我們單位進了一批新路燈,,一個25A斷路器控制兩個路燈四個頭,,后來為了一些死角照明我在這條支路上加上了兩個頭結果跳閘,,測量發現電流超過25A,,后來拆除了后加得兩個,,測量是23左右,,正常,,為什么這么大那?取下一路單獨測量一個路燈電流是11A(兩個燈泡),,就是說一個燈泡是5A,,我也不明白高壓鈉燈怎么這么大的電流那?不知道多大的燈泡,,我想即使500W燈泡不會出現這么大得電流,?我測量一下其他得路燈都是這樣的參數,特請教一下高手說說什么原因,?謝謝?。?!
關于路燈設計的幾個很困惑的問題1.有多少人路燈設計中是按照照度和亮度要求來設計的呀,?大家都是怎么算的呢,軟件仿真嗎,?有沒有什么資料或者表格來提供查詢方便設計的,,譬如路的寬度和等級,然后給出了滿足照度要求的燈具的排列方式,?大家設計的時候都符合LPD的要求嗎,?事實上我看身邊的路燈,,發現LPD都不符合要求啊,感覺很亮啊,,2.規范中要求主干路要用截光型燈具的,,事實上我發現這城市的主干路有些是用圓圓的那種泛光型燈具的,這樣可行嗎,?3.我看很多圖紙供電半徑都很長,,有的達1.2KM,這么長的距離,,我算了一下,,20多KW的負荷,要滿足短路靈敏度校驗,,電纜要截面90以上的,,業主肯定不答應的,真是讓人很頭痛,,想問問大家,,平時校驗靈敏度了嗎?有什么辦法在這么長供電距離的情況下,,不要增加電纜截面來保證靈敏度的要求呢,?可以在線路中間重新加一個配電箱的方法可行嗎?4.路燈如何實現半夜燈呢,?我看了很多圖紙,,基本上是用鋪設兩根電纜的方法來實現的,我感覺這樣投資大了點,,可以用其他的辦法嗎,?如果每個路燈加定時器,又感覺校正比較麻煩,,我還看有的人把半夜燈接到一相上面來實現,,
單位的路燈和圍墻燈改造,,是否可采用三相四線制的制式,,接地線就利用穿管的鍍鋅鐵管做接地線,,個人覺得是不合適,應采用三相五線制接地線單獨,,不能用鍍鋅管做接地,。
240米長的線路中有7盞400W高壓鈉燈(220V)應該選多大的線徑?我現在用的是10平方的鋁線,,每次開燈要都要每個燈開關幾次才能點亮,。
1200m的路 路燈兩邊布置 一邊39個路燈 每個路燈60W 路燈距離35m 怎么配電呢 一邊都用三相四線制供電,,行嗎。要用多大的電纜呢 用TT系統,。配電箱到第一個路燈的距離是200m,。小弟想,每邊路都用三相四線供電,,路燈每相隔2個路燈接一次,,這樣就比較三相平衡了。算了下 電纜考慮壓降用4X6的電纜也夠了,,不過考慮富裕度,,小弟想用4x 10的電纜。開關用帶漏電保護的 漏電值取300mA 第一次做電,,各位大哥 大姐 ,。
最初的籬笆是為了防止人或動物隨意通行,從而防止農作物被踐踏而創造的,。在今天,,這種早期的功用往往依靠現代的圍墻、圍欄來實現,。然而籬笆并沒有從我們的眼中消失,,它依靠景觀設計師的手,以更豐富的形式出現在公園,、田野,、山林,煥發出新的生命力,。不管在哪里,,只要你愿意留心,生活中總能發現漂亮的籬笆,。
共3個包,,請按順序下載,并按順序編好號,。請朋友們參考,,別忘了回帖支持哦!01
氣體放電光源,,額定總功率 30KW ,,功率因數0,。45,變壓器多大,?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,如何做,?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,賜教
收集的一點路燈,希望大家覺得有用~
一新建廠區,,面積不算大,。我打算在門衛室設一個路燈用的配電箱,給整個廠區的路燈配電,。建設單位提出兩條要求:1 路燈要光控,。2每個路燈一個開關。對于這兩條,,我不知道怎么設計,。關于第一條:光控器應該設在什么位置呢,是不是放在門衛室的路燈配電箱內,?所有的路燈共用一個光控器就可以吧,,它的外型尺寸多大?誰能提供一個型號嗎,?關于第二條:我見過馬路的路燈,,燈桿比較粗,它底下有一個小門,,里邊有空間,,可以裝空開。而廠區的路燈我沒有見過,,感覺應該很細,,不知道具不具備裝空開的條件?請指教,,謝謝,!
現在有校園路燈設計,由于近遠期問題,,路燈電纜不能及時敷設,,需要預埋管子。那需不需要每個燈(路燈,、庭院)都設一個手孔井呢,?感覺挺恐怖(15-20m間距)如果不是每個都設,,那做每個燈的電纜接頭的時候都要重新刨開人行道,,割開管子做接頭,?
原創某路燈工程的預算!!!!!!!!!!!
我們通常按路燈壓降5%-10%考慮。但是有資料指出“HID燈在供電電壓低于200V時就難以觸發點亮,,接近老化的HID燈,,可能要達到220V甚至更高的電壓時才能觸發點亮”,這樣我們是否就得復核 “路燈啟動的時候(啟動電流2倍左右)末端燈具壓降是否達到5%-10%”,?;蛘哒f,末端的路燈電壓不足以啟動,,可以等前面的燈具啟動完了,,啟動電流小了,末端就能啟動了,,這樣總的啟動時間就跟燈具的個數有關了,。 不知道各位有沒有考慮啟動電壓的情況?,?是否需要復核 “啟動壓降” 而不是 “工作壓降”呢,?
愿創某路燈工程的預算!!!!!!!!:handshake
NG系列高壓鈉燈 利用系數一般取多少 一條30m寬的道路 城市二級次干道人行道兩邊各6米路燈采用對稱布置 請問路燈的安裝高度和間距是多少比較合適,? 是不是要布置雙臂燈 如果是的話 人行道的燈安裝高度和功率是多少 用NG系列高壓鈉燈
頭一次接觸橋梁的照明,,涉及到接地問題,實在是沒有思路只是想到箱梁須預留出接地端子,,橋墩也預留,,然后用BV 1*25 連接。如果只用文字敘述倒是簡單?路燈基礎預埋接地鋼筋,,與橋梁鋼筋L型焊接,,所有焊接部位須做防氧化處理??蛇@單單一句話圖紙上是能打發過去,,在實際施工的時候究竟怎么施工呢?補充:線路敷設問題 箱變在引橋部分,,線纜敷設應該怎么做,?橋梁的管線在人行道下,離人行道面板只有不到40cm,,基本和橋面標高一致,。 在引橋引入到橋梁這個接觸部分怎么處理?[ 本帖最后由 kingsj01 于 2011-4-22 09:54 編輯 ]
我是已經EMC公司的,,前段時間準備在所在城市推廣LED路燈,但根據自己調查的結果來看,,LED路燈較難大規模的運用,。1:led我們國家還沒自主品牌,核心技術還在世界上的八大廠商里,,運用下來,,光是燈頭就是2400多大洋。不包含燈桿,。2:使用情況看,,在某些路段使用下來的結果,效果太差,,光衰大,,損壞率大,而且看起來整個路段冷冰冰的,,很是蒼涼的感覺,;和現階段的鈉燈比較更是如此,路燈是城市的名片,,白天看景,,晚上看燈。3:在冷色調的燈光下,,人的眼睛會產生疲勞感,;司機晚上開車容易產生疲憊感。4:維護不方便,,和鈉燈比起,。晚上道路要求的是能夠看清前面的障礙物,而不是顯色性,,這一點是LED廠商鼓吹的,。4:采用EMC使用LED路燈,市政工程管理處下的路燈管理所基本有8年得時間免于維護,,都由節能公司管理,,這里面就有一個利益問題,路燈所里的經費就要縮減,,人員的安排就顯得臃腫等,。5:路燈所也在采用不同的節能方式,如微機控制.路燈電壓調節等,,效果還行,。一個路燈不可能一直技改下去。6:采用EMC模式會遇到如果以后城市改造,道路擴建發展,,路燈的式樣可能
怎么在橋面道路上加一段圍墻,,圍墻的基礎要怎么做,怎么與橋梁銜接這是效果圖[img]http://my.poco.cn/manage/images/blank.gif
有一段老圍墻,,現在要在老的基礎上接建一段新的圍墻,。但是建筑要求新的圍墻和老的在一起是一個整體,不能看出有縫,。請問新老圍墻怎么連接,?新的和老的齊縫砌筑就行嗎?(基礎是斷開的)就擔心新老圍墻沉降不均勻,,會有裂縫啊
我看了城市道路照明工程施工及驗收規程(CJJ 89 — 2001)里面,,3.1.5三相四線制應采用四芯等截面電力電纜,,不應采用三芯電纜,另用電纜金屬護套作中性線,。三相五線制應采用五芯電力電纜,。PE 線芯截面可小一等級,但不應小于 16mm 2 ,。這里面說的意思是,,三相四線制和三相五線制的電纜最小能用到16mm2的嗎?還有一點就是,,新的規范《城市道路照明工程施工及驗收規程》CJJ89-2012,2012年11月實施,,這里面有相關的規定嗎?我沒找到