回復大鼻子的接線圖,,1、您哪個強啟相線接在斷路器后面,?是不是也可以接在斷路器后面呢,?而不像你說的蓄電池充電線電源側(強啟動相線沒給蓄電池充電)必須有開關保護,加在前面有個不是好處的好處就是斷路器故障的話依然可以點亮,。2,、您哪個消防信號接的位置是不是有點不對,消防線路提供的一般是24DC的有源開關信號,,你直接把消防信號接到220V電源里面是否可取,。個人覺得采用數據二總線和DC24V電源引來,在配電箱處加一個輸入/輸出模塊(GST的8301模塊,,類似于控制排煙風機)模塊給出一個24V的有源信號,,由8301提供電源給中間繼電器(我沒有接觸過有24V的接觸器),再有中間繼電器控制接觸器,。3,、有部分人認為觸點容量不夠,這個回答是不是有點牽強了,。
樓宇亮化,、照明集中控制系統 二次圖
住宅建筑規范 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮措施,。條文說明8.5.3 出于節能的需要,,應急照明可以采用節能自熄開關控制,但必須采取措施,,使應急照明在應急狀態下可以自動點亮,,保證應急照明的使用功能。國家標準《住宅設計規范》GB50096—1999(2003年版)第6.5.3條規定:“住宅的公共部位應設人工照明,,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,,均應采用節能自熄開關?!北緱l從節能角度對此進行了修改,。集中型電源應急照明系統04D202-3P19頁給出了接線圖,有一種 電子聲光控開關 ,,現在市場上有沒有這種產品,?以前畫圖都是用單極雙控開關。
先上傳自己畫的圖,,讓大家點評下,,有問題么?
圖紙簡介: 本設計中應急照明設備用應急照明及消防(疏散)應急照明兩個不同等級設置,,其中消防(疏散)應急照明采用UBS216V(直流)應急照明電源系統,。本圖中的應急照明都是最常用的,希望對大家有所幫助 投稿網友: wweioo778 上傳時間:
大俠們,,請教一下,,配電箱這樣做法,有什么問題呢,?指點一下,!
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
電表是電力計量的基本裝置,,經過網上收集,,基本的接線方式都齊了,供大家參考,。
各位前輩好?。∥沂切率?,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,,分了四列,。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,,書上說的和實際做的不一樣?。∫虼?,麻煩大家幫么看給解釋一下,,謝謝啦!??![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
請高手指教這個接線圖都每根線都什么意思啊,為什么要這么接啊,,為什么跟電子整流器和蓄電池上的接線不一樣呢,?
以前畫得比較亂,,現在已經修改了一下,,已經改為多線接線圖,比較直觀,。請繼續提寶貴意見,。以下是地址:http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=3234
本帖最后由 hhg2005 于 2015-11-17 20:32 編輯 請問下,這個1#圖是不是錯了,,圖上的KA不是中間繼電器,,就是2#圖上的斷路器。再問下,,這種應急照明過來的信號就是個“開點”的信號嗎,,不是DC 24V的嗎?問題3:圖上這個“HB-DYV”是火災監控嗎,,設計圖紙的人說是,,有點怪。
這是一個油浸變壓器,,高壓側線圈如何連接的,,歡迎大家指教。
論文簡介:火災報警設備的各種接線圖解各種線接什么位置都有詳細說明 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
圖紙簡介: 本補償接線圖適用于工廠用電設備的電容補償及小區用電補償,,補償柜簡單,,制作方便,效果良好,。補償后功率因數能達到供電部門要求,。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
圖紙簡介: 快速響應,選用進口晶閘管作為投切開關,響應速度在20ms內,能及時補償無功功率及濾波ZBWKN+電容保護+模組 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-22
根據原理圖畫出接線圖想必很多人都會吧,,但是要從接線圖反導出原理圖有哪些大師會呢?
圖紙簡介: 本圖紙包含有:10kV經濟型預裝式開閉所配置結線圖,,10kV經濟型預裝式開閉所平面圖,,10kV戶內開閉所電源進線柜二次接線圖,10kV預裝式開閉所基礎1-1剖面圖,,10kV進線柜二次接線圖等,,可供參考。 投稿網友: wofatfat 上傳時間:
求低壓母聯柜的二次接線圖,,QQ1029009294
照明接線圖
照明接線圖專題,,為您提供照明接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與照明接線圖 相關的專業交流討論,更多照明接線圖相關內容請?jiān)L問