3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,,就同樣情況下,,載流量哪個大一點啊,,有人說3芯電纜用在高壓上,,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊,。,。
一臺280KW電動機,,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,,請教這個能縮減數量嗎,?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,,代表什么意思,?先謝謝各位了!??!
大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜,?謝謝,!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的,?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢,?原理是什么?。?/p>
150mm2的電纜怎么并接??,,需要用什么電纜接頭,?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么,?,?萬分感激!!
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個,?
我們有一個小泵房,,內有5臺水泵,,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,,這樣的話需要拐兩個彎,,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題,。不知道我這樣做到底可不可以,?望大蝦們賜教!,!不勝感激?。。,?!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,,有10kv的,,到底是按照什么劃分的,有什么區別,?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,,有單芯的,雙芯的,,三或四芯的,,如果是五芯電纜怎么查詢,?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設,!前兩天給管間廠家打電話,,經咨詢KBG管只有16、20,、25,、32、40,、50著幾種型號,!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,,K為控制纜,P為信號纜,; 二,、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,,V聚氯乙稀,,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,,L為鋁,; 四、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,,H橡套,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,,P干絕緣; 六,、外護層代碼 七,、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶,; 八,、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,,為什么在有的地方用3+2電纜,,在有的時候用4+1電纜,?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
大家來討論下牽見纜的方式,。 電纜是10kV,鋁芯500的,。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,,在保護管內牽引電纜。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,,可他們說最多只能牽引250m-300m長,,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,,一般是用電纜中間頭的,,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全,。 現在他們遇到了麻煩,,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜,。這樣以來,,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度,。但是用中間接頭的化如何防水?(當?shù)睾F矫婧艿?,水特多?大家討論下牽見纜最長有多長,,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理,?
我公司有一在建食堂工程,,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,,考慮用電直接從食堂接過去,,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,,請問各位高人這樣做可行么,?如果可行的話要采取什么方式來外接呢,?小弟在此不勝感激
我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,,誰知道怎么才能減少干擾啊,,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,,架空,,四線全塑電纜
下面是一些檢修現場高空作業的圖片,,感覺好厲害,點贊,!1. 國網湖北電力檢修公司鄂西北運維分部的檢修工在漢江大跨越上對導線進行預絞絲補強作業,。
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對?,?,??,?,?[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
先估算負荷電流 1.用途 這是根據用電設備的功率(千瓦或千伏安)算出電流(安)的口訣。 電流的大小直接與功率有關,,也與電壓,、相別、力率(又稱功率因數)等有關,。一般有公式可供計算,。由于工廠常用的都是380/220伏三相四線系統,因此,,可以根據功率的大小直接算出電流,。 2.口訣 低壓380/220伏系統每千瓦的電流,,安。 千瓦,、電流,,如何計算? 電力加倍,,電熱加半,。 ① 單相千瓦,4.5安,。 ② 單相380,,電流兩安半。 ③ 3. 說明 口訣是以380/220伏三相四線系統中的三相設備為準,,計算每千瓦的安數,。對于某些單相或電壓不同的單相設備,其每千瓦的安數,,口訣另外作了說明,。 ① 這兩句口訣中,電力專指電動機,。在380伏三相時(力率0.8左右),電動機每千瓦的電流約為2安.即將”千瓦數加一倍”(乘2)就是電流,,安。這電流也稱電動機的額定電流,。 【例1】 5.5千瓦電動機按“電力加倍”算得電流為11安,。 【例2】 40千瓦水泵電動機按“電力加倍
本人在“導線電纜面積查詢”對話框里輸入了設備功率,需要系數和功率因數,,點擊電纜截面查詢按鈕就是跳出對話框“請先計算電流”,。在大的對話框里明明有電流計算出來了怎么還要提醒讓再計算電流呢?希望高手和天正的官方代表教導,。謝謝,!看截圖
我在電力知識上是個大外行。最近我們準備上一臺電鍋爐功率為540KW,。如何選擇電纜,。同樣的鍋爐不同的廠家給出的型號也是不一樣的。有的建議用3*185+2*150,。還有的建議用單根240的6根外加兩根150平的,。考慮到銅電纜價格高,。我不知道選擇哪一種了,。請高手指點