目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,,走的同一個配電柜,,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,,由于是在配電室引用的同一個配電柜,,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,,由于我們已經實用了兩條線路,,達到了備用的目標,所以不認為存在問題,。我想問下,,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行,?
新手剛入?,請教一個問題,項目是一個綜合體,,裙樓4層,,上面有2棟塔樓。有強切消防電源的要求,。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,,那塔樓部分,消防強切是不是按+-1層來切掉電源,?電源箱需要怎么設置,?每層一個?
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計,?像GGD的配電柜,,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎,?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源,?
情況是這個樣子的,防排煙風機單控,,每三個放進一個按鈕箱,,共計四個按鈕箱,樹干式配電,,選用PC級ATSE,,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,,我想問問CB級得ATSE可以嗎,?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,,我沒找到,謝謝,。
關于非消防電源的切斷問題,,規范規定的太籠統,請大家指教,。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議,。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,但是高層住宅樓住戶失火時,,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎,?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,辦公樓走廊,、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎,。我的看法:上述2、3條的普通照明電源火災時切斷時,,必然引起人群的驚慌,,不利于疏散,特別在大超市(盡管有應急照明,,但應急照明的照度往往較低),。所以,能否參考消防水泵的做法,,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,,不切斷電源。請大家指教。
一個新建廠區,,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,,不再任何一個廠房內),每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,,他的消防電源負荷等級
根據我所收集的資料,,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,,主要涉及以下幾方面:1,、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷?2,、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷,?3、非消防電源自動切斷的實現方式,?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,,各抒己見,相信對實際的建筑電氣設計一定會有所幫助,。
如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),,當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,由于牽涉點太多而難以實現,,該怎么辦,?
火警規范里說:確認火災后,應能切除有關部位的非消防電源,。我今天突然想到個問題,,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),,那么當其中某層發生火災時,,那就全切除了?
現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,,高壓有兩路市電進線,,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行,?
各位同行,你們在做建筑電氣的時候,是不是經常遇見有各地的消防電源 的設置問題呢!我現在就想和大家探討一下,我國個各地的供電情況:哪個城市經常要停電?哪個城市可以申請到低壓市電,能有多少的容量?柴油發電機的設置要求?希望大家多提寶貴信息,相互交流!
我是一位新手,,請問一座8層醫院,一級負荷有消防設備,、生活水泵,、客用電梯、消防電梯,、手術室,、手術室空調、走道照明其它為三級負荷,;請問發生火災時,,除了切斷三級負荷電源、客用電梯外還應切斷哪些電源,,手術室,?如何計算發電機功率?謝謝高手指點
某小區屬于2類高層,但是設計用電負荷是一級負荷,。設置自備發電機,;在市政電與發電機聯動互投的時候,發電機可以在30s內自動投入,。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機,。不知該怎么操作?請各位高手幫忙解決一下,。按照消防驗收規范是應該啟動的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]
根據《火災自動報警系統設計規范》上6.3.1.8中所說,,發生火災時切斷有關部位的非消防電源現在大多物業都是分區分層的設置,。問題是:出于經濟角度考慮,可以在低壓配電房中設置非消,,而不是分區分層設置,。當發生火災時,直接在配電房切斷,??尚袉幔?
看探測器的原理圖,,都是因為發生火災后產生的變化使得一個開關合上,,接通電源,產生電流,,但這樣信號線和電源線不是一樣的嘛,,另外采用總線制的系統有根地址線,現在消防系統多數都是總線制,那么地址線是不是就是信號線,?如果不是,,那設計的時候地址線有怎么表達?
現在為一家綜合醫院設計配電室,,請問配電室內低壓柜非消防負荷出線斷路器是否需要加裝分勵脫扣器,?非消防負荷的切除位置是在配電室還是在建筑內部的配電箱?有相關文件規定嗎,?謝謝大家,!
是不是有問題呢?誰能說下原理,?
1,、前言 隨著經濟的飛速發展,各種功能復雜,、形式多樣的建筑日益增加,,各種消防設施的正常運行便成了保護建筑、人員生命和財產安全的重要保證,,而消防電源又是大多數消防設施的動力來源,,地位非常重要。完善的電力保障系統是維護消防安全的重中之重,,比如,,對于一些重要的公共建筑,一旦發生斷電故障,,將會造成重大的政治影響或者經濟損失,,如果發生火災,消防設施不能動作,,后果更是不堪設想,。EPS(E-mergencyPowerSupply)應急電源供電系統,是消防應急措施的一種獨立性電源,,在主要供電系統斷電后,,能夠提供建筑內消防過程中的所有供電,其實時性,、可靠性都達到了相當高的性能,,能夠很好的滿足消防需要。本文著重從EPS電源的原理出發,,介紹了EPS電源在消防中的應用,。 2、EPS
消防用電設備正常時由主電源供電,火災時應由應急電源供電,。當主電源不論何因在火災中停電時,應急電源應能自動投入以保證消防用電的可靠性,。消防電源的切換方式有: (1)首端切換消防負荷各獨立饋電線分別接向應急母線,集中受電,并以放射式向消防用電設備供電。柴油發電機組向應急母線提供應急電源,。應急母線則以一條單獨饋線經自動開關(稱聯絡開關)與主電源變電所低壓母線相連接,。正常情況下,該自動開關是閉合的,消防用電設備經應急母線由主電源供電。當主電源出現故障或因火災而斷開時,主電源低壓母線失電,聯絡開關經延時后自動斷開,柴油發電機組經30s啟動后,僅向應
求問各位大神,,消防電源監控系統和漏電火災監測系統是一種嗎,?看規范上說漏電火災報警設置在非消防的配電箱上,這兩個到底什么區別啊,,還有電氣火災監測系統,,這幾個概念是包含的關系嗎還是各自都是獨立的系統啊,?