看到很多盤廠的銷售人員需要技術部門出個柜子的方案,,一等就是半天,,技術部門忙著做生產圖紙沒有時間,。我先做了個簡單的網站www.dlqqb.com<電力七巧板>,,可以通過簡單的柜型參數自主設計,,希望對不是很懂設計的電力設備從業者有所幫助,。如果大家覺得這個東西有用,,我會逐步完善,,也希望大家多多提出寶貴意見,。
知識點:配電箱
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷,。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,,可采用一回路專用線供電,。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算,。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,,宜選用兩臺變壓器,。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表,。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外,。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,,或集中裝于機器間,、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具,。 第6.0.8條 冷間照明開關均應
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,,或凍結量等于或大于60噸時,,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電,。 第6.0.8條 冷間照明開關均
看到很多盤廠的銷售人員需要技術部門出個柜子的方案,,一等就是半天,技術部門忙著做生產圖紙沒有時間,。我先做了個簡單的網站www.dlqqb.com ,,可以通過簡單的柜型參數自主設計,希望對不是很懂設計的電力設備從業者有所幫助,。
第6,。5。2條第2點:電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,,導線應采用銅線,,每套住宅進戶線不應小于10MM2,分支回路截面積不應小于2,。5MM2,。是不是說全部的線路(含照明燈具控制線)都不應于2。5MM2,?個人認為分支回路是指由住戶配電箱分出去的受斷路器保護的那部分線路,。而燈具控制線路不在此列。
8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材,、配線應與住宅的用電負荷相適應,,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災,。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器,。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,應分路配電,。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座,。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,,并應進行總等電位聯結,。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置,,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。
主要特點:配圖,,直觀配電柜的安裝接線的規范1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝,。 ?? 適用條件 ?? 需要的滅弧距離 ?? 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險
供配電設計規范征求意見稿
供配電系統設計規范2009word
本人正在學習光伏直流配電柜的相關內容,,但是真的是資料有限:'(,,可否大家一起討論討論呢~~~~~~~~1、光伏直流配電柜那種柜型比較適合,?,?2、光伏防雷模塊是每一進線都要加嗎,?,??謝謝大家了:handshake~~~~~~~~~~
在大型的游樂場里,,需要大量的高低壓 配電柜裝置,。這些 配電柜為整個游樂場提供著高負荷的電量。 游樂場里的配電柜設計與普通的配電柜不同,。電容器投入過程無涌流沖擊,,無操作過電壓,電容器切除過程無電弧重燃,,整機使用壽命長,,維修量少,動態響應快,,可在電容器切除后放電至任何電壓下再次投入,,可頻繁投切,可分相補償,本裝置采用品質高,,過流能力強的防爆電力電容器,,使用更安全,運行更可靠,。hbyxfrj.com
小弟正在做一個小型水電站的10KV配電柜,柜型為XGN2,,海拔3600米 柜內配置為:勵磁變柜,、勵磁PT柜、發電機機端PT柜、發電機出口斷路器柜,、母線PT,、出線柜、廠用變柜.由于是第一次做,,很多東西都似是而非不明白,請高手指教,。小弟將十分感謝,! 由于工程較急坐等回復! 問1:2500KV的發電機,,出口真空斷路器是否可以采用固封式斷路器,?不用發電機專用出口斷路器! 問2:高原環境下廠用變,、勵磁變的一次熔斷器可否按照常規選擇,? 問3:勵磁PT、機端PT,、母線PT中那些配置一次消諧,,那些配置二次消諧,那些配置擊穿保險,?以及PT的容量如何選擇,? 問4:來圖系統電壓標注為10.5KV,為什么PT一次繞組選擇10KV的呢,?(如10/0.1KV) 問5:請問經常接觸水電站配電柜設計的大蝦,,對于初次設計者需要注意一些什么? 兄弟的20幣全部奉獻上,!
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,,什么樣的情況叫受限制,,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,,謝謝了
各位前輩大家好,,原來主要從事自動化控制,現在改行做電氣供配電這一塊,,還望各位前輩指點迷津,。做配電需要掌握的知識有哪些,主要的電氣規范都有哪些呢,,謝謝大家,。
電氣配電柜設計規范
電氣配電柜設計規范專題,為您提供電氣配電柜設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣配電柜設計規范 相關的專業交流討論,,更多電氣配電柜設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量