現下一些施工現場搶工期、趕進度,甚至違規操作,忽視消防安全,極易引發火災事故,。施工現場火災時有發生!正確配置消防設施至關重要,接下啦我們就來看看施工現場消防器材配置標準,。 1,、廚房:面積在
消防器材包含:滅火器、消防栓系統,、消防破解工具,、消防水炮、消防隔熱服,、消火栓、 消防警鈴,、 消防檢測儀器,、 消防梯 、消防過濾式呼吸器,、 消防防火毯 ,、消防標牌、 消防水帶 ,、消防警報,、煙感、溫感,、滅火器,、消防應急燈、消防指示燈,、安全出口指示燈,、室內消火栓、消防戰斗服,、正壓式空氣呼吸器,、耐火救生繩、太平斧、安全頭盔,、消防膠靴,、對講機、電筒,、高頻口哨等,。 消防器材質量的優劣、性能的好壞直接關系到群眾的人身財產安全,。假冒偽劣消防器材會麻痹人們的防火意識,,延誤火災救援時機,對公共消防器材安全構成重大威脅,,極易造成“小火”釀“大災”的惡果,。歷年來多次重大火災,背后總有假冒偽劣消防產品“不作為”的陰影,。 社會單位,、企業和個人都要明確自身的消防安全責任,提高消防安全意識,,充分發揮社會監督舉報作用,,廣泛動員社會各界人士,關注,、支持并參與到消防產品專項整治行動之中,,把制假的消防水槍、消防水帶,、消防接口,、消防栓等單位、負責人及產品種類,、名稱列入黑名單,,同時邀請新聞媒體參加消防產品檢查和消防產品宣傳咨詢活
在民用消防給水設計中,,許多情況下都會涉及到消防水池及作為消防器材的水泵結合器的設計,。以下是相應的設計體會。 1 消防水池的有效容積 在民用建筑工程設計中,,消防水池有效容積是根據《建筑設計防火規范》第8.6條,、《高層民用建筑設計防火規范》(2005年版)第7.3條和《自動噴水滅火系統設計規范》第9.1條確定。然而,,對于群體建筑合用消防系統時,,不同建筑物之間或同一建筑物地上與地下的消防類別出現差異,,確定消防用水標準一般按最大一棟建筑(消防用水量最多的類別)選取。 另外,,規范規定了當室外給水管網能保證室外消防用水量時,,消防水池的有效容積可不包括室外消防用水量,只儲存室內消防用水量即可,。對這一條,,各地區執行標準有所不同。有的地區只要求有兩根進水管就可,;有的地區要求兩條進水管分別從兩條市政給水管接入,;有的地區要求兩條進水管分別接兩個水廠;對于這一點,,兩條進水管分別從兩條不會同時關斷的市政給水管接入即可,。 2 消防水池保護半徑 《建筑設計防火規范》第8.6.2條第6款規定,消防水池的保
消聲器系列-消防器材報價.JPG
在日常的生活中,我們會在各種場所經常見到消火栓箱,、滅火器箱等都會被貼上 封條 ,,封條上一般會寫著 “非火災緊急情況禁止使用”“檢查日期” 等內容,這樣的做法看似非常規范,,一些比較規范化管理的單位都要求這樣做,。于是,如果由消防維保單位對消防設施進行維護保養的,,其每月的工作就從更換張貼封條開始,。
海灣消防最新樣本(工業與通用)
第一:是否每個模塊如8300,8301都需要連接電阻以實現檢線功能,?第二:8302C不動作,是否能夠反饋水泵啟停狀態,?第三:8403消火栓按鈕,,V+與SN是否短接?還是在按下后短接,?也就是說是否按下去的消火栓按鈕點亮還是所有消火栓按鈕都點亮,?如果不接入總線24V電源,起泵控制的指示燈是否能夠點亮,?即點亮指示燈是否需要24V電源,?第四:8404消火栓按鈕,如果不接入24V總線電源,,是否可以點亮運行指示燈,?第五:8302C以脈沖方式控制交流設備是啥意思?是否為按鈕原理?似乎8303也可以實現對水泵的啟??刂??[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-9-24 21:00 編輯 ]
海灣消防報警設備09報價,希望對做預算的朋友有所幫助[ 本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2009-12-3 20:43 編輯 ]
根據《人員密集場所消防安全管理》GB/T40248-2021相關規定, 高層賓館的客房內應配備應急手電筒,、消防過濾式自救呼吸器等逃生器材 ,。
浙江省居住出租房屋消防安全管理規定
一,、我國消防裝備情況 消防裝備是指針對火災和搶險救援現場使用的各種滅火劑和滅火器材、設備儀器的總稱,。部隊消防裝備是消防裝備的主要內容,,作為我國火災和搶險救援的主要力量,消防裝備是決定消防部隊戰斗力的重要因素,。 我國消防裝備總體處于世界落后水平,,一些常規裝備仍處于欠帳狀態。 表1 我國地級以上城市消防技術裝備情況(至2001年底)(1) 消防裝備 應有 實有 欠帳(%) 消防車(輛) 8734
非常感謝群里一個同仁的分享,,給需要的朋友們樣本好用又好學2012版本
貴州盤縣電廠閥門、清污機,、消防器材,、電纜、變壓器,、支吊架設備采購招標貴州盤縣電廠第九批輔機設備招標公告招標編號:GXTC-1232095聯 系 人: 孫波(經理) 1381113 6601 電 話: 010-51489875 受貴州黔桂發電有限責任公司的委托,,對“貴州盤縣電廠‘上大壓小’改建工程#1、#2機組(2×660MW)第九批輔機設備采購”項目進行國內公開招標?,F(xiàn)邀請合格的潛在投標人參加投標,。01.資金來源:企業自籌,。02.招標范圍:本項目的招標范圍為2臺單機容量660MW等級超臨界燃煤發電機組第九批輔機及其附屬設備和相應的備品備件、專用工具,、技術資料以及相關的技術服 務等,。本次招標設備清單、招標文件售價,、投標保證金,、數量如下表所示:包號 設備名稱 標書售價(元) 投標保證金(萬元) 數量(臺/套) 交貨地點第1包 普通支吊架 1000 2 2臺機組所需(#1機組已采購部分) 現場第
圖紙簡介: 海灣公司火災自動報警和聯動控制圖紙系統圖。 投稿網友: yoyowoaini 上傳時間: 2013-07-19 圖紙省份:<
小弟在作一個500KV變電所變壓器消防時,,由于當地琐速ｗ變侠由水噴霧改為“SP”合成型泡沫消防,,不用水,,業主提出取消沙箱,有必要嗎,?現在消防間已經配置消防鉛桶(盛滿黃沙)20個
本帖最后由 知乎圓桌 于 2017-8-1 17:08 編輯 LD-8304肯定是位于同一樓層不同位置或者是不同樓層,多個LD-8304之間的連接是串聯還是并聯連接的,,看以下的系統圖是并聯連接的,,干線都是T接進入LD-8304的,那實際施工中是怎么的接線方式的,。我所講的所謂的串聯是消防電話總機和控制器出線進入第一個(最近)LD-8304后,,在LD-8304盒內將干線分接出接往下一個LD-8304。干線分接在消防驗收上有什么講究嗎,?
現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害,。
聯動設備的手動啟動和停動可以采用 主機鍵盤啟動 ,、 手動消防啟動盤啟動 ,、 多線制啟動盤啟動 ,。利用主機鍵盤的“啟動”與“停動”鍵進行操作是一種通用的方法,需要 輸入被啟動設備的用戶編碼和類型 ,。一些重要設備直接接入多線制啟動盤,,可以利用多線制盤的按鍵直接啟動或停動,例如消防水泵,、防排煙風機,。無論是利用主機鍵盤或是利用手動消防啟動盤對總線制被控設備進行手動啟動和停動,都必須在控制器處于“允許手動”的狀態下,,才能發出啟動命令,。當控制器處于“禁止手動”的狀態下或啟動的設備處于屏蔽或故障狀態時,啟動操作均不起作用,,此時液晶無任何顯示,。