用屏蔽線纜(RVVP)當視頻電纜用 剛竣工的一個項目 施工人員在施工的時候不小心將一根RVVP4*0.75的屏蔽線纜當成了SYV75-5的視頻電纜用,距離有100多米,穿好了 調試的時候才發覺. 當時真是嚇壞了 線纜拉也拉不回來 增加也增加不了 怎么辦? 死馬當活馬醫 用RVVP當SYV 來用 頭子做上去 居然真能用 效果比視頻線 差了點點 顏色偏暗 不過湊合還是可以用的
廣州電纜:廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com專業生產銷售GB5023.JB8734全系列產品:SYV視頻線,,RVVP屏蔽線,、RVV護套線,、AVVR護套線,、AVVR多芯信號線,、ROHS電線,,RVSP雙絞屏蔽線,、同軸電纜,、TVVB電梯隨行扁電纜,、超五類網線、話筒線,、阻燃雙絞線,、各種監控線纜、安防線纜,、弱電系統電線電纜,。安防工程、監控工程,、弱電系統工程,、綜合布線、銀行監控工程,、網絡工程,、消防工程,、樓宇防盜監控、門禁可視對講等專用音視頻信號電線電纜,。SYV視頻電纜,、RVVP屏蔽電纜、RVV護套電纜,、AVVR信號電纜,、SYV射頻電纜、BV塑銅線,、BVR塑銅軟線,、RVSP雙絞屏蔽電纜、RVS雙絞線,、RVB平行線,、RV軟線、機械配套用護套電纜,,機床用護套電纜,,機床用信號屏蔽電纜,醫療器械配套用護套電纜,,弱電監控電纜,,傳感器電纜,等配套用各種規格電纜,,環保低煙無鹵電纜,,對照GB5023產品規格,推出相同規格的銅包鋁電線,,ROHS電線,,備有ROHS認證,備有ROHS測試儀,,能確保符合
廣州電纜:廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com專業生產銷售GB5023.JB8734全系列產品:SYV視頻線,,RVVP屏蔽線、RVV護套線,、AVVR護套線,、AVVR多芯信號線、ROHS電線,,RVSP雙絞屏蔽線,、同軸電纜、TVVB電梯隨行扁電纜,、超五類網線,、話筒線、阻燃雙絞線、各種監控線纜,、安防線纜,、弱電系統電線電纜。安防工程,、監控工程,、弱電系統工程、綜合布線,、銀行監控工程、網絡工程,、消防工程,、樓宇防盜監控、門禁可視對講等專用音視頻信號電線電纜,。SYV視頻電纜,、RVVP屏蔽電纜、RVV護套電纜,、AVVR信號電纜,、SYV射頻電纜、BV塑銅線,、BVR塑銅軟線,、RVSP雙絞屏蔽電纜、RVS雙絞線,、RVB平行線,、RV軟線、機械配套用護套電纜,,機床用護套電纜,,機床用信號屏蔽電纜,醫療器械配套用護套電纜,,弱電監控電纜,,傳感器電纜,等配套用各種規格電纜,,環保低煙無鹵電纜,,對照GB5023產品規格,推出相同規格的銅包鋁電線,,ROHS電線,,備有ROHS認證,備有ROHS測試儀,,能確保符合
廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com是廣州地區生產護套電纜和屏蔽電纜較專業的大型廠家,專攻GB5023及JB8734兩大系列產品, 鎮塑產品延伸到各大領域: 低煙無鹵阻燃電纜,機床電纜,QVR汽車低壓電線,變頻器電纜, RVV護套線, RVVP屏蔽線,監控電纜,機械配套電纜,自動化控制電纜,電梯控制電纜, RV軟線, QVR汽車低壓電線,BVR安裝線, RVV護套電纜,、RVVP屏蔽電纜,AVVR護套電纜,、低煙無鹵阻燃電纜,AVVR多芯信號電纜,、RVSP雙絞屏蔽電纜、同軸電纜,、電梯電纜,、RVV護套線, RVVP屏蔽線,超五類網線、阻燃雙絞線,低煙無鹵阻燃電纜,SYV視頻電纜,、RVVP屏蔽電纜,、RVV護套電纜、AVVR信號電纜,、S RVV護套線, RVVP屏蔽線,SYV射頻電纜,、QVR汽車低壓電線,RVV護套線, RVVP屏蔽線,銅包鋁電纜等等,為響應環保指令,推出ROHS電纜, 低煙無鹵阻燃電纜,早于06年增添了ROHS熒光測試儀,確保符合歐盟指令.”金花”和”GHISO”是鎮塑電線在國內注冊使用的商標,鎮
廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com專業生產銷售GB5023-JB8734全系列產品:SYV視頻線,,RVVP屏蔽線,RVV護套線,,AVVR護套線,,AVVR多芯信號線,ROHS電線,,RVSP雙絞屏蔽線,,QVR汽車電線,同軸電纜,ROHS電線,低煙無鹵阻然電纜,TVVB電梯隨行扁電纜,,超五類網線,,阻燃雙絞線,監控線纜,,銅包鋁電線,安防線纜,,樓宇監控電纜,低煙無鹵阻然電纜,門禁可視對講等專用音視頻信號電線電纜,。 廣州市越秀區海珠中99號,,020-81860162. 81879082. SYV視頻電纜,RVVP屏蔽電纜,,RVV護套電纜,,ROHS電線,AVVR信號電纜,SYV射頻電纜,,低煙無鹵阻然電纜,BV塑銅線,,銅包鋁電線,BVR塑銅軟線,RVSP雙絞屏蔽電纜,,RVS雙絞線,,QVR汽車電線,RVB平行線,RV軟線,機械配套用護套電纜,,RVVP屏蔽線,,RVV護套線,機床用護套電纜,低煙無鹵阻然電纜,機床用信號屏蔽電纜,醫療器械配套用護套電纜,,弱電監控電纜,,傳感器電纜,ROHS電線,環保低煙無鹵阻然電纜,,對照GB50
本帖最后由 szjinhy 于 2017-9-5 16:45 編輯 RVVP屏蔽電纜和KVV控制電纜有什么不一樣尼,?深圳市金環宇電線電纜小編首先介紹一下RVVP屏蔽電纜是什么電纜尼:RVVP屏蔽電纜的認識:1,、RVVP屏蔽電纜的介紹:RVVP型銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜,額
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,,有人說3芯電纜用在高壓上,,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。,。
一臺280KW電動機,,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎,?還有為什么要用3跟呢,?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,,代表什么意思,?先謝謝各位了!??!
大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝,!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的,?比如25A的開關應該用6平方的線吧,?其他的呢?原理是什么???
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭,?最好有圖片或者圖紙,?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么?,?萬分感激!!
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個,?
我們有一個小泵房,,內有5臺水泵,,功率比較大,,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以,?望大蝦們賜教?。〔粍俑屑ぃ,。,。?!
1.電纜有1-3kv的,,有6kv的,有10kv的,,到底是按照什么劃分的,,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,,有單芯的,,雙芯的,,三或四芯的,,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設,!前兩天給管間廠家打電話,,經咨詢KBG管只有16、20,、25,、32、40,、50著幾種型號,!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,,K為控制纜,,P為信號纜; 二,、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,V聚氯乙稀,,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁,; 四,、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,,P干絕緣,; 六、外護層代碼 七,、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶; 八,、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
我請教各位一下,,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,,在有的時候用4+1電纜,?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
大家來討論下牽見纜的方式,。 電纜是10kV,鋁芯500的,。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,,在保護管內牽引電纜。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,,可他們說最多只能牽引250m-300m長,,這樣以來,,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀),。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,,有個變電站出線要經過一條道路,,這條道路有近20根電纜。這樣以來,,每250m就要放置十幾個分支箱,,他們自己接受不了,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度,。但是用中間接頭的化如何防水,?(當?shù)睾F矫婧艿停囟啵?大家討論下牽見纜最長有多長,,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引,。中間接頭的防水怎么處理?
我公司有一在建食堂工程,,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么,?如果可行的話要采取什么方式來外接呢,?小弟在此不勝感激