一個已完工的建筑需要改造加固。原有三層地下室,,豐水期水頭8米左右,。原基礎為人工挖孔樁,單柱單樁,,樁徑800~1700,大部分有擴大頭,,樁長不詳,。底板厚350~400mm。地下三層凈高3.7~4米,,為地下停車場,,已投入使用,且剛重新裝修完畢,。經過計算,,樁承載力不滿足。比如樁承載力7500kN,,算出來9500kN,,等等。這個樁基礎有辦法加固嗎,?
本人最近在工程中遇到因原有構筑物加高,,荷載增大導致原有樁基礎的單樁承載力不夠。且原有基礎與旁邊建筑物基礎很近,,無法擴大基礎來實現補樁,。有沒有辦法可以提高單樁承載力?
建筑高度99.3米,,底部帶一層地下室,,框架——核心筒結構,抗震等級二級,,基礎為樁基礎,,柱長設計30米,設計使用機械鉆孔成孔,,但地質報告中有含7-12CM的沙石層有7米左右,,(柱基礎必須穿越此層),,地質報告中標明個別處還有大卵石,粒徑達40-50CM.在樁基礎頂15米以下見地下水,,直徑800樁承載力為3500KN.目前施工建議改為沖擊成孔,,泥漿護壁。不知哪位目前碰到了同樣的問題,?樁基礎成孔有什么可以借鑒的,?
這樣布置樁位得不得,?一定要對中布置才行嗎?
一,、關于大直徑樁(d≥800mm)極限側阻力和極限端阻力的尺寸效應
代做工程預算
11層剪力墻住宅,地下一層,,地下水位較高,,在地基承載力滿足的情況下做筏基和樁基礎哪一個更經濟呢?怎么判斷,?請指點,,謝謝!
本人剛做了一個住宅樓工程,基礎采用單排預制混凝土小方樁基礎,,原樁身設計標號C30,,樁打了一半,監理才發現樁有問題,,樁身強度才C25,,并且打樁的時候樁身就有裂縫了。各位,對此有甚么好的加固和處理方案,?
本人想在樁基礎這作為我的發展目標,但是苦于對這行不太了解,跪詢做樁基礎用什么軟件好啊!以及有那位已從事這行業的大俠指點一二!!
請大家幫我指點一下:我在jccad基礎人機交互部分----基礎布置里給出了樁的參數,點承臺生成框選完畢,可是承臺無法生成出來,也沒有提示出錯,之前的地質資料和荷載都已經輸入過了,這是什么原因啊? 懇請大家幫?如果無法生成承臺會是我前面哪一步沒有輸入正確? 先謝謝大家!
:L磚混結構樁基礎如何設計呢,?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么樁基,?是地基處理?還是人工挖孔樁,?地質情況是怎樣的,?這些都需要說清楚!否則說了半天都不是你想要的答案,![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 編輯 ]
針對鋼筋混凝土框架結構的樁基礎,。例如,設計一個樁基為兩樁承臺,,樁直徑為300mm,,單樁豎向承載力為550KN,柱內力為600KN,,如果柱的位置偏向其中一根樁,,很顯然這根單樁的承載力無法承受柱內力,另一根樁就失去作用,。這種情況對結構會產生多大影響?應該怎么解決,?
首先簡單介紹下項目: 某商場,,地下3層,地上有裙樓塔樓,,25層左右,。已竣工7年左右。 2012年計劃小改,,折騰了一回,。到了2013年,重新規劃,,要大改,。裙樓重新進行商業布置,開些大大小小不規則的多個洞口,,或者把以前一些舊的洞口封起來,。這么一來,有些框架梁要打斷,,柱傳力途徑發生了變化,。梁、柱、基礎都要進行加固,。 基礎均采用人工挖孔樁,,主樓裙樓都采用一柱一樁。樁頂是構造承臺,。主樓樁最大樁徑2.7米,,擴頭4.7米。樁端持力層是中風化泥巖,,樁端極限阻力標準值4500 kPa(干作業條件,,設計圖用干作業參數)。底板相對標高約-12米,,勘察報告上水頭7米左右,。底板厚350mm,局部400mm,。柱與柱間,,沒有砼墻的地方拉了基礎梁。樁沒有說明是否進行抗浮設計,,圖紙也沒有注明抗浮水位,。從勘察報告看,位于底板標高的土層有強風化泥巖砂巖,、圓礫,、粉土、回填土,。樁長5~12米不等(圖紙上最小樁長5米),。 舊的計算模型是用舊規范舊軟件計算,新版軟件無法識別舊版本荷載,,只能按新方案調整模型重新計算,。初步計算后,發現大部分的樁承載力不滿足
1,。在樁基規范附錄A中,,部分擠土樁那一欄,進分為灌注樁和預制樁,,不區分干,、濕作業?2,。還是部分擠土樁那一欄,,沖擊成孔灌注樁是有護壁的,長螺旋鉆孔壓灌樁是否有護壁,,它屬于干作業還是濕作業,?3,。泥漿護壁可能造成側摩阻力的大幅下降,那一般有泥漿護壁時,,多設計成端承樁,?4。沖孔灌注樁和長螺旋壓灌樁,,哪個應用更廣泛一些
剛剛看了些資料,,理解一下試樁的配筋問題試樁加載為樁基承載力特征值P的2倍2P,所以試樁的強度應該滿足2P的要求特征值的2倍2P得出的數值應該是標準值由樁基規范5.8.2計算出來的N為設計值,,換算成標準值應該除以1.3,,即N/1.3然后應該滿足:2P < ont> 根據這個N得值,進行樁身配筋,,可調整樁身的混凝土強度及鋼筋數量. 我的理解,,不知道對不對
現本人有個工程,,是人工成孔大孔樁,端承樁,,持力層是中風化巖,,驗槽時巖土工程師發現有土夾層,讓挖樁的再挖,,挖到巖石后再往下還有夾層,,現在已經挖到13--15米了,后各部門商討在巖石上釬探,,如果巖石厚度不小于3d就可以作為持力層了,,不知各位同仁遇到過這樣的問題嗎,是怎樣處理的?我們這樣處理是否妥當,?
PKPM應用實例之樁基礎.pdf
新手,想問一下,,承臺是支承在4根樁基礎上的,,樁頂計算出來有彎矩、軸力,、剪力,,數據:樁頂彎矩557.18kN·M 剪力137kN 軸力7150kN我想請問一下:1)樁基礎的配筋計算是按照圓形截面軸心受壓還是圓形截面偏心受壓來計算?2)我使用了偏心受壓計算顯示配筋率為負數,,是否按構造配筋,?3)使用圓形軸心受壓,配筋率在0.8%左右,,比構造配筋的0.5%要大得多,?