送上我找了許久的資料23火力發電廠電氣試驗室設計標準希望大家能喜歡,。
伴隨電纜生產廠家線纜產品生產種類及品種的日益增多,相應的試驗設備也在不斷的添加和引進,,導致工廠原有試驗室定置布局和擴建改造成為當務之急,。 現在的電線電纜廠家,,一般情況都是既有以前購買并已安裝使用的老試驗設備,,還有新購安裝的試驗設備,。擴建新試驗室,裝修改造老試驗室,,將新老試驗室完美整合互為補充,,應該是合理經濟可行的技改方案。 我廠原有試驗室,,將材料機械性能(拉力機系列),、熱性能(老化箱系列)、電性能(電壓試驗,電橋系列),、結構尺寸檢測(投影儀等)等試驗設備,,全部集中在一個大廳內,同時試驗備樣也在該大廳里進行,。2011年伴隨礦用電纜生產線的上馬,,礦纜試驗設備燃如燒實驗裝置,高低溫試驗箱,,礦纜彎曲試驗機等試驗設備也源源不斷的引進并安裝,,工廠原有試驗室的空間和布局已遠遠不能滿足實際試驗需要,擴建新新試驗室和裝修改造舊試驗室勢在必行,。 為將新舊試驗室進行完美結合互為補
水中存在的雜質
純個人整理的僅供參考,,希望能幫助到電氣試驗小白
公司改造了一個110kV站,,選用了ABB的35kVGIS柜,在交接時應該做哪些交接性試驗??有哪些資料可以學習,,謝謝大俠!
高手們:我現在急需一份電氣耐壓試驗的危險分析(JHA),,用于10KV電纜和高壓電機的耐壓試驗,,但我第一次寫JHA,不知道如何下手,,哪位高手有這方面的資料可供我參考一下,。非常急啊。
電氣試驗技術與試驗方法
1 材料的檢驗與試驗 1.1 電氣設備 電氣設備包括電力變壓器、高低壓成套配電柜,、動力照明配電箱,、高壓開關,、低壓大型開關(2000A以上)、電機(隨設備
誰有電氣試驗工 王向臣版的,,封面是紫色的?。≈x謝
電氣二次回路交接試驗內容由昌暉儀表根據《GB 50150-2016電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》整理,,供電氣施工人員參考,。 電氣二次回路交接試驗內容如下列: 1、測量絕緣電阻,; 2,、交流耐壓試驗。 電氣二次回路測量絕緣電阻規定 測量絕緣電阻,,應符合下列規定: 1、應按GB 50150-2016標準第3.0.9,,條的規定,,根據電壓等級選擇兆歐表; 2,、小母線在斷開所有其他
1.9插座,、接線盒和風扇及其附件 插座、接線盒和風扇及其附件應符合下列規定: (1)查驗合格證,,防爆產品有防爆標志和防爆合格證書,,實行安全認證制度的產品有安全認證標志; (2)外觀檢查:開關、插座的面板及接線盒盒體完整,、無碎裂,、零件齊全,風扇無損壞,,涂層完整,,調速器燈附件適配; (3)對開關、插座的電氣和機械性能進行現場抽樣檢測,。檢測規定如下: ①不同極性帶電部件間的電氣間隙和爬電距離比小于3mm; ②絕緣電阻值不小于5MΩ; ③用自攻鎖緊螺釘或自切螺釘安裝的,,螺釘與軟塑固定件旋合長度不小于8mm 軟塑固定件在承受10次擰緊退出試驗后,無松動或掉渣,,螺釘及螺紋無損壞現象;
本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 編輯 文件格式:PDF文件大?。?3.6 M
電力設備預防性試驗規程大家共享
試驗室進排風系統設計問題?原試驗室中只有柜式空調一臺,無新風入口,有一排氣管道,新風靠門窗的縫隙送入.現將試驗室改為密閉的空間,只有兩扇門供人員通行.計劃增加新風送風機構,和吸頂式空調.現在的問題是:新風送風機構為固定風量送風,排氣機構也為固定風量,但是試驗過程中有大量的空氣通過另一排氣裝置排出,試驗停止后該機構停止排氣.這樣怎個試驗室進排氣不平衡,該如何解決呢?計劃在墻上開一小洞,平衡壓力.哪位給說說這樣合理不合理呢?有什么好的辦法嗎?
公司需要建立一個全面的試驗室,包括檢測水,、氣的所有參數,,需要什么儀器及什么如何建立,望那位有這樣的資料提供,!十分感謝,,最好是有這樣的設備廠家提供!十萬火急!?。,。?/p>
現有一試驗室電力供電方案:設計總功率50KW,,380V三相供電,,現準備總供電線路用25平方線徑的線;另外擬分成兩路供電,,每路約30KW,,每路用16平方的線;別人說線徑偏大,,請問用什么規格的線好
作者:子亞 摘要:電氣工程的檢驗與試驗工作是電氣工程的重要工作之一,,新發布的建筑電氣工程施工質量驗收規范,更加強調了檢驗與試驗工作的重要性,,做好檢驗與試驗工作是我們專業技術人員的重要職責,。 關鍵詞:電氣工程 材料 工程 檢驗 試驗 電氣工程的檢驗與試驗工作是電氣工程的重要工作之一,新發布的建筑電氣工程施工質量驗收規范,,更加強調了檢驗與試驗工作的重要性,,做好檢驗與試驗工作是我們專業技術人員的重要職責。 1 材料的檢驗與試驗 1.1 電氣設備電氣設備包括電力變壓器,、高低壓成套配電柜,、動力照明配電箱、高壓開關,、低壓大型開關(2000A以上),、電機 (隨設備)、蓄電池,、應急電源等,。 1.2 電氣材料電氣材料包括母線、電線,、電纜,、電線導管線槽、橋架,、燈具,、開關插座、水泥電桿,、變壓器油,、蓄電池用電解液、低 壓設備等,。設備,、材料進場后,,一般抽檢10%,數量少時應全部檢查,。 1.
電氣試驗室
電氣試驗室專題,,為您提供電氣試驗室相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣試驗室 相關的專業交流討論,,更多電氣試驗室相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題