  • 變壓器中性點零序電流互感器變比如何選擇,?

    我現在做一個項目,變壓器要求做低壓單相接地保護,可是我不知道壓器中性點零序電流互感器變比如何選擇,?是否有相關的規范?請各位高手指點指點!

  • 110kV變壓器中性點電流互感器為什么選10kV的,?

    請教:110kV變壓器中性點流互很多地方選LJW-10型的,,中性點流互為什么選10kV的,110kV變壓器中性點流互的額定電壓是根據什么確定的,?

  • 求教:變壓器中性點零序電流互感器的變比如何選擇

    一工程有1臺400kVA干變,,2臺800kVA油變,變壓器中性點零序電流互感器選用 LMZ1-0.5變比不知道怎么選,?請教各位,,謝謝。

  • 如何選擇變壓器中性點上裝設的零序電流互感器

    現在做了一個110KV的變壓器施工設計,,不會選擇變壓器中性點上的零序電流互感器,,請教各位一下,變壓器數據如下,,雙繞組電力變壓器,110/10KV的

  • 變壓器電流互感器的問題

    220kv 變壓器 測試ct電流比 應該是 600/5 750/5 1000/5 1200/5 但是實驗結果是 600/5 750/5 1000/5 240/1 240/1?怎么會出現這個結果呢

  • 變壓器中性線上零序電流互感器的正確接法

    變壓器中性線上零序電流互感器的正確接法

  • 變壓器中性線互感器該如何選擇

    如題例如一臺630kVA,10/0.4kV變壓器,其低壓零線上的互感器當它的二次側電流作用于跳低壓總開關上時,變比應該怎么選?其安裝位置應該在中性線接地點前還是接地點后?當作用于跳高壓出線斷路器時,又該如何選擇?請達人詳細告之,萬分感謝!!!

  • 變壓器低壓側地排加電流互感器

    我們這有臺歐變在變壓器低壓側地排上串接了一臺800/5的電流互感器,,請問這有什么作用,?用的是不是零序互感器?是起零序保護作用嗎,?有800/5的零序互感器嗎,?

  • 有關變壓器低壓側電流互感器的問題

    在工作中經常遇見不同的電流互感器的設計,但是當把它們的個數和組合方式與作用聯系到一起的時候,,就覺得困惑與模糊,,我我想一定有很多人和我一樣的問題,所以我將常見的8中情形畫在了附圖中,,希望能夠得到高手的賜教,。感激不盡。

  • 電流互感器和變壓器的原理的區別是什么

    電流互感器和變壓器的原理的區別:電流互感器和變壓器原理差不多,,在構造上也基本一樣,,都是兩個繞組:一個匝數多,、線徑細,另外一個匝數少,、線徑粗,。若匝數多、線徑細的繞組是作為一次繞組與被測量的電路并聯連接,,而匝數少,、線徑粗的繞組接測量儀表(電壓表),則該互感器就是一個電壓互感器,。電壓互感器實際上就是一臺工作在空載狀態下的降壓變壓器(因為電壓表是高阻表,,電流很小,所以是空載,。又因為一次繞組匝數多,、二次繞組匝數少,所以是降壓)

  • 求教:2500KVA變壓器怎么配置電流互感器

    一個小型升壓站,,變壓器為2500KVA,,變壓器保護用帶差動的微機保護裝置,需要配置電流互感器幾組,?保護和測量分別幾組,,目的是什么?另外還有一回10千伏出線,,采用縱聯差動保護,,那出線的電流互感器又怎么配置?

  • 變壓器差動保護電流互感器的接線方式

    變壓器差動保護電流互感器的接線方式

    差動保護是變壓器的主要保護,,它的工作情況的好壞對變壓器的正常運行關系極大,。要想使變壓器在正常運行或在變壓器外部故障時,差動保護可靠不動,,就要設法使變壓器的電源側和負荷側的CT二次線電流相位相差 ,,及電流產生的動作安匝相等。只要滿足這兩個條件變壓器的差動保護在變壓器內部正常時就不會動作,。為使變壓器電源側和負荷側CT二次電流相位差 ,,現介紹以下幾種接線方式: 第一種接線方式:以我縣110kV變電站1#主變?yōu)槔K娜萘繛?萬千伏安,。接線組別為丫O/丫O/A—12—11,。ll 0kV側為電源側,壓側和低壓側為負荷側,,其接線圖如下所示因為變壓器的接線組別為丫o/丫O/A—12—11其低壓測線電流Ia,、Ib、Ic分別超前高壓側線電流 高壓側CT二次相電流在減極性時與一次電流同相位。要想使變壓器電源側和負荷側CT二次線電流相位相差 ,。就設法使變壓器低壓側的CT二次線電流落后于相電流 ,,這樣低壓側CT的連接順序是a相的頭連C相的尾;b相的頭連a相

  • 變壓器中性點接地線為何有4安培的電流

    變壓器中性點接地線為何有4安培的電流

    本帖最后由 奇文 于 2016-5-28 11:53 編輯 我公司變壓器中性點接地線為何有4安培的電流?就是那根細的藍灰色的線,。中性點接線上的電流約為10安培,。

  • 35kV10000kVA變壓器中性點問題

    35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點,?,?

  • 變壓器中性點接地的探討

    變壓器中性點接地的探討

    我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.

  • 互感器和變壓器符號問題

    互感器和變壓器符號問題

    因初來乍到,請大家幫忙這些符號代表什么呀,!先謝謝各位了哦,!

  • 變壓器中性點(求助與討論)

    大家好,如果對110kv變壓器送電時,,變壓器中性點不接地送電,,大概在變壓器中性點一般會產生多大的電壓?變壓器中性點為全絕緣,,會不會破壞這個絕緣了,?

  • 求教關于變壓器中性點接地

    不同變壓器是否可共用中性點接地點?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法,。請教一法師的觀點是相同參數,、變比的變壓器可以共接地點。另ups是否需同設中性點接地,,外殼保護接地,。謝謝。

  • 關于低壓變壓器中性點接地

    由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地?,F(xiàn)在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,,10個回路,。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢,。我的AC220V主要是照明負荷。

  • 變壓器中性點接地的問題,?

    配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是?謝謝各位??!