亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 電力工程電纜設計規范附錄E

    《電力工程電纜設計規范》GB50217—2007 第63頁,,附錄EE.1.3 第二款 對火電廠3—10KV廠用電動機饋線回路,,當機組容量大于100MW時,,Q的表達式見表E.1.3—1請問這里面說“當機組容量大于100MW時”,,“機組”指的是火電廠的發電機組,,還是指的廠用電動機組,?謝謝,。

  • 電力工程電力電纜設計規范的一點疑問

    交流單相電力電纜的金屬護層,必須直接接地,,且在金屬護層上任一點非接地處的正常感應電壓,,應符合下列規定:(1)未采取不能任意接觸金屬護層的安全措施時,,不得大于50V,。(2)除(1)項情況外,不得大于100V,。請問,,什么是“不能任意接觸金屬護層的安全措施”,?

  • 電力工程電纜設計規范中的這個數據怎么來的?

    GB 50217-2007(電力工程電纜設計規范)第3.3條“電纜絕緣水平”2 除上述供電系統外,,其他系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓,;在單相接地故障可能持續8h以上,或發電機回路等安全性要求較高的情況,,宜采用173%的使用回路工作相電壓,。 請教的問題是:133%這個數據是怎么推導來的?

  • 關于《電力工程電纜設計規范》附錄F的疑問

    關于《電力工程電纜設計規范》附錄F的疑問

    《電力工程電纜設計規范》GB50217—2007 第66頁,,附錄FF.0.2 Eso的表達式,,請問表中的Xs表示什么,表中“——”表示什么,,如果表中的Xs被“——”了那么Eso怎么算謝謝,。

  • 誰有新《電力工程電纜設計規范》-2007

    建設部關于發布國家標準《電力工程電纜設計規范》的公告 中華人民共和國建設部公告第732號 現批準《電力工程電纜設計規范》為國家標準,編號為GB50217-2007,,自2008年4月1日起實施,。其中,第5.1.9,、5.3.5條為強制性條文,,必須嚴格執行。原《電力工程電纜設計規范》GB50217-97同時廢止,。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行,。中華人民共和國建設部二〇〇七年十月二十三日

  • 建設部關于發布《電力工程電纜設計規范》的公告

    建設部關于發布國家標準《電力工程電纜設計規范》的公告 中華人民共和國建設部公告第732號現批準《電力工程電纜設計規范》為國家標準,編號為GB50217-2007,,自2008年4月1日起實施,。其中,,第5.1.9、5.3.5條為強制性條文,,必須嚴格執行,。原《電力工程電纜設計規范》GB50217-97同時廢止。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行,。中華人民共和國建設部二〇〇七年十月二十三日

  • 電力工程電纜設計規范 附錄e 熱穩定公式

    電力工程電纜設計規范 附錄e 熱穩定公式

    是不是不用x100?Q=I2tI的單位是A,,t的單位是s。[ 本帖最后由 libin140 于 2012-5-17 11:44 編輯 ]

  • 【討論】關于電力工程電纜設計規范第3. 2. 1.2條的疑問

    3. 2. 1 1kV及以下電源中性點直接接地時,,三相回路的電纜芯數選擇,,應符合下列規定: 2 受電設備外露可導電部位的接地與電源系統接地各自獨立時,應選用四芯電纜,。 照這個不只能采用TN-C-S系統了 TN-S系統怎么辦,?而且從防雷的角度來看 A棟到B棟之間的電氣線路是穿鋼管保護的 而鋼管兩端都分別接地的 這樣的話 這個要求何理解啊,?同時,,A棟B棟算一個接地體嗎?能把A(B)理解為B(A)的一個接地極(體)嗎,?新版防雷規范 6 . 3 . 1 為減少建筑物內雷擊電磁場強度和感應效應,, 宜聯合采取以下措施: 建筑物和房間的外部設屏蔽, 以合適的路徑敷設線路,, 線路屏蔽,。3 在 分開的建筑物之間的連接線路, 若無屏蔽層,, 線路應敷設在金屬管,、金屬格柵或鋼筋成格柵形的混凝土管道內,這些金屬物從一端到另一端應是導電貫通的,, 并在兩端分別連到建筑物的等電位連接帶上,; 若有屏蔽層, 屏蔽層的兩端應連到建筑物的等電位連接帶上,。[

  • 鋼制電纜橋架工程設計規范

    鋼制電纜橋架工程設計規范,可以在施工管理中做參考的.

  • 鋼制電纜橋架工程設計規范.pdf

    鋼制電纜橋架工程設計規范.pdf

  • 電力電纜設計規范和國家相關規定

    自己在電纜選型和敷設時查過的相關規范和規定,,希望對大家有所幫助。

  • 110kV~500kV電力電纜工程設計規范

    水力發電廠交流110kV~500kV電力電纜工程設計規范DL T 5228 — 2005歡迎訪問:http://www.ynnj.com.cn 迫于無奈啊,,設置密碼的目的就是想要大家訪問 http://www.ynnj.com.cn 以便更好的為大家服務…… 請予以理解并給予支持,,謝謝,! http://www.ynnj.com.cn 論壇升級為5.5版,,歡迎大家訪問嘗鮮啊,!該站主要有一下板塊: 怒江風景 介紹我國13大水電基地之一 --怒江的美麗風光及旅游資訊,。 怒江水電 介紹怒江水電開發的最新資訊,。 技術交流 一個水電人交流的平臺,發布設計,、施工,、運行、檢修中的問題及心得,。 標準規程 提供水電行業的相關標準,、規范、規程,,其中有部分是難得的word版,。 水電綜述 提供水電行業最新的綜合信息(包括國家政策、方針等等……),。 流域開發 介紹各個流域開發的情況(含抽水蓄能),,對即將找工作或是想跳槽的朋友來說是個了解水電情況的難得的資料。 招聘信息 刊登水電企業的招聘信息,。

  • 跪求:110kV~500kV電力電纜工程設計規范

    那位仁兄有“水力發電廠交流110kV~500kV電力電纜工程設計規范(DL/T 5228-2005)”請傳上來,!謝謝!

  • 對電力電纜設計規范有疑問,大蝦請看!

    對電力電纜設計規范有疑問,大蝦請看!

    規范3.2.1.2受電設備外露可導電部分的接地與電源系統接地各自獨立的情況,應采用四芯線.請問,對于IT系統中性點通過電阻接地.第四根線是什么作用?是用來引出電源點的嗎?而規范說對于IT系統中性點不引出.不引出的時候,這第四根線做什么用?給討論的同志送個美眉.(知道是誰嗎,想知道的話發表討論,這人可是大名"頂頂")

  • 求助??!《電力工程電纜設計規范》與《一次手冊》根據短路熱穩定求最小截面不一樣啊

    本帖最后由 電力一家親 于 2015-6-7 23:24 編輯 《電力工程電纜設計規范》與《一次手冊》根據短路熱穩定求最小截面的公式完全不一樣啊,!《電力工程電纜設計規范》是附錄E,,《一次手冊》在936頁。兩個公式不一樣,,到底該用哪個?。坷锩娴臒岱€(wěn)定系數C的求法也完全不一樣啊,。,。結果保證不一樣。,。,。還有發輸變電2011年案例下午第12題,交通版的答案解析怎么公式是*10^3啊,,《電力工程電纜設計規范》是2次方?。W霸們,麻煩解釋一下啊,。,。謝謝了

  • 電力工程直流系統設計手冊

    論文簡介:直流系統的配置與接線,,直流負荷,,蓄電池個數和容量選擇,鉛酸蓄電池,,蓄電池充電裝置,,直流開關設備,直流保護電氣的選擇與配合,,直流監控與監測設備,,直流系統導體選擇,直流屏,,直流系統設備布置,,電力通訊電源 投稿網友:wphwphwph 上傳時間: 2013-09-

  • 電力變壓器保護設計規范

    論文簡介:電力變壓器保護設計規范(GB/T50062—2008 投稿網友:xzcgw5 上傳時間: 2013-06-14

  • 淺談電纜在電力工程中的應用

    1電纜的敷設方式 電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設、穿管敷設,、淺槽敷設,、電纜溝敷設、電纜隧道敷設,、架空敷設幾種方式都有優缺點,一般要考慮城市發展規劃,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等,。從技術上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工、維護和檢修,。在一些發達國家城市中,城市規劃建設時,已考慮公用隧道,。實踐證明公用隧道運行效果良好,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,但初期投資巨大,建筑材料耗資金,在國內,由于各種因素的限制,這種敷設方式是極少的。相比而言,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,直埋電纜是最經濟而廣泛系用電敷設方式,它運用于郊區和車輛通行不太頻繁的地方,。但不利于電纜的維護和檢修,一旦遇到電纜故障,即使使用測試儀測出故障點,也要重新挖開電纜溝,極不方便,。因此電纜敷設方式的選擇,要結合實際情況,根據工程條件、環境

點擊加載更多

電力工程電纜設計規范

電力工程電纜設計規范專題,,為您提供電力工程電纜設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電力工程電纜設計規范 相關的專業交流討論,更多電力工程電纜設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電力工程

電纜報價