  • 變壓器中性點接地的問題,?

    配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是,?謝謝各位!,!

  • 關于變壓器中性點接地的問題

    “GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,,應避免工作電流流過不期望的路徑,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,,無需配出N,,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接,。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接,。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,,應只一點連接,并應設置在總配電屏內,。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,,應符合現行

  • 關于低壓變壓器中性點接地

    由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地。現在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,,大概50kw,,10個回路。大家是怎樣解決這個問題,。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢,。我的AC220V主要是照明負荷。

  • 求教關于變壓器中性點接地

    不同變壓器是否可共用中性點接地點,?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法,。請教一法師的觀點是相同參數、變比的變壓器可以共接地點,。另ups是否需同設中性點接地,,外殼保護接地。謝謝,。

  • 變壓器中性點接地的問題

    我們單位近幾年開工項目很多,,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內,。后來,又有別的設計院參與進來,,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,,有用扁鐵接到總等電位箱的,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的,。對這一點,我和師傅也很有爭議,。大家來幫忙分析一下,。

  • 變壓器中性點接地的探討

    變壓器中性點接地的探討

    我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.

  • 關于變壓器中性點的接地問題

    最近有臺箱變送電時,發現他們低壓400V一側,,出來的零線沒有接地,,請問這樣對正常用電有影響嗎? 另外他們還說,,如果零線接地的話,,那樣就不用整排柜子走零排了,直接把需要零線的地方接柜體就行了,,因為低壓柜體都焊在底座上了,,接地肯定可靠,還省下零排的原材料,。這樣可以嗎,?

  • 自藕變壓器的中性點接地問題

    從自耦變壓器的自身特點來說,自藕變壓器的中性點應當接地現有的電氣規范中有沒有做明確規定,?如果有,,在哪里可以查到?請大家幫忙?@

  • 配電變壓器低壓中性點接地的問題

    N線是在變壓器就地就直接接地還是經過母線進入開關柜后在柜內與PE一塊接地,。大家都怎么施工的呢,?如果在變壓器就地接地了的話,那么N進入開關柜后還需要接地嗎,?柜內PE線是接地在柜內直接接地的吧,。哪里有安裝圖集啊。請各位老師給的解決辦法,,變壓器直接接地的接地線有什么材料的多大截面的?。?/p>

  • 變壓器中性點間隙接地講解

    一,、主變中性點放電間隙的知識 1. 放電間隙,,主要是為保護避雷器的 .當雷擊電壓超過避雷器所能保護的值時,為防止避雷器被擊穿損壞,,裝設放電間隙.當有很高的雷擊電壓時,,間隙被擊穿   放電,,從而保護了避雷器.至于之間如何配合,要依避雷器的防雷電壓而定,。   2. 防止接地變跳閘后,,高壓側故障中性點出現危險過電壓。   3.110KV  及以上系統中性點的間隙保護主要是: 為了防止過電壓,! 因為在這種電壓等級的設備由于絕緣投資的問題所以都采用分級絕緣,,在靠近中性點的地方絕緣等級比較低。如果發生過電壓的話會造成設備損壞,,間隙保護可以起到作用,,但是又由于中性點接地的選擇問題一個系統不要有太多的中性點接地,所以有的變壓器的中性點接地刀閘沒有合上(保護的配置原因),。在這時候如果由于變壓器本身發生過電壓的話就會由間隙保護實現對變壓器的保護,,原理就是電壓擊穿,在一定電壓下他的間隙就會擊穿,,把電壓引向

  • 求助:變壓器中性點接地問題

    各位大俠,,對于變壓器中性點是否接地有沒有強制規定,我公司現在使用的老的變壓器(10KV)都沒有接地,,新裝的(10KV)都直接接地了的,。主變(35KV)的也沒有接地,請問有這方面的規范,,規程什么的沒有,。接地與不接地有什么不同,謝謝各位,,急需

  • 請教變壓器中性點接地的問題

    在發生單相接地故障時,,參考答案給出的是變壓器直接接地,所以變壓器中性點和大地之間等電位,。 而在下的理解是變壓器中性點經標注為紅色的電阻接地,在發生單相接地故障時,,該電阻將有電流流過,,因此在下理解為變壓器中性點和大地之間并不是等電位,在下哪里理解錯了,?提前謝謝您的回復,。

  • 多臺變壓器并機時,,中性點接地問題。

    本帖最后由 娶個好難 于 2016-11-9 23:03 編輯 變壓器并機時,,中性點是在變壓器側接地接地還是先接到主配電柜的N排,,再通過N排與PE排單點接地,。見圖

  • 隔離變壓器中性點不接地

    煤礦用戶定做一臺隔離變壓器,井口安裝供井下用電,。要求容量250kva,變比0.4/0.4,,中性點不接地。其余用戶也說不清,。請問:一,、連接組標號應該是:Yy0還是Yyn0 ?二,、制造時變壓器的中性點引出嗎,?

  • 請教關于變壓器中性點接地的問題

    請問:當變壓器中性點直接接地時,為什么要在接地點加一組接地開關,,它的作用是什么,?220kv變壓器中性點接的接地開關是110kv的,這是根據什么選擇的110kv,,為什么不是63kv或者是220kv,?感謝每一個認真回答問題的人,謝謝,。

  • 自藕變壓器的中性點是否應該接地?

    作業井場用的自藕變壓器,,輸入端是1140V(無中性線),,輸出是380V,因為用電設備都是220V,所以輸出端增加了N線端子,。由于整個線路安裝了三級漏電保護,,所以將輸出端的N線接地,但是不知什么原因,,N線端子接地后,,自藕變壓器嗡嗡作響。最近連續下雨,,主變壓器的零克燒了,,這幾臺主變壓器的三相電壓極不平衡。主變壓器被燒跟自藕變壓器有關系嗎,?生產廠家認為是自藕變壓器N線接地引起的主變壓器被燒,,這種說法有道理嗎?還有“自藕變壓器的中性點必須直接接地”這條規定是哪個規范或標準規定的,?具體出處哪里可以查到,?請各位高手指點[ 本帖最后由 lsjzhyan 于 2010-8-24 16:58 編輯 ]

  • 關于雙變壓器變電所中性點接地問題

    關于雙變壓器變電所中性點接地問題

    按IEC標準和王厚余王老的文章,雙變壓器系統中性線應連接,,且中性線在其中一個主受柜內與PE線連接并接地,。此中性線為PEN線,,并要絕緣。也就是說,,貫穿開關柜內的母線為 L1L2L3PEN和PE線,。 各位同行,在具體設計時是怎么做的,,施工時如何實現的,,請大家發表意見。

  • 隔離變壓器二次側的中性點需要接地嗎

    請問隔離變壓器二次側的中性點需要接地嗎,,變壓器規格為380/380V,,250kVA。

  • 變壓器中性點接地和零位的關系

    圖中的變壓器中線點接地和低壓柜中的零排要接在一起嗎,?為什么要這樣接的,?

  • 10KV/0.4KV變壓器的中性點的接地問題

    所謂多點接地是不是指多點不同地網的接地。 我現在有兩臺10/0.4kv變壓器,,一臺發電機,,兩臺變壓器是同一段高壓母線供電。 兩市電一母線,,兩市電沒電,,發電機啟動。 現在的問題是,,我兩市電和聯絡柜斷路器都是3極斷路器,,市電與發電切換柜的兩臺斷路器是4極的。 設計給我的圖紙是:兩臺變壓器的中性點都接地,,通過母線橋A,B,C,N,PE接到我的開關柜,。 根據規范這樣的要求,好像是兩臺變壓器中性點不能就近接地,,兩臺變壓器中性點直接引出一條PEN線到我的開關柜的兩臺市電進線開關柜,。然后再我的開關柜把PEN分成N,PE兩條線,再把PE和N找一點連接起來接到地網,。(如圖1) 這里說到的:變壓器,,一臺發電機,低壓柜都在同一個電房,。是不是按設計院的,兩臺變壓器的中性點都直接接地,。同一個電房是不是只有一個接地柱,,所以兩臺變壓器先直接中性點接地,