最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,,建筑高度為68.3米,,為一類高層建筑,,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),,電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式,。按照《高規》6.3.2條要求,,應該設置兩臺消防電梯,;根據6.3.3.1條要求,,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由,、依據又是什么,? 請各位指教!
現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d
收錄于話題
規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?
知識點:建筑消防通道設置
本人現在建一工程,,在消防試壓時,,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯啊,?這個問題困擾了我很久,。
關于消防電梯前室設置消火栓注意問題:《建規》8.4.3條文解釋,此消火栓功能為開辟道路,,不計入消火栓總數,。但上?!兑?guī)程》7.2.2條文解釋,此消火栓功能有三:1 用于撲救前室火災,;2 開辟道路,;3 附近火災撲救。因此該消火栓可作為普通消火栓使用,,可計入同層消火栓總數。故做上海項目的朋友注意,,這一點與國家規范有差異,。
建規50016-7.3.8 消防電梯應符合下列規定: 1 應能每層停靠,; 2 電梯的載重
設計遇到一個地上三層,、地下三層的住宅。地下三是否設消防電梯,?規范7.3.1設置消防電梯的建筑的地下室或半地下室,,埋深大于10m且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。問題是逗號之前和之后是并列關系?(不應是逗號“,,”應該是分號(;),、頓號(、)或“或”甚至是句號(,。),。不是并列關系?條文解釋用的是分號“,;”,。規范呀規范。大家討論規范應該怎么寫,。
我現在在做一個高層住宅工程,,建筑專業為了節省空間,將消防電梯的集水坑設置在電梯基坑下,。我現在在做給排水設計中遇到下面一些問題:1.集水坑若借用消防電梯基坑,,排水潛水泵如何設置?2.若集水坑設置在電梯基坑下方,,集水坑與電梯基坑之間的隔板該怎么設置,?3.潛水泵如何檢修?是否單獨設置檢修門,?請個位大哥多多指點,,謝謝!?。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,?!
如題,,消防施工單位提出要做,但要查了火災報警設計規范,,沒查到具體設置位置的依據,,不知道要不要做,哪位大哥能否告訴小弟是否要做,,依據在哪里,?
各位大蝦,我最近在做一酒店的設計,,高度超32米,,應設消防電梯,一層建筑面積1700,,二層1600,,三層1200 ,向上逐層遞減,,到十層(頂層)才幾百平方米,。請問用的著設兩臺消防電梯嗎?謝謝,!
如圖,我想把消火栓設置在消防電梯前室的1處,但建筑說設在那不美觀,建議我設在2處,請問這樣做消防局能同意嗎?還有,這是合用前室,該消火栓可以計入消火栓總數內嗎?前室需要兩股水柱同時到達嗎?
各類樓梯間及消防電梯的設置原則
想問問有豐富驗收經驗的大俠們,,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項,。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾,!~ 求正解
消防電梯前室設置室內消火栓問題歷來困擾我,設計過消防電梯前室安裝室內消火栓,,老覺得25米的消防水帶無地方裝得下這些在卷盤散下來的水帶,。因為火災時,,消火栓水泵一開,壓力就上來,,那時候水帶比鐵條還硬,,在6平方米的消防電梯前室很難施展開來。個別工程我在設計中特別注明水帶長度為10米,。不知這樣與規范有沖突嗎,?還是規范應該有所考慮有所更新?謝謝各位大師出出主意,。使多年困擾我的問題得到解決,。
有一個15層建筑單元式住宅,設置合用前室,。其消火栓系統的設置是:1:設3跟DN100的單栓立管,。(一般很難做到)2:設2跟DN100立管。3:設一根雙閥雙出口的立管DN100即可,。4:除了設一根雙閥雙出口的立管DN100外,,另外加設一條單栓DN100立管?!驹撓离娞萸笆业南鹚☉?yīng)該如何設置,?】這幾種做法,哪一種更符合規范,,且合理可行呢,?個人認為3可行。不知各位大俠的意見如何,?謝謝了,。[ 本帖最后由 chayang2008 于 2009-2-27 12:59 編輯 ]
《高規》6.3.1關于消防電梯設置,,沒有非住宅類居住建筑的相應規定!難道宿舍就不用設置消防電梯嗎,? 這個好像又和設置消防電梯的原則相沖,!
建規中,,條文說明部分說明消防電梯前室內的消火栓做消防員開路使用,不計入消火栓總數,。,。。,。高規中沒有提到計不計入,,今天看到設計院的圖紙,十七層的單元式住宅,,消防合用前室使用的是單立管雙閥雙出口消火栓符合高規7.4.2要求,,,但是消防前室內的消火栓是否該計入了,,(是否住宅可以,,公建就不行呢) 以前聽別人說高規沒提到的按建規的來,我凌亂了,,聽大家怎么看待這個問題,。。,。,。。,。,。。,。,。[ 本帖最后由 qq415949031 于 2012-9-15 14:56 編輯 ]
我一般設計的時候滅火器都會和消火栓一起,,用組合式消火栓箱。包括前室也一樣,。但現在想想好像前室沒有必要設置滅火器,,我也查了相關資料,,但沒有找到合適的條文,。請大家指教指教。
消防電梯設置場所
消防電梯設置場所專題,,為您提供消防電梯設置場所相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防電梯設置場所 相關的專業交流討論,更多消防電梯設置場所相關內容請?jiān)L問