工程都是三級負荷,,室外箱變有段距離,。有個地下三類 車庫,,地上三層的小辦公樓。1,、同一防火分區消防設備(包括噴淋泵等)的雙電源箱可不可從共用兩個消防動力總箱引來,?2、地上有個7.8個千瓦的非消電梯,,可不可以消防動力總箱(常用)引來,。3、進大樓的地方是不是要設個開關箱,,主要針對電梯(樓頂機房一個,,一層電井一個)。很多年前有個審圖給的意見,。也記不清咋說的,,后來一直這么干,總覺得有點浪費,。
如一小區工作電源和備用電源在車庫,、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛,、是否可以分開,?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎,?有沒有強制規定為什么,?謝謝各位,!:):):)
如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂,。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛,、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎,?有沒有強制規定為什么?謝謝各位,!:):):)
消防設備一般由雙電源供電,其線路采用耐火導線,能不能同時供采用阻燃導線的一般性負載呢?好象規范上沒有強調不能.請諸位談談看?謝謝!
我看很多人圖都是這樣干的,,但是審圖的說要分開,,各用1各雙電源箱,說我違反GB50094-95 9.12條,,我查不倒這本規范,,
消防穩壓泵設在屋頂水箱間,,與消防電梯間相鄰,,穩壓泵功率4kw,考慮到功率很小,,所以從消防電梯雙電源箱引一路電源至穩壓泵控制箱,。這樣做違反規范嗎? 審圖機構認為這樣做違反了如下規范規定: 1,,消防穩壓泵應為兩回路供電且在末級自動切換,。 2,電梯電源應從配電室設專用回路供電,。 請同行發表意見,,是我的設計錯了還是審圖機構錯了。 謝了,!
消防控制室與安防控制室合用的請款下,,安防系統設備所需電源能從消防電源箱(雙路供電)引出嗎,?規范上沒有明確的規定不可以,但有人說消防局不會同意,但我們消防的圖紙也審過了啊,,請各位指教……
關于非消防電源的切斷問題,,規范規定的太籠統,請大家指教,。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議,。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,但是高層住宅樓住戶失火時,,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎,?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,辦公樓走廊,、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎,。我的看法:上述2、3條的普通照明電源火災時切斷時,,必然引起人群的驚慌,不利于疏散,,特別在大超市(盡管有應急照明,,但應急照明的照度往往較低)。所以,,能否參考消防水泵的做法,,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,不切斷電源,。請大家指教,。
情況是這個樣子的,防排煙風機單控,,每三個放進一個按鈕箱,,共計四個按鈕箱,樹干式配電,,選用PC級ATSE,,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,,我想問問CB級得ATSE可以嗎,?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,,我沒找到,,謝謝。
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,,該如何設計,?像GGD的配電柜,,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎,?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源,?
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,,走的同一個配電柜,,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,,由于是在配電室引用的同一個配電柜,,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,,由于我們已經實用了兩條線路,,達到了備用的目標,所以不認為存在問題,。我想問下,,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行,?
大家看下這個消防箱的位置,,里面是臥室,,門垛只有200,可以這樣設置嗎,?
一個新建廠區,,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),,每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,,他的消防電源負荷等級
新手剛?cè)胄校埥桃粋€問題,,項目是一個綜合體,,裙樓4層,上面有2棟塔樓。有強切消防電源的要求,。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,,那塔樓部分,消防強切是不是按+-1層來切掉電源,?電源箱需要怎么設置,?每層一個?
火警規范里說:確認火災后,,應能切除有關部位的非消防電源,。我今天突然想到個問題,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),,那么當其中某層發生火災時,那就全切除了,?
無電梯機房怎么布置電源箱,?電源控制箱應放在上層公共位置嗎,?有誰做過請指點一下,謝了.最好能提供樣本情況.對了,,是普通13人客梯.
我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電,。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止,。
現有一工廠,,用電總負荷為5200KVA,,高壓有兩路市電進線,需手動切換,。其中消防用電回路有1000多安,,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
各位同行,你們在做建筑電氣的時候,是不是經常遇見有各地的消防電源 的設置問題呢!我現在就想和大家探討一下,我國個各地的供電情況:哪個城市經常要停電?哪個城市可以申請到低壓市電,能有多少的容量?柴油發電機的設置要求?希望大家多提寶貴信息,相互交流!
現在有一18層住宅(高度大于24M),,底下三層為網點,,消防箱內必須有自救式消火栓箱嗎?如果必須,是都用還是只有網點用,? 請問那本規范上有規定,?