在電氣設計中常見做法都是選用五芯電纜到設備配電箱,,可不可以選用四芯電纜到設備配電箱,。從MEB總等電位箱引出一根扁鋼到各個末端配電箱pe接線端子排代替銅芯pe線。這樣做法是否可行,,如不合理請詳細講解原因,。
接三相電動機用什么形式的電纜?按低壓系統保護導體截面的選擇,,是否16平方以下的電纜保護導體只能選四芯或3加同樣截面的1芯,?
四芯電纜,零線截面大小?>3X50+1X ?3X95+1X ?3X120+1X ?3X 150 +1X ?3X180 +1X ?特別著急,誰告訴一下我
小弟剛學,,請教一下,,低壓電纜為什么有的用四芯,有的用五芯,,哪種用四芯,,哪種又用五芯呢,?
五芯纜的用途好理解,,但四芯在三相時用在什么地方?是消防動力方面,?我碰到一設計做的不少消防動力為四芯纜(我勉強地解釋為:火災時,,超載和漏電設備仍要運轉,故用不著PE線,。但細想也還有問題,漏電也不比火災危害程度低?。?。請大師幫我解惑。[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-9 15:35 編輯 ]
現有五個220V,0.5kw的軸流風機,,從泵房的動力配電箱配電,,為什么選擇四芯電纜?我認為三芯就夠了,,零+火+地,。使用場所是消防泵房
我這里現在要實施一項變電所改造工程,,需要做一個臨時電源,,由另一個變電所提供的兩路3*70+1*35的鎧裝電纜為重要負荷提供臨時電源。對于施工現場的接地問題現在有兩種意見:一是就地找一個接地極,,一是使用電纜的鋼鎧作為地線,,請問諸位大俠,哪一種方式符合規程規定,,還有其他的解決辦法嗎,?
看到一個帖子,,內容如下: 老工房改造,原供電系統為TN-C(三相四線),,現設計為TN-S(三相五線),;距離較遠,為節省費用,,有人提出,,在原有四芯電纜基礎上,外加一根合適的單線作為PE線,。 請問: 1. 有無這種做法,; 2. 不可以的話,是何種理由,。 我還想問的是:若如此做,,是否符合有關標準規范,是否存在問題,。
施工單位施工臨時用電從一級配電箱出線用了四芯電纜無接地線,。由于工期緊張,現在初步設想在一級配電箱處打入接線扁鐵和敷設一條接地線,,單獨引出到二級配電箱和三級開關箱,。不知這樣是否可行,理論上只要接地電阻滿足要求應該是可行的,,在其它用電設備再加設重復接地裝置,。請大家談?wù)効捶ā_@樣做可行嗎,。
我所監理的工廠現正在做路燈照明,,原來設計是五芯帶鎧電纜,,甲方為了省錢,改用四芯帶鎧電纜外加一根BV16線做為保護接地使用,,請問電纜的鎧是否接地,,是一處接地還是在所有的燈桿處都要接地。請各位前輩指教
大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜,?謝謝,!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的,?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢,?原理是什么?。?/p>
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個,?
150mm2的電纜怎么并接??,,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙,?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么,??萬分感激!!
我們有一個小泵房,,內有5臺水泵,功率比較大,,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,,長度在20來米,,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,,但我覺得這樣應該沒什么問題,。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教??!不勝感激!?。,。?/p>
1.電纜有1-3kv的,,有6kv的,,有10kv的,到底是按照什么劃分的,,有什么區別,?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,,雙芯的,,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢,?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,,3+2形式和4+1形式有什么區別
大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,,鋁芯500的,。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜,。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全,。 現在他們遇到了麻煩,,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜,。這樣以來,,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度,。但是用中間接頭的化如何防水?(當?shù)睾F矫婧艿?,水特多?大家討論下牽引電纜最長有多長,,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理,?
我辦公室房頂上是電纜,,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,,謝謝拉樓頂有個鐵架,,半米高,架空,,四線全塑電纜
四芯電纜