亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于地下室抗滲等級的問題

    最近一個高層項目涉及到底版及側墻混凝土抗滲等級的問題,,《地下工程防水技術規范》(GB50108-2001)與《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ 3-2002)關于這個的規定似乎差別比較大,。GB50108-2001 第4.1.3條 防水混凝土的設計抗滲等級應符合表4.1.3 的規定。表4.1.3 防水混凝土設計抗滲等級工程埋置深度(m) 設計抗滲等級<10 S610~20 S820~30 S1030~40 S12JGJ 3-2002第12.1.9條 高層建筑基礎的混凝土強度等級不宜低于C30,。當有防水要求時,,混凝土抗滲等級應根據地下最大水頭與防水混凝土的比值按表12.1.9采用,,且不應小于0.6Mpa。必要時可設置架空排水層,。表12.1.9 基礎防水混凝土的抗滲等級最大水頭H與防水混凝土厚度h的比值(H/h) 設計抗滲等級(Mpa)<10 0.610~15 0.815~25 1.225~35 1.6>35 2

  • 求助關于地下室防水防潮

    請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,,差不多都快成了水簾洞了,,可以從哪些方面來防水防潮,。

  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣,。關于底板防水卷材施工時,,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,,請高手指點,,或則發圖片,。謝謝,!

  • 關于地下室抗震等級的問題

    有兩棟22層左右的高層,,抗震等級為二級,兩棟多層抗震等級為四級,。這四棟建筑地下室全部貫通,,地下三層,。嵌固端取在正負零,。請問地下室的抗震等級如何取,?是整個大地下室抗震等級都取二級,;還是高層下的取二級,,多層下的和地上沒有建筑的地下室抗震等級取四級?那個合理,?

  • 關于地下室獨立基礎防水問題

    關于地下室獨立基礎防水問題

    這個是地下室基礎形式,請問獨立基礎這塊要用防水卷材包貼嗎,,例如磚胎模那里,,和獨立基礎底部?

  • 地下室的防水知識大講座

    地下室的防水知識大講座

    最近的這幾年隨著經濟的發展,,大量的地下室都被規劃成酒吧、健身房,、影院等,就目前來說這些已經成為一種時尚了,。作為搭配地上建筑的地下室,,在裝修過程中很容易被忽視。而正是由于特殊的環境和位置,,所以地下室的防潮工作更加應該做到位。滲水或者返潮其實對于所有人來說都是會讓人頭痛的,。下面我們就來講講地下室如何做防水防潮,,這時候自粘防水卷材就可以大放異彩了,。

  • 地下室防水堵漏解決方法

    地下室防水堵漏解決方法

    地下室防水特點:1. 潮濕或有潮氣,,影響防水施工,;2. 跨度大,,受各種外力因素影響,產生裂縫,;3. 產生滲漏后,,維修難度大,維修費用極高,;4. 地下室全方位長期浸水。造成工程嚴重滲漏水原因:竄水,,裂縫,,破壞,老化竄水原因:柔性防水層局部破壞后地下水會穿過柔性防水層,,進入結構層的外壁,在地下水壓力的作用下,,水會在柔性防水層與結構混凝土外表面之間,,劈開通道,當遇到結構混凝土的自防水失效部位時會穿透混凝土進入地下室產生漏滲,。結構混凝土剛性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料難以嚴格控制造成混凝土性能缺失。第一,,天然開采的砂石或人工破碎的砂石,,都很難滿足理想的級配要求,達不到理想抗滲的曲線,。第二,砂,、石,、水泥,、水的級配難

  • 地下室防水套管的使用范圍,?

    地下室防水套管的使用范圍?

    不帶法蘭的防水套管帶法蘭的防水套管;上面兩者都是在什么地方才需要使用,?

  • 地下室細節部分防水方案

    地下室防水工程 1.側墻,、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質量差,存在微孔滲透; (2)防水涂層粘結不牢或損壞。 【堵漏措施】 (1)將滲水部位清理干凈,,用水泥基防水涂料作堵滲處理,。 (2)將滲水部位清理干凈后,用堵漏靈配合聚氨酯防水涂料等作堵滲處理,。 2.地下室大面積嚴重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工質量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各種原因使地下室出現裂縫; (3)防水涂層施工質量不好或防水涂層延伸性不夠,,而造成防水層拉裂,。

  • 關于地下室防水設計的幾點建議

    本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,,可粗略分為概念設計與構造設計。概念設計乃設計的基本原則,,忽視概念或概念設計錯誤,,后面的設計、施工及至使用,、維修就會變得復雜、混亂,,一不順則百不順,。構造設計包括主體防水及節點防水。主體防水又分為結構自防水和附加防水,。結構自防水是必須采用的;附加防水按工程的防水等級選用,,附加防水也稱“其他防水層”,,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,,后澆帶、變形縫,、穿墻管線,、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點,。節點防水也稱“細部構造防水”,,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施。

  • 地下室防水卷材連接問題

    三層地下室,,地下水位在-2~-3m,。地下室約12m深。底板有做防水卷材,,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),,混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體,。底板800mm厚,,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情,。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢,?

  • 關于地下室防水與耐根刺的糾結

    請教各位大俠,,覆土種植地下室頂板需做防水和耐根刺處理,,可否采用結構(抗滲P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+慮水網的構造處理(其他構造不一一表述)??紤]根刺可能對防水層產生破壞,,故采用耐根刺排水板進行處理,考慮到種植苗木的成活可能性,,排水板選擇規格適合且優質的產品。這樣的方案有否可行性!?

  • 11ZJ311地下室防水圖集(1).pdf

    11ZJ311地下室防水圖集(1).pdf

  • 地下室可以不做防水層嗎?

    我們現在有一工程招標,,一施工方,為了能中標,,居然說可以將造價減下一千萬,,被減的地方就有取消地下室的防水層,只在混凝土中加入防水劑,纖維等防水即可,,大家怎么看?另:該地下室占地面積超過640平方米,,位于東南沿海地區,。

  • 地下室車庫的防水怎么做?

    各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.

  • 請教各位老師:地下室防水問題

    我對此一概不懂,,可是領導偏要我帶人在樓體內挖一100平米地下室做倉庫,用磚墻砌筑,,請問各位老師:外墻和地下室地面防水如何做呀,要簡單,,實用啊。

  • 地下室剛柔結合防水施工

    摘要: 福州長福家園地下室防水采用混凝土結構自防水與外墻全粘貼 SBS 高聚物改性瀝青卷材防水相結合的施工技術,,主要介紹防水混凝土,、卷材防水及穿墻管道、施工縫的施工作法,。 關鍵詞: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州長福家園為鋼筋混凝土框架結構、箱形基礎,,建筑平面呈長方形,,地上9層,地下一層,,地下室建筑面積為5100m2,場地范圍內地下水位在地表下約2.Om,,屬上層滯水,,主要存在雜填土中,其補給來源主要為地表水和雨水,。該工程防水設計等級為二級,,防水設計采用剛性防水和柔性防水相結合的防水體系,。底板和外墻采用混凝土結構自防水,,混凝土抗滲等級設計為S6;外墻采用剛性和柔性防水相結合的防水體系,,柔性防水為4㎜厚SBS高聚物改性瀝青防水卷材,,穿墻的管件防水采用滿焊止水環及鋼板封口,施工縫處的防水采鋼板止水帶和橡膠止水條。

點擊加載更多

地下室防水等級

地下室防水等級專題,,為您提供地下室防水等級相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室防水等級 相關的專業交流討論,更多地下室防水等級相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度