亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么路燈的電流這么大那,?

    我們單位進了一批新路燈,一個25A斷路器控制兩個路燈四個頭,,后來為了一些死角照明我在這條支路上加上了兩個頭結果跳閘,,測量發現電流超過25A,后來拆除了后加得兩個,,測量是23左右,正常,,為什么這么大那,?取下一路單獨測量一個路燈電流是11A(兩個燈泡),就是說一個燈泡是5A,我也不明白高壓鈉燈怎么這么大的電流那,?不知道多大的燈泡,,我想即使500W燈泡不會出現這么大得電流?我測量一下其他得路燈都是這樣的參數,,特請教一下高手說說什么原因,?謝謝!??!

  • 關于路燈設計的一些問題

    關于路燈設計的幾個很困惑的問題1.有多少人路燈設計中是按照照度和亮度要求來設計的呀?大家都是怎么算的呢,,軟件仿真嗎,?有沒有什么資料或者表格來提供查詢方便設計的,譬如路的寬度和等級,,然后給出了滿足照度要求的燈具的排列方式,?大家設計的時候都符合LPD的要求嗎?事實上我看身邊的路燈,,發現LPD都不符合要求啊,,感覺很亮啊,2.規范中要求主干路要用截光型燈具的,,事實上我發現這城市的主干路有些是用圓圓的那種泛光型燈具的,,這樣可行嗎?3.我看很多圖紙供電半徑都很長,,有的達1.2KM,,這么長的距離,我算了一下,,20多KW的負荷,,要滿足短路靈敏度校驗,電纜要截面90以上的,,業主肯定不答應的,,真是讓人很頭痛,想問問大家,,平時校驗靈敏度了嗎,?有什么辦法在這么長供電距離的情況下,不要增加電纜截面來保證靈敏度的要求呢,?可以在線路中間重新加一個配電箱的方法可行嗎,?4.路燈如何實現半夜燈呢?我看了很多圖紙,,基本上是用鋪設兩根電纜的方法來實現的,,我感覺這樣投資大了點,,可以用其他的辦法嗎?如果每個路燈加定時器,,又感覺校正比較麻煩,,我還看有的人把半夜燈接到一相上面來實現,

  • 請教各位有個關于路燈的問題

    240米長的線路中有7盞400W高壓鈉燈(220V)應該選多大的線徑,?我現在用的是10平方的鋁線,,每次開燈要都要每個燈開關幾次才能點亮。

  • 路燈配電疑問--在線等

    路燈配電疑問--在線等

    1200m的路 路燈兩邊布置 一邊39個路燈 每個路燈60W 路燈距離35m 怎么配電呢 一邊都用三相四線制供電,,行嗎,。要用多大的電纜呢 用TT系統。配電箱到第一個路燈的距離是200m,。小弟想,,每邊路都用三相四線供電,路燈每相隔2個路燈接一次,,這樣就比較三相平衡了,。算了下 電纜考慮壓降用4X6的電纜也夠了,不過考慮富裕度,,小弟想用4x 10的電纜,。開關用帶漏電保護的 漏電值取300mA 第一次做電,各位大哥 大姐 ,。

  • 關于路燈手孔井的設置的問題

    現在有校園路燈設計,,由于近遠期問題,路燈電纜不能及時敷設,,需要預埋管子,。那需不需要每個燈(路燈、庭院)都設一個手孔井呢,?感覺挺恐怖(15-20m間距)如果不是每個都設,,那做每個燈的電纜接頭的時候都要重新刨開人行道,割開管子做接頭,?

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,,額定總功率 30KW ,功率因數0,。45,,變壓器多大?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,,如何做?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,,賜教

  • 關于路燈起動電壓的問題

    我們通常按路燈壓降5%-10%考慮,。但是有資料指出“HID燈在供電電壓低于200V時就難以觸發點亮,接近老化的HID燈,,可能要達到220V甚至更高的電壓時才能觸發點亮”,這樣我們是否就得復核 “路燈啟動的時候(啟動電流2倍左右)末端燈具壓降是否達到5%-10%”,?;蛘哒f,末端的路燈電壓不足以啟動,,可以等前面的燈具啟動完了,,啟動電流小了,末端就能啟動了,,這樣總的啟動時間就跟燈具的個數有關了,。 不知道各位有沒有考慮啟動電壓的情況?,?是否需要復核 “啟動壓降” 而不是 “工作壓降”呢,?

  • 收集的cad素材---路燈

    收集的一點路燈,希望大家覺得有用~

  • 關于廠區路燈的控制問題!

    一新建廠區,面積不算大,。我打算在門衛室設一個路燈用的配電箱,,給整個廠區的路燈配電。建設單位提出兩條要求:1 路燈要光控,。2每個路燈一個開關,。對于這兩條,我不知道怎么設計,。關于第一條:光控器應該設在什么位置呢,,是不是放在門衛室的路燈配電箱內?所有的路燈共用一個光控器就可以吧,,它的外型尺寸多大,?誰能提供一個型號嗎?關于第二條:我見過馬路的路燈,,燈桿比較粗,,它底下有一個小門,里邊有空間,,可以裝空開,。而廠區的路燈我沒有見過,感覺應該很細,,不知道具不具備裝空開的條件,?請指教,謝謝,!

  • 原創某路燈工程的預算!!!!!!!!!!!

    原創某路燈工程的預算!!!!!!!!!!!

  • 愿創某路燈工程的預算!!!!!!!!

    愿創某路燈工程的預算!!!!!!!!:handshake

  • 怎么布置路燈啊,? 請教大家

    NG系列高壓鈉燈 利用系數一般取多少 一條30m寬的道路 城市二級次干道人行道兩邊各6米路燈采用對稱布置 請問路燈的安裝高度和間距是多少比較合適,? 是不是要布置雙臂燈 如果是的話 人行道的燈安裝高度和功率是多少 用NG系列高壓鈉燈

  • 關于橋梁路燈的接地問題

    頭一次接觸橋梁的照明,涉及到接地問題,,實在是沒有思路只是想到箱梁須預留出接地端子,,橋墩也預留,然后用BV 1*25 連接,。如果只用文字敘述倒是簡單?路燈基礎預埋接地鋼筋,,與橋梁鋼筋L型焊接,所有焊接部位須做防氧化處理,??蛇@單單一句話圖紙上是能打發過去,在實際施工的時候究竟怎么施工呢,?補充:線路敷設問題 箱變在引橋部分,,線纜敷設應該怎么做?橋梁的管線在人行道下,,離人行道面板只有不到40cm,,基本和橋面標高一致。 在引橋引入到橋梁這個接觸部分怎么處理,?[ 本帖最后由 kingsj01 于 2011-4-22 09:54 編輯 ]

  • LED路燈為什么階段難推廣?

    我是已經EMC公司的,,前段時間準備在所在城市推廣LED路燈,,但根據自己調查的結果來看,LED路燈較難大規模的運用,。1:led我們國家還沒自主品牌,,核心技術還在世界上的八大廠商里,運用下來,,光是燈頭就是2400多大洋,。不包含燈桿。2:使用情況看,,在某些路段使用下來的結果,,效果太差,光衰大,,損壞率大,,而且看起來整個路段冷冰冰的,很是蒼涼的感覺;和現階段的鈉燈比較更是如此,,路燈是城市的名片,,白天看景,晚上看燈,。3:在冷色調的燈光下,,人的眼睛會產生疲勞感;司機晚上開車容易產生疲憊感,。4:維護不方便,,和鈉燈比起。晚上道路要求的是能夠看清前面的障礙物,,而不是顯色性,這一點是LED廠商鼓吹的,。4:采用EMC使用LED路燈,,市政工程管理處下的路燈管理所基本有8年得時間免于維護,都由節能公司管理,,這里面就有一個利益問題,,路燈所里的經費就要縮減,人員的安排就顯得臃腫等,。5:路燈所也在采用不同的節能方式,,如微機控制.路燈電壓調節等,效果還行,。一個路燈不可能一直技改下去,。6:采用EMC模式會遇到如果以后城市改造,道路擴建發展,,路燈的式樣可能

  • 發個光伏電站通信大家討論

    一個是總通信一個是陣列

  • 路燈照明的最小電纜能用多少?

    我看了城市道路照明工程施工及驗收規程(CJJ 89 — 2001)里面,,3.1.5三相四線制應采用四芯等截面電力電纜,,不應采用三芯電纜,另用電纜金屬護套作中性線,。三相五線制應采用五芯電力電纜,。PE 線芯截面可小一等級,但不應小于 16mm 2 ,。這里面說的意思是,,三相四線制和三相五線制的電纜最小能用到16mm2的嗎?還有一點就是,,新的規范《城市道路照明工程施工及驗收規程》CJJ89-2012,2012年11月實施,,這里面有相關的規定嗎?我沒找到

  • 版主及路燈設計的專家請進

    本帖最后由 a.lazys 于 2013-5-30 19:37 編輯 在高壓架空線保護區內(架空線保護區定義參見電力設施保護條例)是否允許設置路燈,?如果允許,,那么路燈的高度怎么確定,?相關規范只有樹木、建筑物以及路燈線路與高壓線的垂直距離,,沒有路燈本體與高壓線的垂直距離要求,。

  • 光伏發電電氣要配合什么條件

    有哪位前輩做過太陽能光伏電池板的項目,能給傳個圖看看,,或者講解一下建筑電氣專業需要配合出的條件,,有個項目用,不過不知道怎么畫,,萬分感激,。

  • 關于路燈轉彎處設計的疑惑

    關于路燈轉彎處設計的疑惑

    采用雙側布置,在轉彎處 轉彎半徑分別為159.5(外) 140(內) ,。 直線路時燈距為25m 此時在轉彎處 燈具間距應調整為多少,,cjj45上面說為0.5-0.75直路半徑 。此時內側與外側需不同的間距么,?