知識點:中性點
變電站的接地,,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統中,,為保證系統在正常情況和事故情況下能夠可靠地工作而需要的接地。如變壓器中性點接地,,10-35kV系統中性點經消弧線圈的接地等,。保護接地:電氣設備的金屬外殼或構架,當電氣設備的絕緣損壞時其可能帶電,,為了防止觸電危及人身安全,,必須將電氣設備的金屬外殼或構架接地,又稱安全接地,。過電壓保護接地:過電壓保護裝置是為了消除過電壓對設備的威脅而裝設的接地,。如避雷針、避雷線和避雷器的接地,。防靜電接地:易燃油,、天然氣儲罐和管道等,為了防止靜電危險影響而設的接地,,稱為防靜電接地,。
1、中性點不接地系統中,,單相接地短路時,,原中性點電位是多少?既然大地是0電位,,為什么還有從大地到非接地兩相的容性電流,?是否非接地相電壓在負半軸時才有這個容性電流?為什么單相接地情況下還可以允許系統繼續工作一段時間,?
電力系統中性點接地方式及運行分析
1 電力系統中性點接地方式的分類 電力系統中性點接地方式有兩大類,一類是中性點直接接地或經過低阻抗接地,稱為大接地電流系統,另一類是 中性點不接地,經過消弧線圈或高阻抗接地,稱為小接地電流系統,。其中采用電廣泛的是中性點接地,中性點經過消弧線圈接地和中性點直接接地等三種方式。 1.1中性點不接地系統 中性點不接地方式,即中性點對地絕緣,結構簡單,運行方便,不需任何附加設備,投資省,、適用于農村10KV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡,。當中性點不接地的系統中發生一相接地時,接在相間電壓上的受電器的供電并未遭到破壞,它們可以繼續運行,但是這種電網長期在一相接地的狀
電力系統中性點節地技術.zip
中性點直接接地、經低阻接地,、經高阻接地,、經消弧線圈接地及不接地各適用于什么范圍?各有什么利弊,?線路絕緣有何區別,?過電壓水平?
對電力系統多種類型故障調查分析顯示,鐵磁諧振的
請問我國電壓0.4KV、3~35KV和110KV及以上電壓等級的電網中性點運行方式各有什么不同,,有什么利弊,?請大家發表意見共同探討,以求共同進步
110kV及以上的系統,、1kv以下的系統均采用中性點有效接地的運行方式.但是在3~66kV的電力系統中,有的采用直接接地方式,有采用經消弧線圈接地的方式,有采用經小電阻接地的方式,不知道為啥,請各位指教!!
5月20日之前有效
經常有人咨詢為何礦井下電力系統均為中性點不接地系統,?所謂中性點接地供電方式是指將變壓器的中性點通過金屬接地體與大地相接。反之中性點與大地絕緣則稱中性點不接地方式,。 當電網一相接地時,,中性點接地系統即為單相短路,短路點將產生很大的電弧,,在有瓦斯的礦井內,,會引起瓦斯爆炸;短路電流在大地流通時,,易引起電爆炸事故,。而中性點不接地系統只要保持較高的對地絕緣電阻,接地電流就比較小,。此外,,在中性點不接地的供電系統中,若人體觸及一相帶電導體時,,通過人身體的電流是從電網的一相經過人身入地,再經過其他兩相對地絕緣電阻和對地電容回到電網其他兩相,,由于此種條件下對地絕緣電阻較高,,所以限制住過大的電流,對人體的觸電危害就小,。而中性點接地供電系統中,,當人觸及一相帶電體時,人體跨接電網的相電壓,,流過人體的電流遠遠超過極限安全電流,。對人是很危險的。 由于礦山環境惡劣,,對安全用電要求高,,所以安全規程規定井下配電系統和露天采礦場內采用中性點不接地方式同時安裝絕緣監視器,當電網
電力系統接地裝置的連接時應該做到以下幾點: 1,、保證設備至接地體之間導電的連續性,不準虛接或脫落,。 2、采用自然導體作為接地線時,、其申縮縫或接頭處應另加跨接線以保證連續可靠,。 3、自然接地體與人工接地體之間必須連續可靠,以保證接地裝置導電的連續性,。 4,、接地體、接地線連接應采用焊接,、不得有虛焊,。扁鋼搭接長度應為寬度的2倍,且至少有三個棱角進行焊接,;圓鋼的搭接長度應為直徑的6倍,;圓鋼與扁鋼搭焊的長度也應為圓鋼搭焊的6倍;扁鋼與鋼管搭焊時,,應將扁鋼彎成圓弧或直角形,、并在其兩側與鋼管焊接或或借助特別圓弧形或直角形卡子與鋼管焊接。 5,、接地電氣設備上的接地線應用與螺栓連接,,有錢金屬接地線不能采用焊接時可用的螺栓連接,但必須防止銹蝕,,保持接觸良好,,并有防松措施。
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,,請教各位,,這樣可以嗎?
最近在做一個印尼的項目,請對印尼電力系統熟悉的朋友介紹一下:低壓系統與我們是否一樣是三相五線TNS系統,,還是TN-C系統,,或者其它方式?還有其它在設計方面需要注意的地方,,請大家指教,。謝謝!
三相交流電是與輸電技術的發展緊密相連的。1873年維也納國際博覽會法國弗泰內,,使用2km的導線,,把一臺用瓦斯發動機拖動的格蘭姆直流發電機,和一臺轉動水泵的電動機連接起來。1874年,,俄國皮羅茨基建立了輸送功率為4.5kW的直流輸電線路,,輸送距離一開始是50m,后來增加到1km,。然后就開始向高壓輸電發展了,。一開始是直流輸電,但想要傳輸更遠的距離,,就必須再提高電壓,。在當時的條件下,直流輸電沒條件了:發電機電壓受限制,、直流沒有變壓器等等,。后來還發生過一場交流、直流輸電之爭,??梢姡瑥慕涣鬏旊娨婚_始,,并不是三相的,,呵呵。1832年,,人們就發明了單相交流發電機,。1876年、1884年,、1885年,,單相變壓器得到了發展。問題在于應用交流電驅動工作機械,。交流感應電動機的出現,,與“旋轉磁場”這個研究緊密相連,。1825年,,1879年,1883年都是旋轉磁場發展的節點,,1885年,,弗拉利斯制成了第一臺兩相感應電動機;1888年他又提出了“利用交流電來產生電動旋轉”這一經典論文,。1888年俄國多布羅斯基發明了三
接地電阻柜是一種電氣設備,,在電力系統中用于控制和檢測網格的接地電阻值。在電氣系統中,,地電阻的大小會影響到電氣設備的安全性,、電路的穩定性和耐久度。接地電阻柜可以有效地監測和控制接地電阻值,保證電氣設備的安全性和電路的穩定性,,避免由于接地電阻過小或過大而導致的電氣事故,。 通常情況下,接地電阻柜的主要組成部分包括控制系統,、報警系統,、監測系統等??刂葡到y(tǒng)可以通過控制電流的大小和方向來調節接地電阻的值,,從而保證電氣設備的安全性和穩定性。報警系統可以在接地電阻的值達到預設的極限時,,發出警報,,通知相關人員及時處理。監測系統則能夠實時地監測接地電阻的變化情況,,通過儀表指示器顯示接地電阻的數值,,方便操作人員進行監控和維護。 接地電阻柜廣泛應用于電力系統中的輸電線路,、配電線路,、變電站等場所。一般而言,,電力系統中的電氣設備都需要地電阻的支持來起到保護作用,,而接地電阻柜則是為了保證這種保護作用的實現而發展起來的。通過接地電阻柜的作用,,我們可以更好地控制接地電阻的大小,,保證電力系統的穩定性和安全性,減少電氣事故的發生
10.19日05:45 變電站電容補償裝置C相(室外電容PT下方,,電容器上方的)保險絲燒斷,,并著火,同時,,變壓器低壓側各個裝置報接地故障,,監控后臺報接地故障。主變低壓側出線Uc顯示為0,。之后檢查電容器燒壞了11:35 另一個電容補償合閘我知道接地后,,接地電流很大,為什么只有C相電容保險燒斷,?是因為電容器擊?dǎo)致的嗎,?電容燒斷后,為什么持續了兩個多小時(08.45),,就恢復正常,,而不是燒斷后等其他電容補償投入恢復正常,?
急需《電力系統中性點接地方式選擇,、設計、施工,、運行與改造實用手冊》哪位大哥有電子版,,麻煩你告訴我,我的郵箱:[email protected]不勝感激?。,。?/p>
電力系統中性點接地
電力系統中性點接地專題,,為您提供電力系統中性點接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電力系統中性點接地 相關的專業交流討論,更多電力系統中性點接地相關內容請?jiān)L問