請問隔離變壓器二次側的中性點需要接地嗎,,變壓器規格為380/380V,,250kVA。
今天看到一個這樣的圖,,如下:其中性點接了擊穿保險后接地,,也直接接地了,,這樣,,不是擊穿保險的兩端都接地了嗎?我覺得這個擊穿保險是多余的,。
4PT接線二次側中性點為什么從消諧線圈中間取,,就是圖中的N600那根線,,是電壓小母線的n端
一段母線下的兩個pt 二次側都為星型接法 而且二次的N都未接地 核相時發現 a對a b對b c對c都有電壓差 二次的n接地后 一起正常請問二次為什么會發生中性點漂移
請問各位高手:裝于中置柜KYN28-12的干變(SC9-100/10 接線方式為Y,yno)的高壓側中性點要不要接地,?
最近有個工程,圖紙上母線PT為三個電壓互感器星形接法,,一次中性點不接地,,二次側加擊穿保險后接地,特別說明此中電壓互感器需要定制,,經詢問廠家后,,說需要四個互感器,其中一個做為間接接地,,并接線方法與原圖沖突,,請各位高手指教!,!
論文一篇,希望有用
1. 中性點不接地系統中,,三相電壓互感器作絕緣監視用的附加二次繞組的額定電壓應選擇為A 100/(√3 ) B 100 C100/3 D100√32. 中性點接地系統中,,三相電壓互感器二次側開口三角形繞組的額定電壓應等于A 100 B100/(√3 ) C 100/3 D3U(U為零序電壓)
做了很多10kv系統的工程,,PT柜內PT中性點都是經一次消諧器接地的,這次裝了二次消諧裝置,,沒有一次消諧器,,考慮到10KV為中性點不接地系統,那么PT的中性點要接地嗎,?請高手指教
變壓器低壓側中性點接地方式:1,通過扁鋼直接與主接地網相連;2,通過電纜與與主接地網不相連的接地極相連.以上那種方式是正確的?????????為什么??有什么不同???????
有個項目業主要求380伏側變壓器中性點經高阻接地,,關于這個問題如何考慮呢?這個電阻限制單相接地電流多大合適,,電阻運行時間又是如何選擇的呢,?希望有高人指導。
求教各位前輩,,無功補償系統中,,電抗器接在中性點側和接在電源側有什么區別啊,?接在那邊更好呢,?剛做無功補償,還請各位懂的高手指教
中性點是指變壓器低壓側的三相線圈構成星形聯結,,聯結點稱中性點,,又因其點為零電位,也稱零線端,。以下圖T為變壓器,,中性點是從T的左側(即高壓側)引出,右側是直接入工程現場的臨時用電配電室的總配電柜的DK隔離開關進線端,。
請各位達人斧正》》》》》》》》》》》》》》》》》[ 本帖最后由 asi 于 2010-1-18 22:20 編輯 ]
運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,這是出于什么考慮呢,?
哪位大神知道這個Ief是怎樣帶的數據
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,2號主變在分?,現在將一號主變由運行轉檢修,,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝
本帖最后由 別動我的小混蛋 于 2015-11-4 10:02 編輯 1:1三相380V隔離變壓器二次側中性線是否接需要接地,?(本人原理較差,,請見諒)背景:該變壓器作為音響系統電源用,主要目的用做濾波,、抗干擾,,為音響系統設備提供“清潔電源”,并非用做安全隔離,,變壓器為YY接法,。從基礎底板直接預留了一根銅帶至音響機房,該機房距離隔離變壓器大概100米,。上級電源變配電室ABC,、N、PE,,隔離變壓器鐵芯及外殼接地,。圖紙設計從隔離變壓器二次側輸出到用電設備為ABC+N,沒有PE線,。音響施工單位增加了PE線,,且直接將該P(yáng)E線接到一次側PE排上,后被制止。調整為:將音響設備PE線與基礎底板預留的銅帶連接,,與一次側PE排斷開,,既形成IT系統,。但是老外使用時,,測出二次側中性線對地有3V的電壓,表示無法使用該電源,,并表示只有電壓≤1V時才敢用而且他們的設備也不會報警,。問題1:這3V的電壓是怎么產生的,如何消除,?國家規范是否有明文規定,?隱約記得哪本規范里寫著是≯2V問題2:因為無法消除該電壓
圖籍04DX101-1 P32頁給出的變壓器低壓側中性點接地線選擇表中,中性線截面比相線截面小的多,,0.3倍以下,,為什么?規范要求保護線截面不小于相線截面的一半,,此處如何理解,?我理解此處接地線的作用為強制零電位,不知對不對,?
一臺10/0.4KV,S9-2000KVA電力變壓器,,Yyon連接,安裝時變壓器低壓側中性點因故未接地,,請教:在正常運行中是否會產生異?;蛞l(fā)故障。
二次側中性點