亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防設計的幾個問題

    1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,,十六層,,地下二層,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向為一個區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想,。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱,?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,,不甚感激,。

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,,消防才接觸,幾個問題不解,,望大蝦不吝賜教,!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量,?現做一高層。室外消防水量30l/s,,室內消火栓40l/s(分高低2個區,,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),,室外消火栓設計8個,,是否合適,?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓,?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,,實際設計當中應如何掌握,?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解,?

  • 關于消防設計的一個問題

    請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,,二層),,且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置,;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓,。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。,。。,。,。。,。,。。,?!

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎,?

    最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?

  • 關于幼兒園消防報警設計

    《建筑設計防火規范》11.4.1.8條老人建筑、任一樓層建筑面積大于1500m2或總面積大于3000m2的旅館建筑,、療養院的病房樓,、兒童活動場所和大于等于200床位的醫院的門診樓、病房樓,、手術部等,;根據這個規范,幼兒園是否做消防報警是根據面積來確定的,?還是只要是幼兒園必須做消防報警,。

  • 一間4S店消防設計的問題

    現在我在設計一間4S點的消防系統。但是遇到了一些問題,,想請假一下各位,。工程概況:本工程由兩棟建筑物組成,第一幢為4S的主建筑(總共高8.5米,;一樓為新車展覽區和接待區,,還有一半的汽車維修區;二樓為辦公室),,第二幢為一層飯?,上?層員工宿舍。問題:1,;請問怎么確定建筑物的性質,?2;消火栓用水量怎么確定,,還有火災的持續時間,? 3;噴淋用水量怎么確定,,還有火災的持續時間,?

  • 請教關于常規消防設計的有關問題

    1、室內消防栓目前按照新版規范是不是不用設置啟停消防泵按鈕呀,?報警按鈕需要設置嗎,?2、地埋消防水主干管網是不是必須要采用鋼管,,能否采用鋼絲網骨架復合管,?這個規范上有明確要求嗎?3,、電纜豎井一般采取哪種消防措施比較安全可靠,?

  • 商業消防講座--設計院

    論文簡介:一、建筑分類二,、消防車道三,、防火分區四、安全疏散五,、疏散寬度六,、樓梯形式七、防火分區的劃分方式八,、建筑防火構造 投稿網友:lakeandsky 上傳時間: 2013-08-06

  • 關于消防系統設計的總結

    本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,,網上看到的,非常不錯,,拿出來分享,。

  • 關于消防水池設計的討論

    在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計,。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸,。在確定消防吸水口位置時,,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米,。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相

  • 消防水池可以露天設計么

    最近做個糧庫的室外泵房水池,,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆除了,。 現在重新設計,,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高,。不知道現在規范有沒有要求,。

  • 配電室消防如何設計,,如何要求

    請大家討論一下,,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 有關食品車間消防設計問題

    該食品車間主要生產蛋糕,按丙類分類,,共三層每層面積都超過2000平方,,每層都有有冷庫和潔凈車間,,這個車間要做自動噴淋嗎,要做如何做,。

  • 氣膜煤棚的消防措施是如何設計的?

    充氣膜結構是一種依靠空氣為支撐的全封閉建筑形式,。它的氣密性好,,內部無梁無柱,膜材自重輕,,降低了土建要求和成本,,徹底有效解決露天儲藏方式帶來的粉塵污染。對于氣膜煤棚的消防措施設計是怎么樣的,,想必很多人可能不太了解,。下面小編為大家簡單介紹一番! 一般來說,,充氣膜結構煤棚內的設備均是防爆設備,,除此之外,還需考慮二氧化碳,、瓦斯等濃度,、堆放區起火等諸多安全性問題,有針對性的進行設計,。消防水炮設計根據具體煤料堆放面積進行消防水炮大小與數量的設計,,一旦智能控制系統檢測到室內粉塵濃度過高或者溫度過高時,立即啟動消防水炮進行噴灑,。電動卸壓風閥當智能控制系統檢測到室內二氧化碳,、瓦斯濃度過大是立即啟動卸壓風閥,將瓦斯,、二氧化碳,、粉塵從氣膜頂部預留瓦斯氣體排放口排出。一般卸壓風閥的數量與進風口數量成正比,,呈現1:1比例,。除此之外,充氣膜結構還需按照面積大小,,預留設計足夠多的應急逃生門和備用供電設備等,。 膜結構煤棚室內還設置空壓自動條件系統,來及時地調整室內外氣壓,,以適應外部荷載的變化,,這一自動化系統不僅有效地保持建筑的穩定性,同時杜絕了因壓力不穩定對氣膜造成的傷害,延長了

  • 罐區消防管網與消火栓設計

    罐區消防管網與消火栓設計

    油罐的防火安全性大小主要取決于油罐內油氣空間的大小,。油氣空間小,,油罐內儲存油品的蒸發空間小。反之,,油氣空間大,,油罐內儲存油品的蒸發空間大,就容易形成大量易燃易爆的混合氣體,,危險性大,因此減少油品的蒸發空間就成為增加油罐安全性的重要手段,。為了減少油罐的火災危險性,,應該從油罐的布置、油罐間距,、油罐的防雷,、油罐防火堤等多方面加以考慮。 (一)油罐布置 油罐應采用鋼板焊制而成,。油罐應布置在本單位或本地區全年最小風向的上風側,,并選擇通風良好的地點單獨設置,儲灌區應設置高度為1m的非燃燒實體防護墻,。油罐應根據儲存的油品種類儲存,,易燃油品與可燃油品應分組儲存。每個罐組的總容積應根據油罐形式不同而定,,對于固定頂罐組的總容積不應大于12萬m3,,對于浮頂油罐的總容積不應大于20萬m3。一個罐組由幾個油罐組成,,布置時首先應考慮到火災的幾率,。油罐個數越多,發生火災的幾率越高,。規定每個罐組內的油罐個數不多于12個,,單罐的容積均小于1000m3。但對于儲存閃點大于120℃油品的儲罐不受此限制,。油罐組內油罐的排列,,首先

  • 關于宿舍消防給水設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB  50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?

  • 商場建筑的消防設計須知

    一,、平面布置 1.  商店建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層,。 2.  采用四級耐火等級建筑時,,應為單層。 3.  營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,,應布置在首層或二層,;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層,。    4.  營業廳不應設置在地下三層及以下樓層,。地下或半地下營業廳不應經營、儲存和展示甲,、乙類火災危險性物品,。 二、防火分區 一,、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:

點擊加載更多

消防噴頭設計

消防噴頭設計專題,為您提供消防噴頭設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防噴頭設計 相關的專業交流討論,,更多消防噴頭設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防應急設備

切斷非消防電源