為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力,。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢,?不知道他們有什么區呢,? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,為什么呢,?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,,穩壓泵再啟動。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀,。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎,?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,不理解,,請大家解答一下,謝謝,!
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1,、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統,?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管,。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水,?請各位行家高手指教,!!
因為現在做工業給排水,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,,比如水噴霧,、水幕、雨淋,、泡沫之類的,,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢,?謝謝
我是個學電的。去年畢業的?,F(xiàn)因要負責一個快要驗收的大工程,,遇到一問題:一個啤酒廠,一套變頻供水裝置(4臺水泵)供應全廠的生活,、消防用水,。我的消防報警系統沒有設置消火栓起泵按鈕。現我所設置的消防報警系統完全沒有和變頻供水有聯系,,也沒有在消防中心設置水泵聯動柜,。問:這樣可以通過驗收嗎,?
本人用的是浙江省的定額,,在94定額中,,電線管用的是焊接鋼管,室外埋地敷設,,書中也沒明確提到該套用什么定額,,或者是如何換算,想請教下各位都是套用什么定額的,?可有哪里有相關的說明,?
請教:水系統與電系統分開是什么意思,?怎么叫分開啊,? 在主機打成聯動的情況在,,水系統與電系統不都處于預備狀態嗎?我碰到過一次這樣的情況:主機聯動下,,某層水流動作把這層的電切了,,這是為什么?
托固在過去40 年中為水,、電、風和消防系統提供了抗震支撐及產品,。我們不斷創新的設計包括擁有專利設計的預應力擰爆式螺栓,,可以確保安裝質量,可以幫助檢驗人員一眼看出安裝已經達到要求,。本說明書給出在水,、電、風系統中抗震加固的方案,。托固可以提供的抗震方案有:力學計算,、繪圖和安裝。我們孺的抗震加固?wù)在本領域一直占據領導者地位,,并得到客戶的尊重和支持,。本行業不斷在革新,,我們從每個新地震中不斷學習非結構性破壞因素,使得我們的認知不斷的提高,。在美國,,非結構性的加固設計要求已經被重視并寫入建筑設計規范中。最新的美國規范中,,已將地震級別,,與地震帶距離,地質條件等因素考慮在內,。加州健康規劃發展部(以下稱OSHPD)對于幾類建筑有特殊的要求,。例如:醫院等大型公建項目,嚴格執行最高的設計規范要求,。確保重要建筑可以在地震中仍然可以發揮作用。如今的抗震規范已經日漸普及,。即便在一些遠離地震帶的地方,,抗震方案與產品已被普遍采納與執行。本說明可以為工程技術人員提供完整的設計計算及安裝方案,。包括支撐的圖例和安裝間距,。本說明的圖例
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
各位專家,建筑物主要出入口的門禁系統如何和消防聯動呢,?有的說是在每個門口的門禁控制器,,有的說是切斷門禁系統的總電源,哪位專家知道規范咋寫的,?如果畫圖,?一個控制模塊?還是其它辦法,。,。。,。,。
現在工程都是一個大地盤,上面有幾個住宅的模式,,這樣消防就有幾個問題,。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),問題就來了,,共用一個系統的話,,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路,。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼?。∥蚁戎x謝各位了?。,。?!
1,、火災自動報警系統是2點確認火災,還是2類確認火災,。有沒有具體的規范要求,?2、在一個區域,,有可能產生可燃氣體,,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,有沒有具體的規范說明,?自己找了半天沒有找到相關說明,,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,,非常不錯,,拿出來分享。
水幕系統里的冷卻分割物的噴水系統,,噴頭的位置應該設置在哪里,?噴頭是上噴呢還是下噴呢?現在正在設計一個大型家具城,,防火卷簾需要做水幕,,不知道如何設置,小弟在這里謝謝大家啦,!
有哪位大俠指點一下:目前設計工作中遇到一個工業場地,,欲設置消防炮系統進行防火隔斷,不知道這樣是否可行呢,?有沒有相關的規范標準可供參考,,謝謝
項目是一處五層樓高的客運站,無地下室?,F(xiàn)要設消防系統,,消防水箱已設。請問,,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓??還是說消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用,?
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用,。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式,。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種,。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火,。穩壓泵停止運行或者檢修時,,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式,。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”,、“準高壓”系統,是
請問,,紅線內是地下室的一個防火分區,,里面都是配電房什么的,為什么整個地下室只有這個分區不設噴系統呢,,有什么規定嗎,?
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,,多謝!
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,,還是說消防軟管只能接消防給水系統,。,,。,。,。