請問各位高手:裝于中置柜KYN28-12的干變(SC9-100/10 接線方式為Y,yno)的高壓側中性點要不要接地,?
3年前為一鋼廠做一10KV 3000kvar高壓無功補償柜,互感器做放電線圈用,,當時由于圖紙有誤,,誤將電容器的中性點(星形點)接地,,不知這樣有何危險或不妥,請指教,!
做了很多10kv系統的工程,PT柜內PT中性點都是經一次消諧器接地的,,這次裝了二次消諧裝置,,沒有一次消諧器,考慮到10KV為中性點不接地系統,,那么PT的中性點要接地嗎,?請高手指教
中性點是指變壓器低壓側的三相線圈構成星形聯結,,聯結點稱中性點,,又因其點為零電位,也稱零線端,。以下圖T為變壓器,,中性點是從T的左側(即高壓側)引出,右側是直接入工程現場的臨時用電配電室的總配電柜的DK隔離開關進線端,。
運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,這是出于什么考慮呢,?
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,,現在將一號主變由運行轉檢修,,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝
110KV及以上高電壓等級的變壓器一般是半絕緣的,,即中性點的絕緣水平低于線端絕緣水平,。對于中性點不接地的分級絕緣變壓器,當雷電波從線路侵入變壓站到達變壓器中性點以及系統單相接地,、非全相運行,,特別是伴隨產生變壓器勵磁電感與線路對地電容諧振時,會產生較高的雷電過電壓或工頻穩態過電壓,,對分級絕緣變壓器中性點構成威脅,,甚至使絕緣損壞。 所以中性點要裝設避雷器,。
大型數據中心高壓中性點接地電阻柜的選擇
我單位的10KV高壓補償系統為星形接線,,原中性點不接地,,但是經常發生爆電容的現象,不知是何原因,?現將電容的中性點接地,,但是運行一段時間,連續燒毀兩組電壓互感器和一組電抗器,。不知是否和上面說的電容中性點接地有關,,懇請各位高手指點。查電容的運行規程10KV星形接線的電容中性點是不接地的,,這樣規定有何道理,。電容中性點接地的主要危害是什么?
一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,,一般都是用40X4的扁鋼,。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,,后面又是40X4的小扁鋼,,為什么會這樣呢?
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,,請教各位,,這樣可以嗎?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,,負載是55kW的變頻電機,,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇,?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地,?
1,、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,,接地電流為何是接地電容電流,此時不是已經接地了嗎,?為何還是電容電流,?2、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,為何此時線電壓與正常時相同,,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎,?如圖所示:
在樁承載力特征值的確定中,,要考慮負摩擦力的話,中性點的確定一直是一個不確定的問題,。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,請教各位同仁在設計過程中,,如何確定中性點,,如何使得負摩阻力更接近實際值。謝謝各位
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),,220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀, 220KV側受電(110KV側無電源),,請問如何操作,?(如下圖)比如:220KV
我們公司最近想自行制作中性點電阻器,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,,請教各位是否有這方面的資料,?比如電阻加工工藝、電阻算法以及相關的資料,。如能提供,,不勝感激。:handshake :handshake
請教各位高手,,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙,?!边@句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢,?兩種情況下的過電壓有什么差別阿,?這個問題一直想不通,忘各位賜教,!先謝謝了,!
各位前輩,2000kW的高壓柴油發電機組中性點接地電阻取值應該怎么計算,。有沒有相關的參考資料,?我找了好多資料都沒有相關的計算公式。小弟在這里先謝過了??!
配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是?謝謝各位??!
在自重濕陷性黃土場地(濕陷等級Ⅲ~Ⅳ)上做的項目,,場地東側及南側為沖溝,有幾棟建筑的一部分位于沖溝內。根據建設單位提供的地形圖,,沖溝頂底高差?5-25米之間,,個別近30米,勘察時,,沖溝有相當一部分地段被回填(南面的沖溝已基本填平,,與提供的地形圖相去甚遠),回填時間均較短,,有些甚至是在勘察前平整場地時填進去的,,以填土以土為主,但包含有大量的生活垃圾,、建筑垃圾,、以及場地平整時填進去的樹枝干、樹根等,,可以說除了水,,基本上什么都有。,。,。 由于是黃土地區,土壁的直立性好,,因此沖溝附近地層復雜,,一個孔可能開孔即為原土,但相鄰鉆孔可能就有20米左右的填土,。 請問,,這樣一個場地,怎樣對地基進行處理較好,,或者直接采用樁基,?負摩托阻力如何取,中性點如何確定,?