亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防電梯設置的探討

    最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,,建筑高度為68.3米,,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式,。按照《高規》6.3.2條要求,,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶,?理由、依據又是什么,? 請各位指教,!

  • 關于消防電梯前室噴頭設置?

    規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?

  • 消防電梯的設置數量問題

    現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d

  • 疏散樓梯和消防電梯的設置

    知識點:建筑消防通道設置

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯?。窟@個問題困擾了我很久,。

  • 消防電梯前室消火栓的設置位置?

    消防電梯前室消火栓的設置位置?

    如圖,我想把消火栓設置在消防電梯前室的1處,但建筑說設在那不美觀,建議我設在2處,請問這樣做消防局能同意嗎?還有,這是合用前室,該消火栓可以計入消火栓總數內嗎?前室需要兩股水柱同時到達嗎?

  • 請教各位高人關于消防電梯的設置數量

    各位大蝦,,我最近在做一酒店的設計,高度超32米,,應設消防電梯,,一層建筑面積1700,二層1600,,三層1200 ,,向上逐層遞減,到十層(頂層)才幾百平方米,。請問用的著設兩臺消防電梯嗎,?謝謝!

  • 消防電梯前室是否需要設置廣播,?

    如題,,消防施工單位提出要做,但要查了火災報警設計規范,,沒查到具體設置位置的依據,,不知道要不要做,哪位大哥能否告訴小弟是否要做,,依據在哪里,?

  • 各類樓梯間及消防電梯的設置原則

    各類樓梯間及消防電梯的設置原則

  • 消防電梯集水坑的設置問題

    我現在在做一個高層住宅工程,建筑專業為了節省空間,,將消防電梯的集水坑設置在電梯基坑下,。我現在在做給排水設計中遇到下面一些問題:1.集水坑若借用消防電梯基坑,排水潛水泵如何設置,?2.若集水坑設置在電梯基坑下方,,集水坑與電梯基坑之間的隔板該怎么設置?3.潛水泵如何檢修,?是否單獨設置檢修門,?請個位大哥多多指點,謝謝?。,。。,。,。。,。。,。,。。,。,。。,?!

  • 關于消防電梯前室設置消火栓注意問題

    關于消防電梯前室設置消火栓注意問題:《建規》8.4.3條文解釋,此消火栓功能為開辟道路,,不計入消火栓總數,。但上海《規程》7.2.2條文解釋,,此消火栓功能有三:1 用于撲救前室火災,;2 開辟道路;3 附近火災撲救。因此該消火栓可作為普通消火栓使用,,可計入同層消火栓總數,。故做上海項目的朋友注意,這一點與國家規范有差異,。

  • 地下半地下消防電梯設置

    設計遇到一個地上三層,、地下三層的住宅。地下三是否設消防電梯,?規范7.3.1設置消防電梯的建筑的地下室或半地下室,,埋深大于10m且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。問題是逗號之前和之后是并列關系?(不應是逗號“,,”應該是分號(;),、頓號(、)或“或”甚至是句號(,。),。不是并列關系?條文解釋用的是分號“,;”,。規范呀規范。大家討論規范應該怎么寫,。

  • 消防電梯設置要求的小口訣

    建規50016-7.3.8 消防電梯應符合下列規定: 1 應能每層??浚?2 電梯的載重

  • 關于消防電梯的專修要求

    想問問有豐富驗收經驗的大俠們,,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級,!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾,!~ 求正解

  • 關于消防電梯前室設置室內消火栓問題探討

    消防電梯前室設置室內消火栓問題歷來困擾我,,設計過消防電梯前室安裝室內消火栓,老覺得25米的消防水帶無地方裝得下這些在卷盤散下來的水帶,。因為火災時,,消火栓水泵一開,壓力就上來,,那時候水帶比鐵條還硬,,在6平方米的消防電梯前室很難施展開來。個別工程我在設計中特別注明水帶長度為10米,。不知這樣與規范有沖突嗎,?還是規范應該有所考慮有所更新?謝謝各位大師出出主意,。使多年困擾我的問題得到解決,。

  • 請教關于消防電梯合用前室的消火栓設置問題。

    有一個15層建筑單元式住宅,,設置合用前室,。其消火栓系統的設置是:1:設3跟DN100的單栓立管。(一般很難做到)2:設2跟DN100立管,。3:設一根雙閥雙出口的立管DN100即可,。4:除了設一根雙閥雙出口的立管DN100外,另外加設一條單栓DN100立管,?!驹撓离娞萸笆业南鹚☉?yīng)該如何設置?】這幾種做法,,哪一種更符合規范,,且合理可行呢?個人認為3可行,。不知各位大俠的意見如何,?謝謝了。[ 本帖最后由 chayang2008 于 2009-2-27 12:59 編輯 ]

  • 18層宿舍要不要設置消防電梯,?

    《高規》6.3.1關于消防電梯設置,沒有非住宅類居住建筑的相應規定,!難道宿舍就不用設置消防電梯嗎,? 這個好像又和設置消防電梯的原則相沖!

  • 非消防電梯有必要設置雙電源供電嗎,?

    非消防電梯有必要設置雙電源供電嗎,我們這個項目消防電梯和非消防電梯都是設置雙電源供電,,消防電梯是要設置雙電源,,非消防電梯有必要設置嗎?有無依據,?謝謝。還有非消防電梯機房要設置應急照明嗎,?有無規范要求,,謝謝。

  • 消防電梯前室是否需要設置滅火器,?

    我一般設計的時候滅火器都會和消火栓一起,用組合式消火栓箱,。包括前室也一樣,。但現在想想好像前室沒有必要設置滅火器,,我也查了相關資料,但沒有找到合適的條文,。請大家指教指教,。

點擊加載更多

什么時候設置消防電梯

什么時候設置消防電梯專題,為您提供什么時候設置消防電梯相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與什么時候設置消防電梯 相關的專業交流討論,,更多什么時候設置消防電梯相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度