今天看到一個這樣的圖,,如下:其中性點接了擊穿保險后接地,,也直接接地了,,這樣,,不是擊穿保險的兩端都接地了嗎,?我覺得這個擊穿保險是多余的,。
今天小編就來給大家講講
在12kV環網柜中,,三個電壓互感器一次繞組星形接法但中性點不接地,,二次繞組星形接法且中性點接地,另有剩余電壓繞組開口三角形接法且尾端接地,。 那么: 第一,、此時,電壓互感器一次側相對中性點的電壓比上二次繞組相對地之間的電壓是否依然滿足銘牌上的變比:10/根號3/0.1/根號3,。如果不滿足,,則在二次側測出的相電壓是不是就不準? 第二,、此時,,電壓互感器一次側相對中性點的電壓比上剩余電壓繞組首尾之間的電壓是否依然滿足銘牌上的變比:10/根號3/0.1/3。如果不滿足,,則剩余電壓繞組開口三角形接法是不是不能起到絕緣監察的作用,? 望高人指點!,!
1.YY三角接線的電壓互感器,若PT一次側中性點不許接地,此時開口三角端還有作用嗎?還能接入絕緣監測繼電器嗎?PT的諧振怎樣防止?2.目前,遇到幾個合同均要求PT中性點不接地,本人想知道PT中性點不接地有什么優點?(個人理解,是否可防止PT諧振,因諧振主要在零序回路產生,不知對否,盼高手指點.
我公司最近做一套三元件的帶控制和計量的高壓柜,,但是說到電壓互感器的接法我們這變的技術人員就產生了分歧,有說一次N端要接地的·有說不要接地的···請教各位一次N端是否需要接地 如下圖:
請教:“關于電壓互感器一次側中性點對地距離”,,壓變避雷器小車上裝3只全絕緣的電壓互感器,,3個A端子分別并接母線A、B,、C三相,,3個B端子用銅排直接短接(不接地或經消諧器接地),問:短接后的中性點對地距離是否也要滿足180mm(20kV系統),,或者10kV系統要滿足125mm,?謝謝!
電壓互感器接線中性點加裝消諧器問題探討 在討論電壓互感器一次繞組中性點加裝消諧器的問題之前,,我們不妨先探討一下電力系統的中性點運行方式,。在三相交流電力系統中,作為供電電源的發電機和變壓器的中性點,,有三種運行方式:一種是電源中性點不接地,;一種是電源中性點經消弧線圈接地;一種是電源中性點直接接地,。前兩種合稱為中性點非有效接地,,或小電流接地系統,后一種中性點直接接地稱為中性點有效接地,,或大電流接地,。 1 電源中性點不接地電力系統(3-63 kV系統大多數采用電源中性點不接地運行方式),。電源中性點不接地系統發生單相接地時,如C相單相接地,,那么完好的A,、B兩相對地電壓都由原來的相電壓升高到線電壓,即升高為原對地電壓的倍,C相接地的電容電流為正常運行時每相對地電容電流的3倍,。當發生一相接地時,,三相用電設備的正常工作未受到影響,因為線路的線電壓無論相位和量值均未發生變化,,因此三相用電設備仍然照常運行,。但電力部門只允許運行2小時,因為一旦另一相又發生接地故障時,,就形成兩相接地短路,,產生很大的短路電流,可能損壞線路設備,。 2 電源中性點經消弧線圈接地的電力系統,。在中性點
請大家幫么看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,,謝謝,!因為不懂,正在學習中,。
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎,?次級有沒有開口三角形?
問問大家電壓互感器的選取,,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎,?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點,。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,,我翻閱了很多資料,,發現漏洞百出。請問后來強手,,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V,?
6KV供電系統,,大約有10幾個回路,,當系統發生接地故障時,,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,,接地故障解除后,,沒再發生。請各位高手指教,。
電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,,
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表,。這是為什么,??,?在實際設計中不是很注意到這一點,。
合肥溢鑫電力科技有限公司OX系列和YX系列產品OXJ 中性點虛擬接地電壓互感器柜(專利產品)OXM 電機虛擬接地過電壓保護裝置(專利產品)OXB 變壓器電抗器虛擬接地保護裝置(專利產品)OXC 電容器投切虛擬接地保護裝置(專利產品)OBV 三相組合式過電壓保護器YXT 系列開關柜智能操控裝置YXCTB 系列電流互感器二次過電壓保護器YX 系列電力監控儀表YX-WXJ 型微機小電流接地選線裝置電話:0551-62570528 傳真:0551-62570526公司郵箱:[email protected]地址:合肥市創新大道與凌云路交口
下圖是小弟最近做的一個水電站工程主線圖的一部分,,由于我剛入?,對監控保護中對電壓互感器的要求了解不深。 大家請看圖中的“1PT1" 問題:起初用的是VV接法,,B相接地,,說是這樣在“同期檢測”時原邊與副邊有“比較基點”,因B相接地,,以B為基準,,便可比較A,C兩相相量的相角差。蠻有道理 但保護廠家說“這樣接發會導致副邊中性點N漂移嚴重,,致使測量精度降低,,推薦使用YY接法,這樣中性點接地,,測量精度會提高” 請問“中性點漂移”是如何產生的,?如何防止?VV接法是不是都有這樣的弊端,? 既然有這樣的弊端,,那么什么時候用VV接法?還是干脆不用?
搭建PT串聯流敏型消諧器模擬平臺 試驗系統與SiC試驗系統參數相同,,調整圖中搭建的
電壓互感器中性點
電壓互感器中性點專題,,為您提供電壓互感器中性點相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電壓互感器中性點 相關的專業交流討論,,更多電壓互感器中性點相關內容請訪問