一個辦公樓只有5層,甲方要求只在每個辦公室設置電話(當然可以上網),,電話只有1個即可(但將來需要時可以加HUB擴充上網)。這個系統如何做? 需要做綜合布線嗎,?還是就只是敷設電話纜線即可。敷設長度可以大于90m嗎,?辦公樓長55m,,寬17m。還設有集中辦公,。
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,;1,、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2,、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎,?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水,?請各位行家高手指教!!
為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢,?不知道他們有什么區呢,? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,為什么呢,?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,穩壓泵再啟動,。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀,。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,,不理解,,請大家解答一下,謝謝,!
因為現在做工業給排水,,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧,、水幕,、雨淋、泡沫之類的,,還有消防炮,、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢,?謝謝
6.5.3條:十二層及十二層以下的住宅,當采用小區集中給水泵房的生活消防共用給水系統時,可不設高位水箱.但應符合下列規定: 1.泵房的供水服務半徑不宜大于150米; 2.消防泵和生活泵的電源..... 3.消防泵的流量應滿足生活和消防同時供水的流量; 4.泵房的出水壓力平時不應大雨0.45MPA,且保證室內消火栓給水系統充滿水;在滅火時應滿足室內消防給水系統的壓力; 5.室內消火栓給水系統豎管的頂部應設自動排氣閥. 這里所謂的"生活消防共用給水系統"是水泵合用還是管路合用?有哪位應用過12層住宅不設屋頂水箱嗎?
噴淋穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,,其Q和H如何選取,?如果與消火栓合用高位水箱時,,可不可以合用水箱間內穩壓泵?如果可以,,泵的Q,。H如何選?消火栓穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,,是否可以不做高位水箱,?請各為大俠指點迷津!
1,、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢,?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,,有些兩者都設置呢?2,、在自噴規范中7.2條中,,噴頭與梁、墻等距離,,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎,?3,、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,,是不是先選擇噴頭的條件,,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀,?但通常都沒有考慮這一點,,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大小,?我對這條規范不太理解,。 望各位前輩指教!謝謝,!
在火災自動報警系統設計規范中有如下幾條是涉及到空調系統的:6.1.1 消防控制設備應由下列部分或全部控制裝置組成:6.1.1.4 防煙,、排煙系統及空調通風系統的控制裝置,; 6.3.9 火災報警后,消防控制設備對防煙,、排煙設施應有下列控制,、顯示功能: 6.3.9.1 停止有關部位的空調送風,關閉電動防火閥,,并接收其反饋信號,; 本人對空調系統不甚了解,有以下幾個問題想請教各位專家:1,、“停止有關部位的空調送風”,,有關部位是哪些部位?空調送,、回風,,也是按防火分區設計的啊,!2,、空調送風怎么停,是用模塊聯動控制嗎,?在防排煙系統中,,防排煙風機可以靠防火閥連鎖停止,也就是防火閥達到溫度自行關閉并斷開防排煙風機的動力回路,,空調機組是不是也可以這樣控制,?
有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?
大家好!我做的工程太少,,一直對消防系統的一些問題搞不清楚,。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱?直接用水泵從消防水池打上去可不可以,?(2)消防給水分為常高壓,、穩高壓、臨時高壓,,分別適用在什么條件下,?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,,謝謝了,!
自己在設計中凡有消火栓系統都會設置相應的按扭控制系統可實際工程中在有消火栓系統的情況下卻不一定有設置相應的按扭控制系統經請教,有的說是兩者必須同時配套有的卻說不一定實際到底是如何,,有否規范可尋先謝謝了,!
我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,要設消火栓系統,,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好,?如果單獨設,要 不要水表計量,?必須構成環狀嗎,?只從一側進水行嗎?請各位高手指教,,謝謝了,!
規范講6.3.9 火災報警后,消防控制設備對防煙,、排煙設施應有下列控制,、顯示功能:6.3.9.1 停止有關部位的空調送風,關閉電動防火閥,,并接收其反饋信號,; 我想問一下:相關部位是指那里的防火閥。機房,、防火墻的都要必須聯動嗎,? 空調系統的風機和空調機組的運行是怎么關閉的
各位老師: 學生有幾個問題請教1、消防噴淋系統中的1,、干式報警閥,,摘自教程工作原理:啟動前,干式報警閥前(與水源相連一側)的管道內充以壓力水,,干式報警閥后的管道內充以壓縮空氣,,報警閥處于關閉狀態。發生火災時,,閉式噴頭熱敏感元件動作,,噴頭開啟,管道中的壓縮空氣從噴頭噴出,,使干式閥出口側壓力下降,造成報警閥前部水壓力大于后部氣壓力,,干式報警閥被自動打開,,壓力水進入供水管道,將剩余的壓縮空氣從已打開的噴頭處推出,,然后噴水滅火,。在干式報警閥被打開的同時,通向水力警鈴和壓力開關的通道也被打開,,水流沖擊水力警鈴和壓力開關,,并啟動水泵加壓供水,。問題:閥前的水和閥后的空氣是如何被隔開的?如外線壓力8公斤,,閥后的壓力是否也需要8公斤壓力,,工作原理中報警閥被自動打開需要什麼條件2、預作用自動噴水滅火系統摘自教程預作用自動噴水滅火系統的特點是:具有干式自動噴水滅火系統平時無水的優點,,在預作用閥以后的管網中平時不充水,,而充加壓空氣或氮氣,或是干管,,只有在發生火災時,,火災探測系統自動打開預作用閥,才使管道充水變成濕式系統,,可避免因系
一般消防穩壓系統由穩壓泵和壓力罐組成 當壓力罐里面的壓力降到一定值時 穩壓泵運行向壓力罐供水 到底規定壓力時穩壓泵停止運行,。 但是不明白為什么要加一個壓力罐呢 只設一個穩壓泵不是一樣的效果嗎 當管網內壓力下降到一定值設 穩壓泵啟動 當管網內壓力升到規定要求是穩壓泵停止運行,。 請問以上兩種設穩壓泵和壓力罐 和只設穩壓罐的情況效果是一樣的嗎 有什么區別呢 請指教?
消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,這里包括消防泵了嗎,?如果包括的話,,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎?
1,、噴頭流量計算:q=K√(10p)是不是可以這樣理解:K為噴頭的流量系數,,我如果選用80的是不是數值就為80。P為噴頭工作壓力,,我如果選擇0.15MPA,,是不是可以這樣算:10*0.15的根次方為1.2247。再用1.2247*80=97.9762,、噴水強度是怎么算出來的,?3、作用面積是不是以規范上的第五章 設計基本參數上得來的,?4,、最不利點的工作壓力應怎么計算?5,、水泵揚程計算中的管道的水頭流失及濕式報警閥等的水頭流失是只算一處還是整個系統中的管道及噴淋系統設備全部要算,?謝謝,是個菜鳥望大家能給予幫助。
對于寒冷地區,,消火栓系統及自動噴水系統都要求采取干式系統,,但干式系統與我們常見的濕式系統有何區別?具體的設備及管道又有哪些不同,?設計中應該注意那些問題呢,?望大蝦們多多指教,不甚感激,!~
高規:室內消防給水管道應布置成環狀,。必須所有的消火栓都連在環里面嗎。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
消防電話系統
消防電話系統專題,,為您提供消防電話系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防電話系統 相關的專業交流討論,更多消防電話系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題