各位老師好,,對建筑結構比較感興趣,,我在建筑工地上看到工人在打筏板之前在筏板地基上打樁,這種樁大概直徑20厘米里面有3根鋼筋,,每隔兩米就有一個這種樁,,這是什么樁?有什么作用,?還有筏板基礎的水平方向的穩定性怎么保證呢,?通過降水操作建好后,地下水回升會影響建筑安全性么,?
建筑高度99.3米,,底部帶一層地下室,框架——核心筒結構,,抗震等級二級,,基礎為樁基礎,,柱長設計30米,設計使用機械鉆孔成孔,,但地質報告中有含7-12CM的沙石層有7米左右,,(柱基礎必須穿越此層),地質報告中標明個別處還有大卵石,,粒徑達40-50CM.在樁基礎頂15米以下見地下水,,直徑800樁承載力為3500KN.目前施工建議改為沖擊成孔,泥漿護壁,。不知哪位目前碰到了同樣的問題,?樁基礎成孔有什么可以借鑒的?
本帖最后由 飈雨瀟瀟 于 2013-8-17 15:47 編輯 先簡單介紹下情況,,這是個18層的剪力墻結構,,1層,2層是商鋪,,3-18層是住宅,。1,2層的商鋪X,Y方向都比住宅要大。設計院設計的全是樁基礎,。圖上的單樁,,2樁基礎,全是商鋪的基礎,。本工程樁承臺底標高為-3.3米,,但是我看了地勘,正好在-3.3米這是粉質粘土層,,承載力是180KN/平米,。小妹想,能不能把外面這圈單樁承臺基礎改成獨立基礎,。從承載力上來說是夠的,,從造價上來說,,省了樁,還省了拉梁,。第2張圖上是地梁圖,,設置了不均勻沉降的后澆帶了!咨詢了些朋友,,他們說一般情況下都必須用同一種基礎,,以防不均勻沉降!但是我想,,就算全用樁基礎,,18層的沉降,和2層商鋪的沉降也一定不一樣吧,。就算設置了拉梁,,也沒什么作用吧。所以請大家幫幫忙出出注?,小妹不勝感激?/p>
鄙人經驗少,,還望各位不吝賜教: 1.筏板基礎適用于巖質地基嗎?筏板基礎的埋深不宜小于建筑物高度的1/15,,有三層地下室的話筏板的埋深是從地下室第三層開始算起還是從室外地面±0.000算起,?若從室外地面算起那肯定滿足要求了,那就沒有一個最小埋置深度要求,,那直接從地下室三層地面做筏板了,? 筏板基礎適用于30層帶轉換的高層建筑嗎,個人認為畢竟柱的尺寸比較大,,筏板基礎的厚度為滿足抗沖切也會比較大吧,?筏板基礎如何滿足防止建筑的傾覆和滑移?還有抗浮問題,,樁基有側阻相對于筏板或許對抗浮有利,,對嗎? 2.經濟性:筏板基礎比樁基省錢嗎,?這里所說的樁基為一柱一樁無樁基承臺,,給我直觀的感覺筏板要澆一大片,,在算上筏板厚度,一大坨混凝土,。,。樁基只是在有柱的地方做。 3.還有其他關于樁基與筏板基礎的問題還望大家提出來探討探討,,學習學習,。
這樣的樁能驗收嗎,?
這樣布置樁位得不得,?一定要對中布置才行嗎?
一,、關于大直徑樁(d≥800mm)極限側阻力和極限端阻力的尺寸效應
聽一個專家說,市政橋梁的樁基一般采用摩擦樁,,很少用端承樁(硬質巖地區除外),!一般土層或軟質巖地區,端承力設計不考慮,,作為安全儲備,。這種說法靠譜嗎?有依據嗎,?《鐵路橋梁鉆(挖)孔樁基礎設計一般規定》https://wenku.baidu.com/view/e9ce3e54ad02de80d4d8408c.html
代做工程預算
11層剪力墻住宅,地下一層,,地下水位較高,,在地基承載力滿足的情況下做筏基和樁基礎哪一個更經濟呢?怎么判斷,?請指點,,謝謝!
本人剛做了一個住宅樓工程,,基礎采用單排預制混凝土小方樁基礎,原樁身設計標號C30,,樁打了一半,,監理才發現樁有問題,樁身強度才C25,,并且打樁的時候樁身就有裂縫了,。各位,對此有甚么好的加固和處理方案,?
本人想在樁基礎這作為我的發展目標,但是苦于對這行不太了解,跪詢做樁基礎用什么軟件好啊!以及有那位已從事這行業的大俠指點一二!!
請大家幫我指點一下:我在jccad基礎人機交互部分----基礎布置里給出了樁的參數,點承臺生成框選完畢,可是承臺無法生成出來,也沒有提示出錯,之前的地質資料和荷載都已經輸入過了,這是什么原因啊? 懇請大家幫?如果無法生成承臺會是我前面哪一步沒有輸入正確? 先謝謝大家!
:L磚混結構樁基礎如何設計呢,?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么樁基,?是地基處理?還是人工挖孔樁,?地質情況是怎樣的,?這些都需要說清楚!否則說了半天都不是你想要的答案,![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 編輯 ]
針對鋼筋混凝土框架結構的樁基礎,。例如,設計一個樁基為兩樁承臺,,樁直徑為300mm,,單樁豎向承載力為550KN,柱內力為600KN,,如果柱的位置偏向其中一根樁,,很顯然這根單樁的承載力無法承受柱內力,另一根樁就失去作用,。這種情況對結構會產生多大影響,?應該怎么解決?
1,。在樁基規范附錄A中,部分擠土樁那一欄,,進分為灌注樁和預制樁,,不區分干、濕作業,?2,。還是部分擠土樁那一欄,沖擊成孔灌注樁是有護壁的,長螺旋鉆孔壓灌樁是否有護壁,,它屬于干作業還是濕作業,?3。泥漿護壁可能造成側摩阻力的大幅下降,,那一般有泥漿護壁時,,多設計成端承樁?4,。沖孔灌注樁和長螺旋壓灌樁,,哪個應用更廣泛一些
剛剛看了些資料,理解一下試樁的配筋問題試樁加載為樁基承載力特征值P的2倍2P,,所以試樁的強度應該滿足2P的要求特征值的2倍2P得出的數值應該是標準值由樁基規范5.8.2計算出來的N為設計值,,換算成標準值應該除以1.3,即N/1.3然后應該滿足:2P < ont> 根據這個N得值,,進行樁身配筋,,可調整樁身的混凝土強度及鋼筋數量. 我的理解,不知道對不對
現本人有個工程,是人工成孔大孔樁,,端承樁,,持力層是中風化巖,驗槽時巖土工程師發現有土夾層,,讓挖樁的再挖,,挖到巖石后再往下還有夾層,現在已經挖到13--15米了,,后各部門商討在巖石上釬探,,如果巖石厚度不小于3d就可以作為持力層了,不知各位同仁遇到過這樣的問題嗎,,是怎樣處理的?我們這樣處理是否妥當,?
樁基基礎
樁基基礎專題,為您提供樁基基礎相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與樁基基礎 相關的專業交流討論,,更多樁基基礎相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題