回復大鼻子的接線圖,,1,、您哪個強啟相線接在斷路器后面?是不是也可以接在斷路器后面呢,?而不像你說的蓄電池充電線電源側(強啟動相線沒給蓄電池充電)必須有開關保護,,加在前面有個不是好處的好處就是斷路器故障的話依然可以點亮。2,、您哪個消防信號接的位置是不是有點不對,,消防線路提供的一般是24DC的有源開關信號,你直接把消防信號接到220V電源里面是否可取,。個人覺得采用數據二總線和DC24V電源引來,,在配電箱處加一個輸入/輸出模塊(GST的8301模塊,類似于控制排煙風機)模塊給出一個24V的有源信號,,由8301提供電源給中間繼電器(我沒有接觸過有24V的接觸器),,再有中間繼電器控制接觸器。3,、有部分人認為觸點容量不夠,,這個回答是不是有點牽強了。
住宅建筑規范 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,,必須采取應急時自動點亮措施,。條文說明8.5.3 出于節能的需要,應急照明可以采用節能自熄開關控制,,但必須采取措施,,使應急照明在應急狀態下可以自動點亮,保證應急照明的使用功能,。國家標準《住宅設計規范》GB50096—1999(2003年版)第6.5.3條規定:“住宅的公共部位應設人工照明,,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關,?!北緱l從節能角度對此進行了修改。集中型電源應急照明系統04D202-3P19頁給出了接線圖,,有一種 電子聲光控開關 ,,現在市場上有沒有這種產品?以前畫圖都是用單極雙控開關,。
先上傳自己畫的圖,讓大家點評下,,有問題么?
樓宇亮化,、照明集中控制系統 二次圖
本帖最后由 nuantong_new 于 2013-8-21 15:50 編輯 壓縮機過電流及過熱保護;壓縮機繞組測量,;壓縮機常見故障維修-判斷 ,;重錘式啟動方法 ,重錘式電容啟動方法,,重錘式電容啟動-電容運行方法,,PTC熱敏電阻起動方式,PTC熱敏電阻-電容啟動方式,, PTC熱敏電阻電容起動-電容運行方法。
圖紙簡介: 本設計中應急照明設備用應急照明及消防(疏散)應急照明兩個不同等級設置,,其中消防(疏散)應急照明采用UBS216V(直流)應急照明電源系統,。本圖中的應急照明都是最常用的,希望對大家有所幫助 投稿網友: wweioo778 上傳時間:
我們家里的頂燈,,通電一段時間后,又關閉電源,,怎么還一小閃一小閃的,?應該沒電了啊。,。,。閃了大概5分鐘左右就不閃了。為什么,?
各位前輩好?。∥沂切率?,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,,分了四列,。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,,書上說的和實際做的不一樣?。∫虼?,麻煩大家幫么看給解釋一下,,謝謝啦!??![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
回路電流7~10A,主電路A相51A,B相53A,C相46A,N相14A,空氣開關2P,20A,電線為2.5平方,為什么會空氣開關和電線發熱呢?求急.....
照明電燈與開關應該連接接在火線,那線管應該如何敷設呢?單獨照明電路是走天花板好還是跟其他線管一樣鋪設到地面上,。求大勝給小弟解答,。
大俠們,請教一下,,配電箱這樣做法,,有什么問題呢?指點一下,!
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
各位大神,,新手疑惑,望幫助,。萬分感謝?。?!
如何判斷照明電路導線的根數
電表是電力計量的基本裝置,,經過網上收集,,基本的接線方式都齊了,供大家參考,。
敬請各位高手給出內部接線圖,,A,Q系列的是不是一樣,?關鍵是他們提供了24V的輸入電源,內部怎么接的,,我想不大通,,請指教~~
以前畫得比較亂,,現在已經修改了一下,已經改為多線接線圖,,比較直觀,。請繼續提寶貴意見。以下是地址:http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=3234
請高手指教這個接線圖都每根線都什么意思啊,,為什么要這么接啊,,為什么跟電子整流器和蓄電池上的接線不一樣呢?
照明電路接線圖
照明電路接線圖專題,,為您提供照明電路接線圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與照明電路接線圖 相關的專業交流討論,更多照明電路接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題