鋼制電纜橋架工程設計規范,可以在施工管理中做參考的.
鋼制電纜橋架工程設計規范.pdf
《電力工程電纜設計規范》GB50217—2007 第63頁,,附錄EE.1.3 第二款 對火電廠3—10KV廠用電動機饋線回路,當機組容量大于100MW時,,Q的表達式見表E.1.3—1請問這里面說“當機組容量大于100MW時”,,“機組”指的是火電廠的發電機組,,還是指的廠用電動機組?謝謝,。
GB 50217-94,P24,5.1.3(2)1KV及以下電力電纜也可與強電控制和信號電纜配置在同一層支架上,。——這個強電控制和信號電纜 與 弱電的有哪個區別,。另有一問,,如果220V的一條電纜(2x1.5,帶6A電流),不帶屏蔽,,如果與都帶屏蔽的控制電纜放在同一橋架上,,是否可取,?,[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2009-12-30 15:56 編輯 ]
交流單相電力電纜的金屬護層,,必須直接接地,且在金屬護層上任一點非接地處的正常感應電壓,,應符合下列規定:(1)未采取不能任意接觸金屬護層的安全措施時,,不得大于50V。(2)除(1)項情況外,,不得大于100V,。請問,什么是“不能任意接觸金屬護層的安全措施”,?
分支電纜與建筑電氣設計規范
GB 50217-2007(電力工程電纜設計規范)第3.3條“電纜絕緣水平”2 除上述供電系統外,,其他系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓,;在單相接地故障可能持續8h以上,或發電機回路等安全性要求較高的情況,,宜采用173%的使用回路工作相電壓,。 請教的問題是:133%這個數據是怎么推導來的?
《電力工程電纜設計規范》GB50217—2007 第66頁,,附錄FF.0.2 Eso的表達式,,請問表中的Xs表示什么,表中“——”表示什么,,如果表中的Xs被“——”了那么Eso怎么算謝謝,。
建設部關于發布國家標準《電力工程電纜設計規范》的公告 中華人民共和國建設部公告第732號 現批準《電力工程電纜設計規范》為國家標準,編號為GB50217-2007,,自2008年4月1日起實施,。其中,第5.1.9,、5.3.5條為強制性條文,,必須嚴格執行。原《電力工程電纜設計規范》GB50217-97同時廢止,。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行,。中華人民共和國建設部二〇〇七年十月二十三日
自己在電纜選型和敷設時查過的相關規范和規定,希望對大家有所幫助,。
水力發電廠交流110kV~500kV電力電纜工程設計規范DL T 5228 — 2005歡迎訪問:http://www.ynnj.com.cn 迫于無奈啊,,設置密碼的目的就是想要大家訪問 http://www.ynnj.com.cn 以便更好的為大家服務…… 請予以理解并給予支持,,謝謝! http://www.ynnj.com.cn 論壇升級為5.5版,,歡迎大家訪問嘗鮮?。≡撜局饕幸幌掳鍓K: 怒江風景 介紹我國13大水電基地之一 --怒江的美麗風光及旅游資訊,。 怒江水電 介紹怒江水電開發的最新資訊,。 技術交流 一個水電人交流的平臺,發布設計,、施工,、運行、檢修中的問題及心得,。 標準規程 提供水電行業的相關標準,、規范、規程,,其中有部分是難得的word版,。 水電綜述 提供水電行業最新的綜合信息(包括國家政策、方針等等……),。 流域開發 介紹各個流域開發的情況(含抽水蓄能),,對即將找工作或是想跳槽的朋友來說是個了解水電情況的難得的資料。 招聘信息 刊登水電企業的招聘信息,。
建設部關于發布國家標準《電力工程電纜設計規范》的公告 中華人民共和國建設部公告第732號現批準《電力工程電纜設計規范》為國家標準,,編號為GB50217-2007,自2008年4月1日起實施,。其中,,第5.1.9、5.3.5條為強制性條文,,必須嚴格執行,。原《電力工程電纜設計規范》GB50217-97同時廢止。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行,。中華人民共和國建設部二〇〇七年十月二十三日
1] 水利水電工程電纜設計規范(SL 344--2006).pdf
是不是不用x100?Q=I2tI的單位是A,,t的單位是s。[ 本帖最后由 libin140 于 2012-5-17 11:44 編輯 ]
那位仁兄有“水力發電廠交流110kV~500kV電力電纜工程設計規范(DL/T 5228-2005)”請傳上來,!謝謝,!
關于本規范的3.1.2 35KV及以下電力電纜導體應采用銅材。3.1.3 66KV及以上電力電纜導體經過技術經濟比較后可以采用鋁材,。怎么看都不明白它為什么要這樣,從安全,、經濟,、節約資源等方面都覺得有點說不通,,用詞還采用“應”根據《電力工程電纜設計規范》GB50217-94第3.1.4條 除限于產品僅有銅芯和本規范第3.1.1~3.1.3條確定宜用銅芯的情況外,電纜纜芯材質應采用鋁材,??梢钥闯觯诓皇欠怯勉~芯電纜不可的場合,,應采用鋁芯電纜,,這兩個規程之間該如何取舍?
規范3.2.1.2受電設備外露可導電部分的接地與電源系統接地各自獨立的情況,應采用四芯線.請問,對于IT系統中性點通過電阻接地.第四根線是什么作用?是用來引出電源點的嗎?而規范說對于IT系統中性點不引出.不引出的時候,這第四根線做什么用?給討論的同志送個美眉.(知道是誰嗎,想知道的話發表討論,這人可是大名"頂頂")
如題需要的趕快下啊~,!
3. 2. 1 1kV及以下電源中性點直接接地時,,三相回路的電纜芯數選擇,應符合下列規定: 2 受電設備外露可導電部位的接地與電源系統接地各自獨立時,,應選用四芯電纜,。 照這個不只能采用TN-C-S系統了 TN-S系統怎么辦?而且從防雷的角度來看 A棟到B棟之間的電氣線路是穿鋼管保護的 而鋼管兩端都分別接地的 這樣的話 這個要求何理解???同時,A棟B棟算一個接地體嗎,?能把A(B)理解為B(A)的一個接地極(體)嗎,?新版防雷規范 6 . 3 . 1 為減少建筑物內雷擊電磁場強度和感應效應, 宜聯合采取以下措施: 建筑物和房間的外部設屏蔽,, 以合適的路徑敷設線路,, 線路屏蔽。3 在 分開的建筑物之間的連接線路,, 若無屏蔽層,, 線路應敷設在金屬管、金屬格柵或鋼筋成格柵形的混凝土管道內,,這些金屬物從一端到另一端應是導電貫通的,, 并在兩端分別連到建筑物的等電位連接帶上; 若有屏蔽層,, 屏蔽層的兩端應連到建筑物的等電位連接帶上,。[