有兩棟22層左右的高層,,抗震等級為二級,兩棟多層抗震等級為四級。這四棟建筑地下室全部貫通,,地下三層,。嵌固端取在正負零,。請問地下室的抗震等級如何?。渴钦麄€大地下室抗震等級都取二級,;還是高層下的取二級,,多層下的和地上沒有建筑的地下室抗震等級取四級?那個合理,?
最近一個高層項目涉及到底版及側墻混凝土抗滲等級的問題,,《地下工程防水技術規范》(GB50108-2001)與《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ 3-2002)關于這個的規定似乎差別比較大。GB50108-2001 第4.1.3條 防水混凝土的設計抗滲等級應符合表4.1.3 的規定,。表4.1.3 防水混凝土設計抗滲等級工程埋置深度(m) 設計抗滲等級<10 S610~20 S820~30 S1030~40 S12JGJ 3-2002第12.1.9條 高層建筑基礎的混凝土強度等級不宜低于C30,。當有防水要求時,,混凝土抗滲等級應根據地下最大水頭與防水混凝土的比值按表12.1.9采用,且不應小于0.6Mpa,。必要時可設置架空排水層。表12.1.9 基礎防水混凝土的抗滲等級最大水頭H與防水混凝土厚度h的比值(H/h) 設計抗滲等級(Mpa)<10 0.610~15 0.815~25 1.225~35 1.6>35 2
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,,特別到了梅雨季節,,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,,可以從哪些方面來防水防潮,。
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣,。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁,、承臺內做防水卷材,,請高手指點,或則發圖片,。謝謝,!
對這個外墻的防水等級設置,有點懵,。
防水等級與設防要求是什么關系?如何達到一級防水要求?目前,,很多人認為只要設置了二道防水層就算是達到了一級防水要求了。 其實,,是否達到一級防水要求需要對滲漏量進行檢測,,所有部位均無滲漏水,就是達到了一級防水要求,,如果有滲漏水,,就算做了二道、三道防水層,,也不算是達到一級防水要求,。 我們以200
一、適用范圍 (一)本推薦做法適用于一般民用及工業建筑的地下室防水或半地下室防水工程,。(二)地下室防水工程的設計和施工應符合技術先進,,保證質量,經濟合理,,安全可靠的要求,。(三)本推薦做法遵循“防、排,、截,、堵相結合,,因地制宜,綜合治理”的原則,。在選材上可推廣使用高聚物改性瀝青防水卷材,,合成高分子防水卷材,合成高分子防水涂料,,UEA補償收縮防水混凝土等新材料,、新技術。在施工上宜采用冷粘法,、熱熔法和混凝土摻加防水劑等新工藝,,以提高地下室防水工程的質量,杜絕工
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若為返梁,是架空做排水(國標有此做法,造價高)?還是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,請發到我的郵箱[email protected]
某個商業樓有三層地下室,,均再自然地面以下,,北面、東面,、西面已經回填完畢,,除了南面因要往南再接現在還沒有動,做了護坡,,未回填,,因現在不知道什么時候再往南施工,所以一直沒有動,,現在地下水和生活用水一直再滲,,而且水量很大,再-3層底板處做了一道1M多高的擋土墻,,現在再坑底用了好多個潛水泵抽水,,每年抽水費用近20W,-1層仍舊有人辦公,,層高均3.3M,,目前想考慮個措施,保證水不能淹沒到-1層,,用什么辦法處理,,而且不想投入費用太大,因為還要考慮以后接樓問題,,-3層長度為55M,-2層長度為80M,-1層長度為80M,,-2和-1層都已經用輕質墻封閉。
地下室防水設計的幾點意見1前言 地下室防水設計的內容,,可粗略分為概念設計與構造設計,。 概念設計乃設計的基本原則,忽視概念或概念設計錯誤,,后面的設計,、施工及至使用,、維修就會變得復雜、混亂,,一不順則百不順,。 構造設計包括主體防水及節點防水。主體防水又分為結構自防水和附加防水,。結構自防水是必須采用的,;附加防水按工程的防水等級選用,附加防水也稱“其他防水層”,,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,,后澆帶,、變形縫、穿墻管線,、柱頂防水等,,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施,。 1概念設計 1.l設計責任 結構自防水及后澆帶、變形縫的位置,,主要是由結構專業設計,;主體附加防水及節點防水主要由建筑專業設計;其他專業配合建筑及結構專業設計,。應當指出的是,,對防水節點的設計,結構專業也可參加設計,,比如后澆帶,。但后澆帶的防水構造設計,結構專業的規范仍沿用幾十年前的作法,,已十分滯后,。許多版本的結構工程師一級注冊考試復習教程中,對地下防水設計大多也只
別墅已經建成,,業主說庭院有點小,,想外擴,外擴尺寸2600*3600.想請教一下,,(1)外墻與底板的防水怎么做,?(2)裝飾公司建議做兩層底板,先澆一層300厚的,,再澆一層150厚的,,中間做卷材防水,。這樣會不會對砼的粘結有害?(不考慮浪費問題)(3)新增外墻與原有外墻連接處怎么處理防水問題,?在線等~~~請高手指教~~~~
地下室頂板梁柱節點左右梁端截面與下柱上端同一方向實配的受彎承載力之和不小于地上一層對應柱下端實配的受彎承載力的1.3倍。知道是為了強柱弱梁,,但是這個在實際工程中怎么考慮的呢,?PKPM里?還是,?我不是很明白,。
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計,。概念設計乃設計的基本原則,,忽視概念或概念設計錯誤,后面的設計,、施工及至使用,、維修就會變得復雜、混亂,,一不順則百不順,。構造設計包括主體防水及節點防水。主體防水又分為結構自防水和附加防水,。結構自防水是必須采用的,;附加防水按工程的防水等級選用,附加防水也稱“其他防水層”,,以柔性外防水為主,。節點防水主要包括施工縫,后澆帶,、變形縫,、穿墻管線、柱頂防水等,,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點,。節點防水也稱“細部構造防水”,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施,。
三層地下室,,地下水位在-2~-3m。地下室約12m深,。底板有做防水卷材,,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),,混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體,。底板800mm厚,,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情。 請教一下各位大哥,,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢,?
請教各位大俠,覆土種植地下室頂板需做防水和耐根刺處理,,可否采用結構(抗滲P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+慮水網的構造處理(其他構造不一一表述),。考慮根刺可能對防水層產生破壞,,故采用耐根刺排水板進行處理,,考慮到種植苗木的成活可能性,排水板選擇規格適合且優質的產品,。這樣的方案有否可行性!?
摘要: 福州長福家園地下室防水采用混凝土結構自防水與外墻全粘貼 SBS 高聚物改性瀝青卷材防水相結合的施工技術,主要介紹防水混凝土,、卷材防水及穿墻管道,、施工縫的施工作法。 關鍵詞: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州長福家園為鋼筋混凝土框架結構,、箱形基礎,,建筑平面呈長方形,地上9層,,地下一層,,地下室建筑面積為5100m2,場地范圍內地下水位在地表下約2.Om,,屬上層滯水,,主要存在雜填土中,其補給來源主要為地表水和雨水,。該工程防水設計等級為二級,,防水設計采用剛性防水和柔性防水相結合的防水體系。底板和外墻采用混凝土結構自防水,,混凝土抗滲等級設計為S6,;外墻采用剛性和柔性防水相結合的防水體系,柔性防水為4㎜厚SBS高聚物改性瀝青防水卷材,,穿墻的管件防水采用滿焊止水環及鋼板封口,,施工縫處的防水采鋼板止水帶和橡膠止水條。
我對此一概不懂,,可是領導偏要我幩在樓體內挖一100平米地下室做倉庫,,用磚墻砌筑,,請問各位老師:外墻和地下室地面防水如何做呀,要簡單,,實用啊,。
我們現在有一工程招標,,一施工方,為了能中標,,居然說可以將造價減下一千萬,,被減的地方就有取消地下室的防水層,只在混凝土中加入防水劑,,纖維等防水即可,,大家怎么看?另:該地下室占地面積超過640平方米,,位于東南沿海地區,。
地下室防水等級要求
地下室防水等級要求專題,為您提供地下室防水等級要求相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室防水等級要求 相關的專業交流討論,,更多地下室防水等級要求相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題