我們現在有一工程招標,,一施工方,,為了能中標,,居然說可以將造價減下一千萬,被減的地方就有取消地下室的防水層,,只在混凝土中加入防水劑,,纖維等防水即可,大家怎么看,?另:該地下室占地面積超過640平方米,,位于東南沿海地區。
請問帶防水層的地下室如何利用基礎鋼筋做接地?是不是瀝青質防水層的可以用基礎鋼筋做接地體,,而橡膠或塑料類的防水層基礎鋼筋不可以做接地體,?
小弟所在工地的地下室衛生間設計有一道2厚的聚氨酯防水層,但是地下室底板已經做了一道4+3聚乙烯防水卷材防水層,。不知這道聚氨酯防水層主要起什么作用,,請各位大蝦能否解釋一下。
現在的建筑工程地下室越來越多,,雖然地下室底板的防水問題已引起了各方的重視,。但是在實際實施過程中出現的問題,我認為大家有必要進行探討,。 現在很多設計人員都會在防水混凝土基礎底板下再設計一道防水層,,BAC自粘防水卷材在最近的設計中就使用比較多。 有些設計人員會在防水層上設計一道50厚的C30細石混凝土保護層,;這道保護層在平面是很好施工的,,在立面處卻很難施工;一般的設計圖紙對于立面處防水層的保護層做法沒有另外的說明,。一般施工單位就不做立面處防水層的保護層了,。 還有些設計人員沒有在防水層上設計一道50厚的細石混凝土保護層,;因為BAC自粘防水卷材有與混凝土結合(黏合)的原理,不設計保護層也有道理,。 基礎下的
底板及地下室外墻防水層做法圖.rar
各位建筑達人,,本人現在所參與管理的項目是高檔住宅項目,目前基本結頂,,正著手室外綠化設計的深化,,地下室頂板混凝土厚度為,人防區400厚,,非人防區250厚,,根據設計方案,在合適的地方有喬木種植,,我想問的是,,像我這樣現狀的地下室頂板,是否一定需要設置一道耐根穿刺防水層,?地下室頂板多少厚可以不設置耐根穿刺防水層,?有相關強制性條文或規程嗎?謝謝各位建筑達人,!
想請教一個問題:有一大大底盤地下室,,該工程采用筏板基礎,局部一側為二層地下室,,一側為一層地下室,,負二層一層側墻 詳請教下,有什么施工簡單且經濟的措施保護防水卷材,?
如題,,有一個項目,圖紙上,,建筑圖引用的2008 88j圖集,,其墊層下有20mm的找平層,導致防水層的總厚度為80mm,。但結構圖上沒有,,還是按照一般的做法,示意有60mm的防水層,。想問問大家,,你們現在做的底板防水做法,,厚度是80還是60啊,?,?
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,,地下室的管道上都是水滴,,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮,。
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣,。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁,、承臺內做防水卷材,,請高手指點,或則發圖片,。謝謝,!
地下室有防水層樓,、地面樓,、地面變形縫節點.rar
這是昨天遇到的一個問題,,我作為甲方,,本著對工程質量負責的態度請教各位老師,如何處理這個問題情況描述:工人在后澆帶清理過程中,,為方便排水在后澆帶底板用水鉆鉆了幾個洞(D50mm),,再用自吸泵將吸水管插入洞中抽水,便于將后澆帶的水抽干,。防水保護層是C20細石混凝土,,50mm厚,防水材料為兩層400g/㎡TS,,巡查時發現打的幾個洞有幾個已經開始漏水,。在與施工方研究如何補漏的時候感覺很難處理,,也研究了幾個方案,但感覺都不可靠,。懇請各位老師如有遇到此類問題,,你們是如何處理的?沒有遇到過的我們一起探討研究一下,,共同學習進步……上傳照片供大家看一下哈:[ 本帖最后由 rizhaotumuren 于 2012-10-10 09:09 編輯 ]
一個值得大家討論的地下室抗滲混凝土基礎底板下的防水層問題: 現在的建筑工程地下室日趨漸多,,對于地下室底板的防水問題也引起了各方的重視。但是在實際實施過程中出現的問題,,我認為大家有必要進行探討?,F(xiàn)在大部分設計人員都會在防水(抗滲)混凝土基礎底板(筏板、承臺)下再設計一道防水層,,近期設計BAC自粘防水卷材比較多,。有的設計人員會在防水層上設計一道50厚的C30細石混凝土保護層;這道保護層在平面是很好施工的,,在立面處卻很難施工,;一般的設計圖紙對于立面處防水層的保護層做法沒有另外的說明。一般施工單位就不做立面處防水層的保護層了,。有的設計人員沒有在防水層上設計一道50厚的細石混凝土保護層,;因為BAC自粘防水卷材有與混凝土結合(黏合)的原理,不設計保護層也有道理,?;A(chǔ)下的防水在理論上的作用很好,但是實際的施工效果卻有很大問題,;主要原因是防水層上的保護層被基礎鋼筋綁扎,、安裝時將防水層破壞了,使防水層失去了作用,。主要還是抗滲混凝土自身的防水性能在起作業,。我見過多個工程都發生了這種情況:浪費了人力、資源,,卻沒有起到相應的作用,。我也建議過設計人員取
某個商業樓有三層地下室,均再自然地面以下,,北面,、東面、西面已經回填完畢,,除了南面因要往南再接現在還沒有動,,做了護坡,未回填,因現在不知道什么時候再往南施工,,所以一直沒有動,,現在地下水和生活用水一直再滲,而且水量很大,,再-3層底板處做了一道1M多高的擋土墻,,現在再坑底用了好多個潛水泵抽水,每年抽水費用近20W,,-1層仍舊有人辦公,,層高均3.3M,目前想考慮個措施,,保證水不能淹沒到-1層,,用什么辦法處理,而且不想投入費用太大,,因?yàn)檫€要考慮以后接樓問題,,-3層長度為55M,-2層長度為80M,-1層長度為80M,-2和-1層都已經用輕質墻封閉,。
別墅已經建成,業主說庭院有點小,,想外擴,,外擴尺寸2600*3600.想請教一下,(1)外墻與底板的防水怎么做,?(2)裝飾公司建議做兩層底板,,先澆一層300厚的,再澆一層150厚的,,中間做卷材防水,。這樣會不會對砼的粘結有害?(不考慮浪費問題)(3)新增外墻與原有外墻連接處怎么處理防水問題,?在線等~~~請高手指教~~~~
涂料防水層的平均厚度應符合設計要求,,最小厚度不得小于設計厚度的80%,。檢驗方法:針測法或割取20mm×20mm實樣用卡尺測量。針測法應該操作方便,,損壞,、修補量少,可是儀器好貴起碼1000多,,而且也未必適合混凝土基層上的涂料防水檢測,?請問如何辦呢
地下室防水設計的幾點意見1前言 地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計,。 概念設計乃設計的基本原則,,忽視概念或概念設計錯誤,,后面的設計、施工及至使用,、維修就會變得復雜,、混亂,一不順則百不順,。 構造設計包括主體防水及節點防水,。主體防水又分為結構自防水和附加防水。結構自防水是必須采用的,;附加防水按工程的防水等級選用,,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主,。節點防水主要包括施工縫,,后澆帶、變形縫,、穿墻管線,、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點,。節點防水也稱“細部構造防水”,,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施。 1概念設計 1.l設計責任 結構自防水及后澆帶,、變形縫的位置,,主要是由結構專業設計;主體附加防水及節點防水主要由建筑專業設計,;其他專業配合建筑及結構專業設計,。應當指出的是,對防水節點的設計,,結構專業也可參加設計,,比如后澆帶。但后澆帶的防水構造設計,,結構專業的規范仍沿用幾十年前的作法,,已十分滯后。許多版本的結構工程師一級注冊考試復習教程中,,對地下防水設計大多也只
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,,可粗略分為概念設計與構造設計。概念設計乃設計的基本原則,,忽視概念或概念設計錯誤,,后面的設計、施工及至使用、維修就會變得復雜,、混亂,,一不順則百不順。構造設計包括主體防水及節點防水,。主體防水又分為結構自防水和附加防水,。結構自防水是必須采用的;附加防水按工程的防水等級選用,,附加防水也稱“其他防水層”,,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,,后澆帶,、變形縫、穿墻管線,、柱頂防水等,,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施,。