要設中性點保護間隙,;3、中性點保護間隙長度如何整定,;4,、中心點保護間隙與中性點避雷器之間如何配合(指參數配合);歡迎各位大蝦賜教或參與討論,,在此先行謝過,。
變壓器中性點間隙及MOA參數選擇.zip
我發電廠兩臺主變,分別是20000kVA和16000kVA(121+2*2.5%/6.3kV,,不并列運行),,110kV中性點裝35kV單相隔離刀閘接地,請問檢修完成后,,分別空載投入兩主變時及正常運行時中性點接地刀閘的運行方式,。需要跟調度(地調)申請嗎?請說明白理由和規程出處,。謝謝,。
10kV、220kV,、330kV是供電系統的主要電壓等級,,其中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,,同時為了限制單相短路電流,,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,,由于雷擊,、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,,須對其設置保護裝置防止事故發生,。 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,,也稱主變中性點接地組合設備。