發電機中性點直接接地,,變壓器低壓測中性點不接地,對此造成了發電機并網同期檢測時無法檢測同期,,(發電機同期檢測為開關上下兩端口三相四線)變壓器低壓測中性點懸空,請確認檢同期時市電中性點信號線從何處取合適,?
一,、三相電哪個是零線?中性線與零線的區別 就三相電而言,是沒有零線的,。但在發電時,,三根線要有一個共同接點,這個接點一般接入大地,,相對大地同等電位,,即成零線。如高壓線路都是三相(三線)傳輸,。到用戶低壓變壓器,,為了用戶使用方便,將零線(接地)用一根線引出,,就變成四線傳輸,。三根火線,一根零線,。三根火線相對而言(即火線與火線),,是380伏?;鹁€相對零線(即火線與零線)是220 伏,。 二、三相三線沒有,,三相四線有,,三相五線有零線也有地線 我國市電是任意兩根火線之間的電壓為380V (線電壓),任意一火線與零線之間的電壓為220V(相電壓),。 從理論上講,,三相電是沒有零線的,,因為在任意時刻三相電的向量之和為零,所以即使接了零線也沒有電流存在,,從這點上來講,,三相電零線是可有可無的。 在低壓供電系統中,,我國目前大多數采用的是三相四線制供電,,因?yàn)橐驗檫@種方式能夠提供兩種
中性點電阻柜和成套中性點間隙裝置是變壓器中性點的保護裝置,,可用于單相故障時的保護。電力系統正常運行過程中,,三相電壓經常出現不平衡狀態,,這是由于三相負荷不平衡或電力系統元件三相不對稱造成的。后者包括與不對稱故障條件不同的缺相運行條件,。電網發生故障時,,可通過繼電保護和自動裝置及時排除障礙。 但正常運行狀態下的不平衡允許在一定時間內長期存在或運行,。如果不使用中性點電阻柜,,三相電壓或電流不平衡會對電力系統和用戶設備造成一系列危害,包括:造成發電機,、電動機,、變壓器附加損耗和振動,危及其安全運行和正常輸出,;造成繼電保護和自動裝置誤動作,,對電網安全構成極大威脅。 變壓器三相負載不平衡導致負載較大的一相繞組過熱,。由于磁路不平衡,,通過盒壁上的、金屬夾產生的漏磁使其發熱,,增加了附加損耗,。導致線損增加;在低壓供電線路中,,三相電壓不平衡會導致中性點電位偏移,、照明燈照明不足或因高壓、電腦故障或電視損壞而縮短壽命,。 三相不平衡會對通信造成干擾,,半導體整流設備產生附加諧波電流,元件過載,,發熱甚至損壞,,使系統波形變差,。一般用于室內外訂購,請?zhí)崆白⒚?;高度不得大?
中性點電阻柜和成套中性點間隙裝置是變壓器中性點的保護裝置,,可用于單相故障時的保護。電力系統正常運行過程中,,三相電壓經常出現不平衡狀態,,這是由于三相負荷不平衡或電力系統元件三相不對稱造成的。后者包括與不對稱故障條件不同的缺相運行條件,。電網發生故障時,,可通過繼電保護和自動裝置及時排除障礙。 但正常運行狀態下的不平衡允許在一定時間內長期存在或運行,。如果不使用中性電阻柜,,三相電壓或電流不平衡會對電力系統和用戶設備造成一系列危害,包括:造成發電機,、電動機和變壓器的額外損耗和振動,危及其安全運行和正常輸出,;造成繼電保護和自動裝置誤動作,,對電網安全構成極大威脅。
淺談10KV配電網中性點接地方式[摘 要] 本文通過對三種不同接地方式的比較,,闡述了不同接地方式的特點,,提出了應結合實際電網結構和發展來選擇合理中性點的接地方式。 [關鍵詞]10kV配電網 中性點 接地方式 1.三種不同接地方式在我國的10kV配電系統中,,中性點的接地方式基本上有三種:中性點絕緣接地方式,、中性點經小電阻接地方式和中性點經消弧線圈接地方式。這三種接地方式各有優缺點,,特別對于小電阻接地和消弧線圈接地方式孰優孰劣問題,,一直存在不同的觀點。 1.1中性點不接地 中性點不接地方式是我國10KV配電網采用得比較多的一種方式,。這種接地方式在運行當中如發生了單相接地故障,,由于流過故障點的電流僅為電網對地的電容電流,當10kV配電系統Ijd限制在10A以下時,,接地電弧一般能夠自動熄滅,,此時雖然健全相電壓升高,但系統還是對稱的,,故可允許帶故障連續供電一段時間(規程規定為2小時),,相對地提高了供電可靠性。這種接地方式不需任何附加設備,,只要裝設絕緣監察裝置,,以便發現單相接地故障后能迅速處理,,避免單相故障長期存在發
35KV三相三線供電負荷,因電流不平衡率大于30%,能否采用三只電流(電壓)互感器及一只三相四線多功能表按三相四線制體系計量???
請問三相四線中性點接地的系統中,電機用四芯線,三根火線,一根PEN線,然后電機外殼接地,這個稱為什么保護?接地還是接零?
電力系統中性點的運行方式是指系統中主變壓器和發電機中性點的接地方式。 在110KV及以上的大接地電流系統中,,主變壓器中性點均采用直接接地方式(自耦變壓器中性點一般直接接地,,普通變壓器中性點經隔離開關接地)。但是,,系統中的主變壓器投入運行后,,并不是所有主變壓器的中性點均接地運行,系統中主變壓器中性點的接地數目均按下列要求安排: A,、在系統發生單相接地時,,使系統非故障相工頻過電壓不超過該系統閥型避雷器的滅弧電壓(中性點接地數目應使系統零序電抗與正序電抗之比x0/x1<3); B,、使系統單相接地短路電流不超過三相接地短路電流,; C、保證該系統在任何故障形式下,,都不應使電網解列成為中性點不接地的系統,。 發電機電壓系統為小接地電流系統,由于發
35kV與220kV線路同桿架設,,一段距離后分開,結果導致35kV線路三相電壓不平衡,,中性點發生位移,,對地電容不相等,產生零序電壓,。請問有什么辦法可以消除這種影響嗎,,通過換向輸電不知道行不行?有沒有什么設備可以消除或降低這種影響嗎,?有沒有什么軟件可以對這種情況進行模擬仿真,?例如matlab中的similink仿真不知道可不可以?psasp可不可以,?歡迎大家發表意見,,集思廣益嘛,對這種情況也可以描述一下,,認為是什么原因導致?5kV線路電壓不平衡,,嚴重影響電壓質量。
希望對大家有點用處.
本帖最后由 wangguoqi2002 于 2013-5-13 14:11 編輯 我有一個工程,,現場設備原來采用單相380VAC,,50HZ供電,,從配電室到設備敷設了2根VV22-2*120mm2電纜,改造后采用三相設備,,為了節省電纜成本,,原來的2根VV22-2*120mm2電纜 利舊,采用下圖方式接線,,在電纜橋架中敷設,,請問可以么?:
運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,,這是出于什么考慮呢?
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,,2號主變?cè)诜治唬F(xiàn)在將一號主變由運行轉檢修,,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,,謝謝
現在的小區都是TN-C-S供電,戶內有單相電器,,也有三相電器(中央空調),,一復式樓戶內終端箱配置如下圖(圖畫得不好,見笑了),。有幾個問題:1,。總閘選用4P合理嗎,?2,。三相中央空調選用3P帶漏保是否合適,還是要用3P+N型漏電,?空調電源是否可以從總閘前引出,?3,。二樓電路是否可以從一樓總閘后引出?如果可以,,那二樓這個總閘是否多余,?
凡是工業、農業,、商業等低壓380V三相交流同步發電機,,包括可移動發電機組都有中性點輸出端子。固定式發電機的中性點N與L1 L2 L3這四根線一起用電纜線接到低壓配電柜中,,中性點N線有一條專們的接線排,,上面清楚標注有N的標識,因為發電機所供電必須保證有220V電壓供單相負載,,還有配電柜上許多儀表,、保護裝置都要使用220V的相電壓。同步發電機三相相分別接在雙投或者單投的隔離刀閘的(ⅠN輸入)樁頭上,,隔離刀閘的(oUT)下樁頭與負荷空氣開關一一相聯,,負荷空氣開關的輸出端返至配電柜上的三相匯流母線上,(并且分別用黃綠紅三種顏色標注清楚,,)負荷如果需要分幾路單獨可控制的話,,還有加裝分路空氣開關。三相同步發電機的保護接地PE,,對固定式發電來說在機器安裝之前要進行基礎處理(挖機腳),,這時發電機的PE可以用鍍鋅角鐵打下基礎內面,用電焊將接地線焊至到地面,,待發電機組安裝妥后,,用軟銅編織線緊固即可,這根保護地線還要引到配電柜上與配電柜的專用PE接線排聯接,,確保人身安全,。再來說一下三相同步發電機
一直有個關于接地的疑問,。我們在做建钟地干劲愕臅r(shí)候,一般都是用40X4的扁鋼,。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上,。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,,為什么會這樣呢,?
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,,請教各位,這樣可以嗎,?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇,?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地,?
1,、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,接地電流為何是接地電容電流,,此時不是已經接地了嗎,?為何還是電容電流?2,、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,,為何此時線電壓與正常時相同,,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎?如圖所示: