電纜穿豎井敷設工程量計算,不但要計算電纜豎井中的部分,還應記取穿過電纜豎井中的部分 ,如電纜豎井長10米,電纜長110米,其中90米需穿過電纜豎井,則豎井電纜敷設米數應以90米計
1.路燈電纜采用YJV-1KV-5x25mm,,2個回路用采用2個Φ70PVC電纜保護管,,橫截面積是(3.14*35*35)=3846.5平方毫米,這比路燈電纜的5*25平方毫米大的多,那為什么電纜保護管還要用2根Φ70的?一根不是就夠了,? 2.假如一條道路直線長100m(不考慮交叉口)單側布置路燈。,。路燈設置兩個回路,,一個半夜燈回路一個全夜燈回路。這樣電纜長度是不是就是應該200m,,電纜外用PVC保護管,。保護管長度該是多少。100m還是200m,。
某電廠改造工程電纜敷設及接線措施
現將北京市某監理公司出具的《電力電纜敷設工程質量評估報告》傳上。供網友參考,。
請問這個紫色是線槽 它說地面水平敷設,,意思就是直接放在地上,?另外AC01-AC04潛污泵就地控制箱支架安裝,如果從線槽走電纜到潛污泵就地控制箱應該怎么計算工程量呢,?,?
某改造工程電纜的敷設范圍有灰漿泵房及油區等區域。敷設電纜主要有6KV高壓動力電纜,、0.4KV低壓動力電纜及控制電纜等,,采用電纜溝、電纜隧道內電纜橋架的敷設方式,,電纜進入建筑物內部后,,通過電纜豎井引至上層或直接進入地面上的配電盤柜、電氣設備接線箱及電動機端子盒等電氣設備,。
1,、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜,?2,、在電纜溝中如果有兩側橋架,,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,,還是一同敷設,?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定,?
請教下,,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,,現在忘了,。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,,給小弟回復下?。?!特別是 橋架和電纜溝里面,!
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,,如何能敷設得快,、直、好,?
問題補充:(0.4*0.4+1.6*1.6+0.4*0.4*1.6*1.6)*0.2*1/3看不懂是什么意思
前幾天我拿到招標文件,,根據投標文件的要求,,要對照圖紙,、對照招標文件上提供的工程量清單進行審查。但標書很多的工程量都沒有,,我對房建不太精通,,擔心出錯,找了個搞房建的朋友幫我審查,。結果是我們的投標土建部分錯誤百出,,真是慚愧啊,! 那投標單位如何審查工程量清單,?一、要找專業人員分專業對施工圖進行工程量的數量審查,。 由于時間緊,,一般公開招標只有一周時間審查工程量;投標單位多數認為工程量清單有無問題是招標單位的問題,,其實不然,,若招標文件上要求投標單位審查工程量清單,你沒有審查,,則清單編制有問題,,投標單位自行負責,否則,,給投標單位澄清時間又有什么作用呢,?所以要求分專業對施工圖進行工程量的數量審查。二,、根據圖紙說明和各種選用規范對工程量清單的內容進行審查。三,、根據技術要求和招標文件的具體要求,,對工程需要增加的內容進行審查。四,、對于固定總價的合同,,要對項目附屬工程、容易變更的內容進行審查,。五,、對新規范要組織人員認真學習,仔細研究,。
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因?yàn)槲覀兊囊粋€(gè)工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
在市政定額第三章電纜工程:三,、頂管敷設(定額編號:7-3-12、7-3-13)中計量單位是“根”,,子目名稱:頂管(每根)10m以下和20m以下,,DN100以下,,而實際計算工程量時單位是“米”,套定額時不知如何處理“根”與“米”的關系,,有那位大俠知道,,煩告知,不勝感謝,!
發電廠工程1號機組汽機,、鍋爐車間及其部分輔助車間的熱控專業電纜的敷設接線工作。包括控制電纜,、補償電纜,、計算機電纜、補償導線等電纜(線)的敷設與接線,。本項工程的作業范圍包括:電纜敷設,、電纜接線、電纜屏蔽接地施工,。
1,、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝,?2,、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎,?如果要,,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到,。
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
電纜敷設工程量
電纜敷設工程量專題,為您提供電纜敷設工程量相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜敷設工程量 相關的專業交流討論,,更多電纜敷設工程量相關內容請?jiān)L問