車間高8米,鋼結構屋面,。具體設備還不確定,有電動葫蘆行車,。照明打算采用吊裝混光照明燈,。我的想法是預留動力電纜橋架,請問能不能于照明回路公用橋架,?還有,,橋架沿墻架設時,高度多少合適,?照明用橋架怎么架設合適,?據頂多少合適?高手請指點,,以前沒用過,。
10kv高壓電纜車間內走的安全距離是多少,?有沒有安全距離,現在我們這個項目變電所在8.8m的三樓,,高壓進線水平方向走得6m,,在橋架中走得,現在有個問題是水平方向與天車交叉,,天車距離電纜只有14cm,,我建議項目經理把天車與高壓電纜交叉部分切掉,,他覺得麻煩不想弄,但是我覺得這是有安全隱患的,,但是查規范關于10kv電纜安全距離的只有室外架空線的,,沒有車間內的要求的,我想問下大家這個有沒有規范要求這個室內的安全距離,?
本單位欲增加一條生產線,,裝機容量為180KVA,,從配電房到車間設備安裝地點之間的距離約100米,現想放一段3X120+1X70的電纜,。 原來為電纜溝穿管布線,。 現因地溝已封,若穿地溝,,工作量很大,。 現想沿車間墻面走明線,又不知有什么具體要求,? 本人是新手,,請大師指點,謝謝,!
配電房距車間20米,,車間動力配電柜分別為:AP1-300A,AP2-1000A,,AP3-500A,,AP4-160A,AP5-630A(斷路器額定電流),,布線方式為沿墻在配電柜上方布橋架,。分別選什么類型和規格為總線電纜和分支電纜?我是這樣分配的:AP1(VV3*185+1*150),,AP2(3根YJV-1*500+1根YJV-1*400),,AP3(YJV-3*240+1*185)AP4(YJV-3*300+1*240),AP5(VV-3*70+1*50),,總線……/我無語了:(選YJV線是電流量的需要,,問題是聽說電纜太短廠家不生產……/我無語了:(難道真的要我從配電房每個電柜拖一次?
廠房車間里的電力配電,比如一臺鉆機,配VV電纜,,截面是10平方毫米的 應該是VV-(5X10),?還是VV-(3X10+2X6) ?《措施》要求N,PE線小于16是與相線相等,,但是看電纜廠家樣本,,VV電纜的N,PE線都會小一點。而且沒有這種型號:VV-(5X10) 請問應怎樣處理,?我理解《措施》要求N,PE線小于16是與相線相等,,是指配電干線,,不針對到各設備這種支線,。這樣理解對嗎?
一個車間落地柜(PGL 或GGD)到墻掛箱(多個)的電纜敷設有2種敷設方式:1,從落地柜到墻掛箱(廠房立柱上安裝),,電纜從落地柜延立柱向上走再到橫梁水平橋架再下來到墻掛箱,,電纜用的多,電纜上----再水平----電纜下,,3個環節都走橋架,,費用很高2,從落地柜到墻掛箱(廠房立柱上安裝)電纜走地面電纜溝(300*300),,節省電纜,,節省橋架。我們公司都是按方案1做的,,你們公司(工廠)都是用哪種方案設計的,??,?,??,?,?
A點總功率: 342KW 離配電房222m B點總功率: 400KW 離配電房222m C點總功率: 250KW 離配電房43m D點總功率: 300KW 離配電房222m E點總功率: 500KW 離配電房252m F點總功率: 500KW 離配電房252m 以上用電纜橋架敷設,高度為7m請問怎樣選擇電纜
配電室新增設主橋架
廠房車間的空調配電給設計的全部都是用ZR-VV的電纜但是甲方說根本就需要用ZR型的電纜請問一下阻燃的電纜與一般的電纜價格差多少個點???一般的情況都不需要用ZR的電纜嗎?,?
請教各位,我現有四層車間在做電氣設計,總用電量超過500KW,380V電源由車間外的配電房引來,進線電纜該如何設置?謝謝!
我們有一個小泵房,,內有5臺水泵,,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,,這樣的話需要拐兩個彎,,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題,。不知道我這樣做到底可不可以,?望大蝦們賜教!,!不勝感激?。。,?!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,,有10kv的,,到底是按照什么劃分的,有什么區別,?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,,有單芯的,雙芯的,,三或四芯的,,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,,3+2形式和4+1形式有什么區別
大家來討論下牽引電纜的方式,。 電纜是10kV,鋁芯500的,。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,,在保護管內牽引電纜。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,,可他們說最多只能牽引250m-300m長,,這樣以來,,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀),。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜,。這樣以來,,每250m就要放置十幾個分支箱,,他們自己接受不了,,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水,?(當?shù)睾F矫婧艿?,水特多?大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引,。中間接頭的防水怎么處理,?
我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,,誰知道怎么才能減少干擾啊,,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,,架空,,四線全塑電纜
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,,K為控制纜,,P為信號纜; 二,、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,V聚氯乙稀,,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,,L為鋁; 四,、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,P干絕緣,; 六,、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶,; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
我們公司每年臺風 車間的電纜溝進水很嚴重,,可能主要是滲漏 工廠的比較低 比較容易積水,,不知道該怎么辦?一發臺風 公司生產就要停下來 大家有什么防水 排水的好辦法嗎》謝謝了
我公司有一在建食堂工程,,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么,?如果可行的話要采取什么方式來外接呢,?小弟在此不勝感激
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,,為什么在有的地方用3+2電纜,,在有的時候用4+1電纜?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
不好意思,本人第一次做設計,請各位高手指教:所有設備的總額定功率之和是444KW,主要是泵,馬達,壓縮機等,是否可以如下計算:取Kx=0.7,功率因數=0.8,電纜為室外橋架敷設方式Ijs=444000x0.7/380/1.732/0.8=590A,電纜:2*(YJV22-1000V 3*185+1*95 SC100)