放電間隙后面的CT在設計中一般選10kv,這是為什么呢,?請教中。,。。,。,。。,。。,。,。。,。,。。,。,。。還有220及110的中性點設備的安全凈距應該按多少呢 ,?好像在設計中只要能放開設(參考,。。電力咨詢院施工圖紙)備就好了,,可本人覺得不對可又不知道應該按多少,?請教中。,。,。。,。,。。,。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。
電阻柜屬于中性點保護設備,它安裝在被保護設備和地之間,,可以說是一種較好的成套接地設備,,在國內外已經使用了十幾年,由于其本身的可靠性和實用性,,所以現在規定中性點一定要加裝此設備,,而且經過這么多年的研究,該設備也不斷得到了很多的改進和發展,,具有了應用范圍,,通常情況下我們可以將其安裝于發電廠,用電系統,,變電所供電系統,,工礦企業配電系統中,以實現這些電網采用中性點經電阻接地的系統運行方式,。保定眾邦電氣長期致力于中性點保護設備的研發和生產,,根據實際運行情況,研發生產了變壓器中性點接地電阻柜和發電機中性點接地電阻柜,,以根據被保護對象的不同而區別對待,,它的組成一般為接地變,電阻器,,電流互感器,,隔離開關,柜體等,具體也可以根據現場情況單獨設計方案,。 它的作用是:對于中性點通過電阻接地的方式,,這個接地可以使得變壓器單相對地故障,電流加大,,提高變壓器保護的靈敏度,,確保保護在故障時,能過立即斷開,,同時部分解決了完全不接地系統的中性點偏移,,造成的非故障相電壓升高以及限制電容電流的作用。變壓器中性點接地電阻柜是包括接地變壓器在內的成套接地設備,,可安裝于
這個圖中,,發電機的中性點接了一個是變壓器還是PT 呢?這是干嘛用的呢,?(1Uz,1Uz')局部放大了,,請筒子們支招,謝謝了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 編輯 ]
主變中性點成套設備安裝套什么定額中性點接地保護裝置:BJZ-110,;包括中性點隔離開關,,氧化鋅避雷器,間隙組合設備,,間隙電流互感器
關于設備絕緣選型按中性點接地和不接地的區別設備絕緣按照中性點接地和中性點不接地的區別在哪里,,有什么規定。請高手解迷惑,。謝謝。
運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,,這是出于什么考慮呢?
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,,謝謝
1.目標明確,保護到位變壓器中性點接地電阻柜適用于系統中性點小電阻或中電阻接地的場合,。此時,,當電網發生單相接地故障時,必須立即跳閘切斷故障線路。電網發生單相接地時,,接地電阻向接地點提供附加的電阻電流,,使接地電流中具有容性,以保證產生的過電壓不超過相電壓的2.6倍,。2.結構緊湊,,安裝方便變壓器中性點接地電阻柜將零散的Z型接地變壓器(如系統中無中性點,需增加)電阻器,、電流互感器,、測量儀表、接地保護輸出端子等電氣設備集成在一個封閉的金屬柜內,,可配隔離開關,,成套供貨,安全可靠,,布局清晰整潔,,便于安裝調試和操作維護。3.選材精良,,充分保證產品質量變壓器中性點接地電阻柜內的接地變壓器為優質干式變壓器,,其一次繞組為“Z”型連接;電阻器采用不銹鋼合金,、鎳烙合金等材料,,導電率高,載流能力強,,耐高溫,,最高使用溫度可達1600℃;溫度系數≤-0.045%/℃,,性能穩定,,耐腐蝕,阻燃防爆,,可靠性高,。4.監控功能齊全,提供模擬量輸出變壓器中性點接地電阻柜設有電流互感器和動作記錄儀,,可監測正常情況下中性點的不平衡電流,;記錄單相接地故障時的動作次
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,,這樣可以嗎,?
1、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,,接地電流為何是接地電容電流,此時不是已經接地了嗎,?為何還是電容電流,?2、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,為何此時線電壓與正常時相同,,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎,?如圖所示:
準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地?
一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,,一般都是用40X4的扁鋼,。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢,?
在樁承載力特征值的確定中,,要考慮負摩擦力的話,,中性點的確定一直是一個不確定的問題。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,,請教各位同仁在設計過程中,,如何確定中性點,如何使得負摩阻力更接近實際值,。謝謝各位
我們公司最近想自行制作中性點電阻器,,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,請教各位是否有這方面的資料,?比如電阻加工工藝,、電阻算法以及相關的資料。如能提供,,不勝感激,。:handshake :handshake
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),,220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀,, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作,?(如下圖)比如:220KV
請教各位高手,,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓,。對可能形成這種局部系統,、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙?!边@句話怎么理解呢,?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢?兩種情況下的過電壓有什么差別阿,?這個問題一直想不通,,忘各位賜教!先謝謝了,!
甘肅110kV升壓變壓器,、主變中性點設備及其附屬設備采購項目招標甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程110kV升壓變壓器,、主變中性點設備及其附屬設備采購項目招標公告招標編號:GZTP13NH027001開標時間:2013-02-26所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:甘肅 招標人:金塔縣粵水電新能源有限公司金塔縣粵水電新能源有限公司已經取得甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程的開發經營權,安裝多晶硅光伏組件,,裝機容量為50.76MW?,F委托廣東廣招招標采購有限公司就本工程110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備進行公開招標,,歡迎有能力及合格的投標人前來參加密封投標,。1.招標項目概況1.1工程名稱:甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程110kV升壓變壓器,、主變中性點設備及其附屬設備采購項目1.2工程地點:本項目選址于甘肅省酒泉市金塔縣1.3工程規模:50.76MWp
甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程升壓變壓器,、主變中性點設備采購招標招標編號:GZTP13NH027001開標時間:2013-02-26所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:甘肅 金塔縣粵水電新能源有限公司已經取得甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程的開發經營權,安裝多晶硅光伏組件,,裝機容量為50.76MW,。受委托就本工程110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備進行公開招標,,歡迎有能力及合格的投標人前來參加密封投標,。1.招標項目概況1.1工程名稱:甘肅金塔粵水電紅柳洼50MW并網光伏發電工程110kV升壓變壓器、主變中性點設備及其附屬設備采購項目1.2工程地點:本項目選址于甘肅省酒泉市金塔縣1.3工程規模:50.76MWp1.4資金來源:企業自籌1.5交付計劃:2013年5月15日前將設備交付至項目現場,。2.招標范圍:包括110kV升壓變壓器,、主變
配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是?謝謝各位??!
在自重濕陷性黃土場地(濕陷等級Ⅲ~Ⅳ)上做的項目,,場地東側及南側為沖溝,有幾棟建筑的一部分位于沖溝內,。根據建設單位提供的地形圖,,沖溝頂底高差在15-25米之間,,個別近30米,勘察時,,沖溝有相當一部分地段被回填(南面的沖溝已基本填平,,與提供的地形圖相去甚遠),回填時間均較短,,有些甚至是在勘察前平整場地時填進去的,,以填土以土為主,但包含有大量的生活垃圾,、建筑垃圾,、以及場地平整時填進去的樹枝干、樹根等,,可以說除了水,,基本上什么都有。,。,。 由于是黃土地區,土壁的直立性好,,因此沖溝附近地層復雜,,一個孔可能開孔即為原土,但相鄰鉆孔可能就有20米左右的填土,。 請問,,這樣一個場地,怎樣對地基進行處理較好,,或者直接采用樁基,?負摩托阻力如何取,中性點如何確定,?