  • 地下室填充墻磚砌體問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-26 21:34 編輯 這是我們地下室填充墻磚砌體,,在砌筑的過程中我和泥工帶班說你這個是假縫,,必須地填密實,,他說這是多孔磚,,如果中間有砂漿的話還是往孔里流,你們覺得這個問題怎么解決,?

  • 多層帶地下室框架填充墻可以做擋土墻嗎,?

    1.多層帶地下室框架填充墻可以做擋土墻嗎,?2.中空結構或者層高很高的結構填充墻抗震怎么考慮?3.單面填充墻抗風怎么考慮,?

  • 關于地下室設計的有關資料

    資料挺好用的,,方便大家以后設計參考。

  • 關于地下室配筋率的疑問

    規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,,有疑惑這個百分之三指的是哪,?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算,?pkpm應該不能計算吧,?請教高手!??!

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數,?;钶d沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,,有1000厚,,特別不經濟。因為是框架結構,,地下室為混凝土擋土墻,。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力,? 2,、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3,、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力,? 4,、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位,!

  • 有關填充墻砌體的一些問題

    1.對于填充墻砌體,按規范要求,上部斜磚應待砌體完成后七天補砌.對于此填充墻砌體檢驗批的評定時間,是否應在斜磚補砌后評定.對于此填充墻砌體的隱蔽時間,是否應在補砌后隱蔽.2.當填充墻砌體中有構造柱時,是否應做配筋砌體檢驗批評定.即此砌體是否屬于配筋砌體.當構造柱于框架主體施工時已澆筑完畢,此時對于結構的影響有多大.在做資料時,如何彌補此錯誤.3.當填充墻砌體中有水平梁時,一道墻的砂漿試塊是否應做兩次,即在水平梁澆筑前一次,水平梁澆筑后一次.此砌體的檢驗批及隱蔽是否應分兩次做,以體現出施工段及施工程序.此時的填充墻砌體是否屬于水平配筋砌體墻,即屬于配筋砌體.4.當填充墻砌體中僅有拉結筋時,此墻體是否屬于配筋砌體,

  • 求助~~框架結構3.3M地下室墻體能用填充墻么?

    本人在做一個框架商場地下一層為車庫,,側土高3.3M建筑圖附件中請高人指點~不勝感激~

  • 求關于地下室的一些規范

    我們家想蓋一個別墅型的小樓,,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,,例如通風要求之類的,,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦,!太感激了

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,,希望對做大地下室有幫助

  • 為何而發帖?安徽高層地下室

    為何而發帖,?安徽高層地下室

    去年在安徽搞了一小段時間,做了個高層基礎和地下室隨便拍了幾張,,供大家參考,,指點!筏板基礎,,上部28層 為什么發帖:說明一下,,本人其實剛剛畢業不久,但在學生期間盡量利用假期在工地上增加時間經驗,,在學校期間很渴望有這樣的圖文并茂的論壇來供學習,,但是那時能參考的圖片不多,系統的照片也有限,,在此我拍了這些并不是很精彩的照片,,并不是為了大家給我灌水或者謀取什么利益,只愿能為在校學生提供一個學習平臺,,將心比心,,肯定有很多想學習的同學們需要,在此也望大家能多多指教,,多多交流,,讓菜鳥的我有一天也能夠成為雄鷹翱翔在建筑業的領空! 向各位前輩敬禮

  • 關于高層地下室建模問題

    請教一個問題:11層剪力墻住宅,,有個入土1.4M(總2.6M)的地下室,,考慮出土部分較多,,不作為嵌固端,(對否?)問題1:整外圈擋土墻需要建模計算嗎,,還是將上部剪力墻伸到基礎頂即可,??問題2:上部剪力墻厚是200,,地下室外墻最小要250,地下室層模型外墻需要按實際(250)墻厚來輸嗎,?

  • 關于地下室水浮力的討論

    最近做個地下室,,埋深5.8米,地下室有一邊是開口的,,我想問下這樣需要算浮力么,,個人覺得就算是開口的,地下室里面還是沒有水 ,,水的壓力差還是存在會產生浮力的,,所以我覺得需要算浮力 ,請大家一起討論下,,幫我解釋解釋,,謝謝!

  • 關于地下室抗浮方案的確定

    上海地區,,現在有多層酒店兩層地下室,,底板是-9.600.頂板標高-0.500,原有上部結構待建(兩年以后),,原來樁為直徑750抗壓灌注樁,,現在要進行抗浮方案處理,大家給個意見,,怎樣做好,,是地下室灌水還是地下室填土,主要是涉及成本,,地下室頂板180mm,地下兩層是人防區

  • 這個地下室雙柱模型如何剖分?

    這個地下室雙柱模型如何剖分,?

    建的地下室雙柱模型,不管是以前的網格剖分還是超元總是錯誤退出,,總之容錯性太差,,還沒提示哪里有錯。因為裙樓有四層,,雙塔,,為了避免出現超限審查和設縫,。[ 本帖最后由 liuliu6789 于 2011-7-4 11:11 編輯 ]

  • 地下室的樁可以挖嗎,?(上圖)

    地下室的樁可以挖嗎?(上圖)

    請教個問題,,因為要安裝電梯,,得往地下挖1.5米左右。樁長大概6米,,持力層為粉質粘土,,地基承載力特征值為130KPa,地上三層,。地下一層,,電梯位大概1.5x1.5,可能有4條樁,,不知道能否挖,,防水是否會很難做?會影響結構嗎,?藍色部分是要挖下去的1.5米[ 本帖最后由 gwok163 于 2012-2-8 22:47 編輯 ]

  • 請教大家:地梁及其以上的填充墻怎么考慮?

    結構一層層高4.5 ,,地梁在-0.9的位置,,無地下室,淺基礎 ,,柱下獨立基礎頂-2.0處 請問建模時首層是層高是4.5+0.9=5.6 還是4.5+2.0=6.5,? 如果建6.5,那對上部結構梁柱而言地梁及其以上的填充墻怎么考慮,? 如果是建成2個標準層 那個地梁以下的是不是 取為地下室,? 還有地梁以上還有0.9的高度也在土里,這個又怎么考慮???另外對JCCAD來說 又該怎么考慮啊 ? 小弟結構新手,,自學不成,,大家給個詳解吧[ 本帖最后由 singoboss 于 2011-12-12 21:18 編輯 ]

  • 大型地下室頂板什么排水啊

    現有一個大型的地下車庫,上面有花園,,請問一下排水系統什么設置?。空?zhèn)€小區都是地下室的那種。每一個想法和思路現在,,求救啊,。

  • 這樣的地下室怎么設排煙,?

    上海市的工程地下室,,非汽車庫,單一走廊19米,,周圍為戊類倉庫,,單一房間面積小于50平,總建筑面積大于200平,,在坡道口有一可對坡道開啟外窗的房間(健身房),,面積51平。這么個東西怎么做排煙,?1.按照建筑防排煙技術規程DGJ08-88-2006,4.1.2-1走道小于20米不設排煙,,4.1.2-2,,走道設置排煙的情況下,單一房間面積小于100平不設排煙,。2.建筑設計防火規范GB50016-2006,,9.1.3-6,總建筑面積大于200平,,單一房間大于50平,,且常有人停留需設排煙。我覺得可以1.走道設機械排煙,,以滿足防排煙規程,。2.要么門口這間設置機械排煙。3.或者干脆不設,,就門口這間開啟自然排煙窗,,但不知道地下室可以這么弄不。[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-12-12 14:53 編輯 ]