公式如下:U0=Uba/根號下(d的3次方與V的平方和)U0為中性點位移電壓,。Ubd為消弧線圈投入前的電網中性點的不對稱電壓值,一般取0.8%相電壓,。d為阻尼率,,35KV電纜線路取2%~4%。V為脫諧度,,一般不大于10%,。疑問是,公式中的d和V,,是取百分數還是取小數帶入,?應該是取小數帶入吧!呵呵,,沒算過,。仔細想想,應該是取小數,。
我朋友一個磚廠變壓器250kva其中最大的電動機75kw,,當75kw的電動機啟動運行后發現零線帶電,用電筆測試氖管發亮,用萬用表檢測零線對仍一相電壓都是225v正常,,用發生位移的變壓器零線對另外一臺變壓器的仍一相火線電壓都在360v,。75kw的電動機三相不平衡電流大約在13a,如果持續時間長了對電氣設備有危害嗎,?
根據規范5.4.4—2表中L0指穿越軟弱土層的厚度嗎,?另外,,中性點的位置是軟弱土層的層頂高程-(L0乘以表中系數)嗎?
運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,,這是出于什么考慮呢?
還是先說一句,,小弟是新手,。我在查結構節點位移時產生了這個疑惑,還請各位前輩給小弟詳細解釋解釋,。 在SATWE的結構位移WDISP.OUT文本文件中,,可以查得在不同荷載工況下的每層的節點最大位移(在SATWE前處理的地震信息里我勾選了考慮偶然偏心,考慮雙向地震作用,,然后在WDISP.OUT文本文件中查得了18種不同工況下的每層節點最大位移),。這18種工況分別為:1.X向地震作用;2.X雙向地震作用,;3.X+偶然偏心地震作用,;4.X-偶然偏心地震作用;5.Y向地震作用,;6.Y雙向地震作用,;7.Y+偶然偏心地震作用;8.Y-偶然偏心地震作用,;9.X方向風荷載作用,;10.Y方向風荷載作用;11.豎向恒載作用,;12.豎向活載作用,;13.X方向作用規定水平力;14.X+偶然偏心地震作用規定水平力,;15.X-偶然偏心地震作用規定水平力,;16.Y方向作用規定水平力,;17.Y+偶然偏心地震作用規定水平力;18.Y-偶然偏心地震作用規定水平力,;并且可以查得這18種不同工況下的各層節點最大位移,,如果在前面把位移輸出方式改成詳細輸出,則可以查
我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,,謝謝
一直有個關于接地的疑問,。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼,。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上,。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,,為什么會這樣呢,?
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,,這樣可以嗎,?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地?
1,、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,,接地電流為何是接地電容電流,,此時不是已經接地了嗎,?為何還是電容電流?2,、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,,為何此時線電壓與正常時相同,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎,?如圖所示:
在“Display”菜單使用“Show Tables”表格輸出中輸出節點位移時,,有兩個選項可以勾選輸出,一個是“Joint Displacements”另一個是“Joint Displacements - Absolute”,,這兩者的輸出值相差還是比較大的,。請問這兩者分別表示什么意思的位移?
在樁承載力特征值的確定中,要考慮負摩擦力的話,,中性點的確定一直是一個不確定的問題,。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,,請教各位同仁在設計過程中,,如何確定中性點,如何使得負摩阻力更接近實際值,。謝謝各位
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀,, 220KV側受電(110KV側無電源),,請問如何操作?(如下圖)比如:220KV
我們公司最近想自行制作中性點電阻器,,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,,請教各位是否有這方面的資料?比如電阻加工工藝,、電阻算法以及相關的資料,。如能提供,不勝感激,。:handshake :handshake
請教各位高手,,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統,、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙,。”這句話怎么理解呢,?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢,?兩種情況下的過電壓有什么差別阿?這個問題一直想不通,,忘各位賜教,!先謝謝了!
中性點不接地系統兩點異地接地及故障點位置判別
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢,?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不?合適的作法是,?謝謝各位?。?/p>
在自重濕陷性黃土場地(濕陷等級Ⅲ~Ⅳ)上做的項目,,場地東側及南側為沖溝,有幾棟建筑的一部分位于沖溝內,。根據建設單位提供的地形圖,,沖溝頂底高差?5-25米之間,個別近30米,勘察時,,沖溝有相當一部分地段被回填(南面的沖溝已基本填平,,與提供的地形圖相去甚遠),回填時間均較短,,有些甚至是在勘察前平整場地時填進去的,,以填土以土為主,但包含有大量的生活垃圾,、建筑垃圾,、以及場地平整時填進去的樹枝干、樹根等,,可以說除了水,,基本上什么都有,。,。。 由于是黃土地區,,土壁的直立性好,,因此沖溝附近地層復雜,一個孔可能開孔即為原土,,但相鄰鉆孔可能就有20米左右的填土,。 請問,這樣一個場地,,怎樣對地基進行處理較好,,或者直接采用樁基?負摩托阻力如何取,,中性點如何確定,?
變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,那這個接地能不能引出平常這個N線呢,?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎,?
下午竣工驗收,,供電提出零序CT應接在母線上面,,本人是菜鳥,請大神們幫忙解答,,接中性點可以否,?本人做了大大小小百來個電房也沒遇到此問題,為什么不能接中性點,?附傳幾張不負責的廠家因為急著送電,,靠廠家沒用的了,,求大神們有什么補救的方法,只能重新做銅牌嗎,?