小弟最近設計了幾個小型冷卻塔,對于水池的防腐只是聽到很多方法,,一直沒有在相關手冊或規范中查到,,有做過類似設計的給排水兄弟請指教一二,多謝了~QQ:49788743
冷卻塔在三樓,,冷卻塔循環水泵在地下室,,請問大家為什么循環水泵的進水壓力為0,。:( :Q
小弟是做給排水的,現手頭有以項目需要我做循環水這塊所以有幾個問題請教下冷卻塔循環水量根據制冷機冷負荷確定的么,?直接和暖通專業提條件就行了,?冷卻塔的補水量是根據循環水量的1%-2%確定 但是補水水池容積如何確定?
冷卻塔除塔體之外還包括通風筒,、配水系統,、淋水裝置、通風設備,、收水器和集水池等部分,。 (1)通風筒:通風筒的作用是創造良好的空氣動力條件,減少通風阻力,,并將塔內的濕熱空氣送往高空,。機械通風冷卻塔采用強制通風,故一般風筒較低,;而自然通風冷卻塔的通風筒起抽風和送濕熱空氣的作用故筒體較高,。 (2)配水系統:將熱水均勻分布到整個淋水裝置上。熱水分布均勻與否對冷卻效果影響很大,。如水量分配不好,,不僅直接降低冷卻效果,也會造成冷卻水滴飛濺到塔外,。配水系統一般有槽式,、管式和池式三種。此外,,還有旋轉配水系統,,但不多用。 (3)淋水裝置:淋水裝置也稱填料,,是冷卻設備中的一個關鍵部分,,其作用是將需要冷卻的熱水多次濺散成水滴或形成水膜,以增加水和空氣的接觸面積,,促進二者熱交換,。水的冷卻過程主要是在淋水裝置中進行的。根據在淋水裝置中水被淋灑成的表面形式,,一般可將淋水裝置分成點滴式,、薄膜式及點滴薄膜式三種。 (4)通風設備:在機械通風冷卻塔中利用通風機產生預計的空氣流量,,以保證要求的冷卻效果,。常用的是軸流式風機,這種風機的特點是風量大,,風壓較小,,
此圖為一8000T/h循環水的圖紙包括冷卻塔,、泵、旁濾,、加氯,、加藥
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊,。感激啊。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,,請同仁賜教啊,。
一般我們做的冷卻塔都會選用開式系統,,但是這次我碰到的項目要求用閉式冷卻塔,我找了設計手冊,,但是都只是將開式系統講的比較詳細,,不知道有哪一位做過閉式冷卻塔,希望能給予幫助,。
星級酒店空調循環水系統不安裝冷卻塔,,循環水作為水源熱泵機組的熱媒,制作生活熱水,。這是節能發展趨勢嗎,?實例多嗎?做過的,,請介紹下經驗,!
圖紙簡介: 全套循環水冷卻塔建筑結構施工圖,僅供大家參考學習 投稿網友: ler1314aa 上傳時間: 2013-11-01 圖紙省份
摘 要:寒冷地區冷卻塔冬季運行時結冰現象嚴重,,給安全生產和操作維護都帶來許多困難,,防冰問題一直困擾著寒冷地區冷卻塔用戶。文中介紹了防止冷卻塔進風百葉窗和外層填料處結冰的新技術及其實際應用效果,。 關鍵詞:冷卻塔,;防冰;新技術 冷卻塔結冰是目前國內冷卻塔冬季運行中存在的一大難題,。地處寒冷地區,,無論是引進的國外冷卻塔,還是國內自行設計施工的冷卻塔,,均在冬季運行中存在嚴重結冰現象,,至今還沒有提出一套徹底解決的方法,。 日本石川島播磨重30000m3/h橫流干濕式冷卻塔是七十年代末隨大慶乙烯聯合化工裝置引進我國的。大慶地區位于北緯45°5′~47°,,年平均氣溫3.3℃,,冰凍期5個多月,嚴酷的氣候條件給冷卻塔冬季運行帶來困難,。雖然石川島播磨重冷卻塔設計時考慮了防冰問題,,但是運行實踐證明結冰問題仍然存在。中國化學工程總公司滄州化工冷卻塔填料廠根據冷卻塔的現狀,,結合該廠多年積累的老塔改造經驗和防冰技術,,提出了冷卻塔防冰新技術改造方案,實施后經過2003~2005年度冬季運行,,防冰效果明顯,。<
為了節能降耗,循環冷卻塔蒸發損失所占比重很大,能否把把部分蒸汽水再次回收利用請各位專家提供信息,有無此技術和實例,請告知,急用!謝謝.
解壓之后是個PPT,幻燈片播放,,按→鍵就可以看到動畫示意圖了,。
寒冷地區冷卻塔冬季運行時結冰現象嚴重,給安全生產和操作維護都帶來許多困難,,防冰問題一直困擾著寒冷地區冷卻塔用戶,。文中介紹了防止冷卻塔進風百葉窗和外層填料處結冰的新技術及其實際應用效果。 冷卻塔結冰是目前國內冷卻塔冬季運行中存在的一大難題,。地處寒冷地區,,無論是引進的國外冷卻塔,還是國內自行設計施工的冷卻塔,,均在冬季運行中存在嚴重結冰現象,,至今還沒有提出一套徹底解決的方法。 日本石川島播磨重30000m3/h橫流干濕式冷卻塔是七十年代末隨大慶乙烯聯合化工裝置引進我國的,。大慶地區位于北緯45°5′~47°,,年平均氣溫3.3℃,冰凍期5個多月,,嚴酷的氣候條件給冷卻塔冬季運行帶來困難,。雖然石川島播磨重冷卻塔設計時考慮了防冰問題,但是運行實踐證明結冰問題仍然存在,。中國化學工程總公司滄州化工冷卻塔填料廠根據冷卻塔的現狀,,結合該廠多年積累的老塔改造經驗和防冰技術,提出了冷卻塔防冰新技術改造方案,,實施后經過2003~2005年度冬季運行,,防冰效果明顯。 1,、冷卻塔現狀 大慶石化公司水氣廠循環水冷卻塔為限霧型橫流干濕
各位,,目前遇到一個海外項目,業主讓備用一臺冷卻塔,,冷卻塔比較大,,有個疑問,冷卻塔是必須備用嗎,,可以不備嗎,,有沒有標準,設計規范等依據加以說明,,歡迎大家討論,。
在今天快速發展的市場上,知道向哪個方向努力能夠降低成本,,是保持競爭力的關鍵。人們習慣把降低成本的著眼點集中在分析產品生產線上面,。然而一位好的環境工程師—領導層如果給予他必要的支持—能夠通過優化輔助操作來幫助降低成本,,比如那些依賴于水的輔助操作。著眼于節約用水是一個不錯的生意,。它有一個最起碼的直接效益:消耗更少的水意味著水費支出更少,,水處理費用更少,污水排放費用更少,。 冷卻系統通常是減少用水的好的備選者,。不論是優化使用昂貴的自來水,還是改用回用水作為水源,,或者還是改變冷卻系統的操作方式,,其結果都將意味著節約大量的水資源?;剡^來講,,節約會導致用水和排污的賬單會更少,同時也減少了廢水處理成本,。使水的利用效率最大化,,也會幫助一個公司在產能達到極限成為一個挑戰的時候,找到未來的利潤增長點,。 工廠或者商戶通過下列方法實現了降低排污量的目標:• 與當地居民和商業機構交流節約用水和保護環境的重要性,;• 工業企業執行節約用水方法;• 鼓勵安裝小水量沖洗廁所
有一民用建筑空調系統,,冷水機組在地下二層,,冷卻塔在室外地面,,但限于客觀因素,冷卻塔進水管需先上到五層屋面再下到室外地面進入冷卻塔,,這樣其標高比塔內水面高出十幾米,,請教各位這樣做法是否可行?
平時接觸開式冷卻塔,現在一個工程由于內循環水質較高,要求采用閉式冷卻塔,為了防止外循環水(自來水或者地下水)在閉式冷卻塔盤管外結構,我們對外循環水進行水處理,我個人覺得只要進行鈉離子交換+精濾器,將水處理成軟水就可以有效的防止結垢,但是發現好多同類型工程,將外循環水進行超濾反滲透,處理成去離子水. 我想請教各位高手,1)有沒有必要將水進行超濾反滲透?軟水裝置是不是就是可以勝任了?因為考慮到投資的問題,我覺得沒有必要多浪費錢. 2)除了考慮盤管結構的問題外,還需要考慮其他問題嗎?
之前有個酒店工程使用了無電機的冷卻塔,原設計方案使用有電機的,,直接換成無電機的冷卻塔,,水泵不變,利用余壓推動,。也不知道是真節能還是假節能,。還是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 編輯 ]
循環冷卻塔
循環冷卻塔專題,,為您提供循環冷卻塔相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與循環冷卻塔 相關的專業交流討論,更多循環冷卻塔相關內容請訪問