  • 電力系統中性點運行方式

    1、中性點不接地系統中,,單相接地短路時,,原中性點電位是多少?既然大地是0電位,,為什么還有從大地到非接地兩相的容性電流,?是否非接地相電壓在負半軸時才有這個容性電流?為什么單相接地情況下還可以允許系統繼續工作一段時間,?

  • 電力系統中性點接地有幾種方式

    變電站的接地,,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統中,為保證系統在正常情況和事故情況下能夠可靠地工作而需要的接地,。如變壓器中性點接地,,10-35kV系統中性點經消弧線圈的接地等。保護接地:電氣設備的金屬外殼或構架,,當電氣設備的絕緣損壞時其可能帶電,,為了防止觸電危及人身安全,必須將電氣設備的金屬外殼或構架接地,,又稱安全接地,。過電壓保護接地:過電壓保護裝置是為了消除過電壓對設備的威脅而裝設的接地。如避雷針,、避雷線和避雷器的接地,。防靜電接地:易燃油、天然氣儲罐和管道等,,為了防止靜電危險影響而設的接地,,稱為防靜電接地。

  • 電力系統中性點運行方式的探析

    1 電力系統中性點接地方式的分類 電力系統中性點接地方式有兩大類,一類是中性點直接接地或經過低阻抗接地,稱為大接地電流系統,另一類是 中性點不接地,經過消弧線圈或高阻抗接地,稱為小接地電流系統,。其中采用電廣泛的是中性點接地,中性點經過消弧線圈接地和中性點直接接地等三種方式,。 1.1中性點不接地系統 中性點不接地方式,即中性點對地絕緣,結構簡單,運行方便,不需任何附加設備,投資省、適用于農村10KV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡,。當中性點不接地的系統中發生一相接地時,接在相間電壓上的受電器的供電并未遭到破壞,它們可以繼續運行,但是這種電網長期在一相接地的狀

  • 電力系統中性點接地方式

    知識點:中性點

  • 電力系統中性點節地技術.zip

    電力系統中性點節地技術.zip

  • 電力系統中性點接地方式及運行分析

    電力系統中性點接地方式及運行分析

  • 關于我國電力系統中性點運行方式的討論

    請問我國電壓0.4KV,、3~35KV和110KV及以上電壓等級的電網中性點運行方式各有什么不同,有什么利弊,?請大家發表意見共同探討,,以求共同進步

  • 有關印尼電力系統的問題?

    最近在做一個印尼的項目,,請對印尼電力系統熟悉的朋友介紹一下:低壓系統與我們是否一樣是三相五線TNS系統,,還是TN-C系統,或者其它方式,?還有其它在設計方面需要注意的地方,,請大家指教。謝謝,!

  • 為什么電力系統是三相?【轉】

    三相交流電是與輸電技術的發展緊密相連的,。1873年維也納國際博覽會法國弗泰內,,使用2km的導線,把一臺用瓦斯發動機拖動的格蘭姆直流發電機,,和一臺轉動水泵的電動機連接起來,。1874年,俄國皮羅茨基建立了輸送功率為4.5kW的直流輸電線路,,輸送距離一開始是50m,,后來增加到1km。然后就開始向高壓輸電發展了,。一開始是直流輸電,,但想要傳輸更遠的距離,就必須再提高電壓,。在當時的條件下,,直流輸電沒條件了:發電機電壓受限制、直流沒有變壓器等等,。后來還發生過一場交流,、直流輸電之爭??梢?jiàn),,從交流輸電一開始,并不是三相的,,呵呵,。1832年,人們就發明了單相交流發電機,。1876年,、1884年、1885年,,單相變壓器得到了發展,。問題在于應用交流電驅動工作機械。交流感應電動機的出現,,與“旋轉磁場”這個研究緊密相連,。1825年,1879年,,1883年都是旋轉磁場發展的節點,,1885年,弗拉利斯制成了第一臺兩相感應電動機,;1888年他又提出了“利用交流電來產生電動旋轉”這一經典論文,。1888年俄國多布羅斯基發明了三

  • 我國電力系統中性點的接地方式有哪幾種呢,?

    對電力系統多種類型故障調查分析顯示,,鐵磁諧振的

  • 3~66kV 電力系統中性點接地方式的請教

    110kV及以上的系統、1kv以下的系統均采用中性點有效接地的運行方式.但是在3~66kV的電力系統中,有的采用直接接地方式,有采用經消弧線圈接地的方式,有采用經小電阻接地的方式,不知道為啥,請各位指教!!

  • 電力系統短路容量怎么確定,?

    我看網上有很多關于短路容量的說法,用標幺值法或者簡化法,,要計算變壓器電抗值,,電感值、線路電抗值,,要知道輸電每一級的參數才能計算出短路容量,。但是現在我只想在企業里的變壓器母線上要得到短路容量如何計算?比如一個1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的變壓器短路電流為:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,,短路容量為:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正確,?如果要計算變壓器支路下地短路容量是否要考慮中間電纜的阻抗?還有,,計算為什么用0.4K而不是用10K呢,?

  • 關于電力系統電壓崩潰綜述

    【摘要】本文對國內、外電壓穩定性的研究現狀進行了概述,,特別介紹了電壓崩潰的概念,、物理解釋及電壓崩潰的防范措施。 過去幾十年中,,在發達國家中電壓崩潰事故屢屢發生,,造成了巨大的損失。展望今后電力系統的發展,,如下一些因素將使穩定性問題繼續存在并有惡化的趨勢,。(1)因能源基地遠離負荷中心,這就造成線路電抗和傳輸功率的增大及潮流的不合理分布,,從而使系統穩定性下降,。(2)發電機單機容量的增大帶來發電機同步電抗增大和機組慣性時間常數減小,,這兩者的后果都將惡化系統的穩定性。(3)輸電線路容量增大,。這樣,,當線路因事事故斷開時,送,、受端系統出現更大的功率缺額,,增加了對電力系統穩定性的威脅。(4)輸電線路的多回路增加了線路間多重故障的可能性,。 在我國電壓不穩定和電壓崩潰出現的條件同樣存在,。目前國內電壓不穩定問題“暴露不突出”,原因之一可能是出于大多數有載調壓變壓器分接頭(LTC)未投入自動切換和電力部門采取甩負荷的措施,,而后一措施

  • 電力系統環網的作用和操作

    為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,其作用是什么,?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A,、B段運行),現在要停運A段的6000/380的變壓器,,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,,然后再將低壓側的母聯合閘,,實現合環,最后才將A段變壓器分閘,。切除變壓器之后,,將低壓側的母聯斷開,再斷高壓側母聯,,最后斷開主6千伏的母聯,,實現解環。請問為何要合環才可以切除變壓器,,以及其中的操作注意點是什么,。求指點。

  • 電力系統環網操作和作用

    為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,,其作用是什么?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A,、B段運行),,現在要停運A段的6000/380的變壓器,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,,然后再將低壓側的母聯合閘,實現合環,,最后才將A段變壓器分閘,。切除變壓器之后,,將低壓側的母聯斷開,,再斷高壓側母聯,最后斷開主6千伏的母聯,,實現解環,。請問為何要合環才可以切除變壓器,以及其中的操作注意點是什么,。求指點,。

  • 試論電力系統的電壓調整

    一、電力系統電壓調整的必要性 電壓是電能質量的重要指標,,電壓不合格會對電網造成嚴重的危害,。電壓偏移過大,會影響工農業生產的質量和產量,,損壞電力設備,,甚至引起系統性“電壓崩潰”,造成大面積停電,。 1.電網電壓偏低 (1)電網電壓偏低的原因,。由于早期設計的供電網絡或配電網絡結構不合理,特別是一些線路送電距離長,,供電半徑大,,導線截面小,使線路電壓損失較大,。電網無功功率電源不足或無功補償設備管理不善,、長期失修、經常停用等,,使無功平衡破壞,,這是電網電壓水平普遍降低的根本原因。變電所變壓器分接頭位置放置不合理,,電網接線不合理,,負荷過重,負荷功率因數低,,電力設備檢修及線路故障等,,都可使電網電壓下降。[1]

  • 電力系統及工廠配電簡介

    電力系統及工廠配電簡介

    一,、電力系統簡介電力系統 由發電、電力網(變電,、輸電,、配電)和用電等環節組成的電能生產與消費系統。它的功能是將自然界的一次能源火,、水,、風、核等,,通過發電動力裝置轉化成電能,,再經變電系統、輸電系統及配電系統將電能供應到各負荷中心——用戶<

  • 電力系統如何維持穩態運行,?

    理論知識看電力系統分析就行,電力專業標準教材,。至于理解的話,,就沒辦法了,慢慢悟了,。從自身經驗看,,簡單的方法還是類比,電力系統看成自然界水循環,,所謂穩態,,就是從青藏高原流到黃浦江口,有河道就有水流,,總有干流支流(主網配網),,也有南水北調(超高壓/直流輸電),維持穩定,,只要保證不決堤就行了(二次保護),,至于哪滴水流到哪個省(發電廠-用戶),,沒人知道,,也沒必要知道,水自然會流,。