發給需要的朋友喲
中華人民共和國國家標準通用用電設備配電設計規范GB 50055-93
通用用電設備配電設計規范-GB50055-2011第8.0.6條,,4款,,潮濕場所的插座安裝高度不應低于1.5米,這條大伙怎么執行的,?
通用用電設備配電設計規范GB50055-93的第2.4.3條中有這樣描述:當只在兩相上裝設時,,在有直接電氣聯系的同一網絡中,保護器件就裝設在相同的兩相上.請問這是為什么,?在相同兩相上裝設有什么優點,?
《通用用電設備配電設計規范》93版(我手頭無新版)第2.5.3條規定:二、控制電器宜采用接觸器,、起動器或其他電動機專用控制開關. 起動次數少的電動機可采用低壓斷路器兼作控制電器. 當符合控制和保護要求時,3KW及以下的電動機可采用封閉式負荷開關(鐵殼開關).在現實中,,確實有用微型斷路器來控制小功率電動機起停的情況,比如排水泵/風機等,。如何理解“起動次數少”這句話,?一天啟動幾次算起動次數少?以施耐德公司C65N開關為例,,機械壽命20000次(這里需指明的是,,指開-合一個循環),未見電氣壽命說明,。假定電氣壽命為4000次,,一個微斷通斷控制小功率電機,每天起停2次,,可用5年多,,但壽命到了呢?是否影響人員防護,?這個問題困撓好久,,不知是否有權威回答?需要說明的是,,C65N微斷自身說明就寫了可以作“控制電器”
一,、 功率小于或等于0.25kW的電感性負荷以及小于或等于lkW的電阻性負荷的日用電器,可采用插頭和插座作為隔離電器,,并兼作功能性開關,。 二、 日用電器的插座線路,,其配電應按下列規定確定: 1 插座的計算負荷應按已知使用設備的額定功率計,,未知使用設備應按每出線口100W計。 2 插座的額定電流應按已知使用設備的額定電流的1.25倍計,,未知使用設備應按不小于10A計,。 3 插座線路的載流量:對已知使用設備的插座供電時,,應按大于插座的額定電流計,;對未知使用設備的插座供電時,,應按大于總計算負荷電流計。 三,、 插座的形式和安裝
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,,什么樣的情況叫受限制,,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,,謝謝了
供配電設計規范征求意見稿
供配電系統設計規范2009word
前 言本規范根據建設部< 的 通知>>(建標[2003]102號)的要求,,由中國機械工業聯合會負責組織主編單位中國新時 代國際工程公司會同有關單位共同對《通用用電設備配電設計規范》(GB50055-93)進行 修訂而成的,經住房和城鄉建設部年 月 日以建標[ ] 號文批準,,并會同國 家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布,。 本規范在修訂過程中,編制組進行了廣泛的調查研究,,總結了原規范在使用過程中 存在的問題,,結合科學技術和生產力的發展水平,本著“統一,、協調,、簡化、優選”的原 則進行修訂,,并征求了廣大設計,、科研、生產等各有關單位的意見,,于200 年月進 行了審查定稿,。 本規范是含有強制性條文的強制性標準。是以保證人身安全,、設備安全,、使用功能 和環境保護為重點,對通用用電設備的配電設計要求做出的規定,,以黑體字標識的條文為 強制性條文,,必須嚴格執行。 本規范共分九章,,其主要技術內容有:總則
轉載的↓,、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了,。新老規范里有哪些不一樣的地方,,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別,; 老規范共六章,新規范共七章,。即老規范的附錄一,,在新規范中升格為 “術語”一章。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,,在新規范1.0.2 中取消了這一限制。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求,。當本規范與國家法律,、行政法規的規定相抵觸時,應按國家法律,、行政法規的規定執行,。” 4. 老規范的名詞解釋中,,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,,應急電源,電壓偏差,,逆調壓方式,,電壓波動,電壓閃變,,不對稱度,,電壓正弦波形畸變率,基本無功功率”,。
供配電系統設計規范學習課件
GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱,、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式,??) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是,?,? 剛剛無聊看到,希望能夠和大家一起討論,。
GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,,功能性開關電器,想請教各位,,這個詞是指什么,?是不是指的漏電保護器?
低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎,?為什么還會有回路導體載流量減小的地方,,難道是同一個回路還有兩種導體嗎,?請教各位了。
下載后記得回復,!缺土木幣啊
低壓配電設計規范(50054-2011)word版,,與大家一起分享。
1低壓配電設計規范課件--王厚余
在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,,其長度超過6m時,,屏后的通道應設兩個出口,,并宜布置在通道的兩端,,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口,。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義,?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門,?
電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)
通用設備配電設計規范
通用設備配電設計規范專題,,為您提供通用設備配電設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與通用設備配電設計規范 相關的專業交流討論,更多通用設備配電設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題