資料挺好用的,方便大家以后設計參考,。
我最近做了一個地下室,,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數?;钶d沒有考慮,。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,,特別不經濟,。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻,。請教各位高手: 1,、活載是否不考慮抵抗浮力? 2,、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力,? 3,、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4,、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算,?在這里謝過各位!
我們家想蓋一個別墅型的小樓,,地上三層地下就一層,,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
關于地下室設計的一些要點,,里面有幾篇文章,,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,,有疑惑這個百分之三指的是哪,?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算,?pkpm應該不能計算吧,?請教高手!??!
設防水層地下室底板做法說明: 適用于項目所在場地地下水位較高,,當?shù)貙張D、驗收要求地下室底板必須施工外防水的項目,。
超長地下室外墻防滲抗裂綜合施工技術
各位大神們:小弟,,準備回家蓋個帶地下室的別墅,現址與道路(高處)高差能有三米,,請各位大神們討論一下地下室的墻用什么樣的材質,,最好是及經濟又實惠的那種。小弟拜謝,!
本帖最后由 linghuhanyu 于 2014-11-11 16:01 編輯 本人設計,,一個土建項目,我設計的地下室32以下的鋼管都用的JDG,,32以上用的SC而施工方提出,,地下室頂板鋼筋多,暗埋鋼管如果用JDG,,JDG壁厚較薄,,容易被鋼筋壓扁,,導致難以穿管請教大家,實際施工中是否有此情況,?因為本人之前設計中,,小管徑都用的JDG
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,地下室頂板漏水,,上面是二次結構的攪拌機用地,,求大神指導下是什么原因導致漏?不勝感激啊
小弟剛入施工一年?jīng)驗不足,,最近即將接手一個工程的地下室裝修工作,,由于是新手什么都不太清楚,求大師能出來指導傳授一下經驗,,哪些方面需要注意的,,或者說一些經驗吧,該準備什么,。,。。需要了解什么工藝,。,。。謝謝了:lol
新消規,,7.4.6條,:建筑高度小雨等于54m且每單元設置一步樓梯的住宅,,以及本規范表3.5.2中規定采用1支消防水槍的場所,,可采用1支消防水槍的1股充實水柱到達 室內任何部位?,F(xiàn)在9層28.8米高純住宅,,地下二層。為儲藏,,地上每單元設置一個消火栓,。地下也如此么。
地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,,也可以說下水道流入管道),,高于地下室的地面,,一般在地下室的天花板下方不到一米處,如果想在地下室裝修衛生間,,就要考慮怎樣將污水克服重力抽到頭上去,,抽到天花板那里去。 怎么樣解決這個問題呢,,在以前有個方法,,就是在地下弄一個蓄水坑,用水泥砌起來,,在地面上用一個農用水泵抽,。這種方法是可以解決問題,但是弊端非常多,。 1 占空間,,地下室想利用起來肯定想多一些空間,但是砌蓄水坑,,會占很大地方,,占用很多空間。
地下建筑滲漏地下室滲水時有發生,,大多遇到的是漏了又堵,,堵漏了又漏,反復多次,,讓人們非??鄲溃粌H消耗了金錢,,也消耗了時間和精力,,包括很多做防水堵漏的也無從下手,那么到底是什么原因導致的滲漏呢,,其實很多情況也可通過滲漏的部位大約知道滲漏的原因,,優栢盾堵漏專業研究堵漏多年,接觸的滲漏情況不計其數,,本次重點淺析總結探討其地下建筑主要的滲水部位和滲水原因,,幫助您解開滲水漏水的疑惑:[size=13.63636302947998px]地下建筑常見滲漏部位 1墻面大面積滲水
6萬平米地下室,,打算分三期施工。問題是地下水該怎么處理,?雖然地下室是分期了,,但是地下水只抽第一期范圍的地下水嗎?那么分期之間是否還要封堵防水,?還是全地下室范圍都要不停抽水,,直到全部地下室施工完畢,?
再次我想請教各位以下幾個問題:1. 已經取得竣工驗收合格備案的房子,,在未交付前發現如此嚴重的質量問題,,是否可以申請撤銷竣工驗收備案。2. 防水設計實際上有兩道
地下室防滲
地下室防滲專題,,為您提供地下室防滲相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室防滲 相關的專業交流討論,更多地下室防滲相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題