1,、冷卻塔落水噪聲的檢測 在距進風口底緣即一般倒t形塔基的水池邊沿5m 處,,測高點 1.2 m[1],測得的一些自然通風冷卻塔的實測噪聲及其頻譜,。 2,、冷卻塔落水噪聲的聲源特性 聲源屬性:噪聲源為落水區下的巨大圓形水面,為塔內冷卻落水對池水.的大面積連續的液體間撞擊產生的穩態水噪聲,;是機械噪聲,、空氣動力噪聲、電磁噪聲之外的一種特殊噪聲,。 落水撞擊瞬時速度:7-8 m/s[2] 聲源聲級:80 db(a)左右,。 頻譜:音頻分布呈高頻(1000-16 000 hz)及中頻(500-1000 hz)成分為主的峰形曲線;峰值位于4 000 hz左右,。 聲速:c=340 m/s,。 波長:λ=c/f;1.36m(250 hz)~o.02 m(1 000 hz),,以0.085 m(4 000 hz)為主,。 3、冷卻塔落水噪聲的影響范圍
我應該是問過此問題,但是無人能幫我.我遇見一臺大概是550T的,,風量大概18萬左右,,塔體直徑6米,,出風口直徑3.6米逆流式玻璃鋼冷卻塔噪聲問題.此塔年代已舊,原選型時使用單位沒有考慮富裕量.作噪聲治理無論采用什么方式必將影響其設備運行狀態,因為無論如何將會增加設備阻力,而其設備所用排風機全壓不高,一般也就200Pa左右,如何解決問題各位出出高招吧,!
現象:某建筑的三層頂上裝有空調系統冷卻塔,,附近為住宅區,。冷卻塔容量為75m3/h。建筑物使用時,,夜間10點冷卻塔還得運行,,噪聲影響了周圍居民的休息。因而對冷卻塔采取了消聲隔聲裝置,,當白天運行時,,冷凍機卻經常因超高壓保護跳開而停機。 原因:在環境噪聲日前嚴格要求的時代,,設計冷卻塔等裝置不僅要考慮對建筑物內部的影響,,而且也得考慮周圍環境的影響。但該工程在處理冷卻塔的噪聲時,,加了太大消聲裝置,增加了氣流阻力,,使冷卻塔的風量減少,,冷卻能力下降,冷卻水溫度上升,,結果使冷凍機的超高壓保護跳開,。 對策:冷卻塔的噪聲主要為風機噪聲和落水噪聲兩部分。為解決風機噪聲,,在風機出口處加了一個消聲彎頭,,開口背向住宅。彎頭內貼防水玻璃棉板,。而對落水噪聲采取周圍隔聲辦法,,這兩項措施均加大了塔的阻力。最好是采用超低噪聲冷卻塔,,而對居民區的一側用隔聲壁遮擋,,則效果比較理想。 現象:制冷機房噪聲,。某工程制冷機房,,面積為350m2,安裝了5臺8S-12.5壓縮機,,正常運行3臺,,機房高度內平均噪聲為91dB(A),。而機房門窗外的噪聲為78.5dB(A),使用單位反映噪聲大,,要求治理,。機房頂上有3
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊,。感激啊。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,,沒有資料,請同仁賜教啊,。
10噸閉式冷卻塔的優點: 1,、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗,。 2,、用軟水作為冷卻介質,不結垢,,不
請教各位大蝦:因場地限制,,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,,室外地坪低于室內地坪,;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,,不影響起泵,;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
冷卻塔平衡管研究和改造
在夏季使用中央空調,,如果冷卻塔出水32度,回水35度,。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,,可以自行設定,,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的,。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通,。
冷卻塔的常見知識: 冷卻塔的原理是靠熱水跟冷空氣相結合來進行熱交換的過程達到降溫效果,。 冷卻塔形式分為: 1,、 濕球溫度為27度,一般叫冷噸,例如:流量10噸=7立方 2、 濕球溫度為28度,一般叫水噸,例如:流量10噸=10立方 冷噸與水噸的區別: 1,、冷噸:流量小,冷卻塔的構造內部填料少,面積小,例如:流量10噸=7立方,冷噸以噸為單位,。 2、水噸:流量足夠,冷卻塔的構造內部填料高,面積大,一般1:1配置,例如:流量10噸=10立方,。水噸以立方數為單位,。
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一,、冷卻塔的分類與組成 冷卻塔 是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備,。是以水為循環冷卻劑,從一個系統中吸收熱量并排放至大氣中,,從而降低塔內溫度,,制造冷卻水可循環使用的設備。
人們的生活越來越依賴中 央空調,。但夏季也是中 央空調較容易出問題的季節,其中很大的問題就是冷效不足,空調不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只談冷卻塔冷效不足,。從能量傳遞的角度來講,熱負荷均要通過冷卻塔排到大 氣中,因此,如果冷卻塔冷效不足,會影響空調的制冷效 果。針對一般常用的空調冷卻塔,冷效不足的主要原因有以下幾點: 1,、 冷卻塔布水不均勻對于逆流式冷卻塔,, -般采用噴頭布水。如果冷卻塔內的噴頭部分堵塞,, 或噴頭掉了,都會導致布水不均勻,。定期檢查噴頭的布水情況對于冷卻塔是重要的。具體什么叫布水不均勻,冷卻塔應盡量使每個地方噴淋出來的水都是均勻的,反之則叫布水不均勻,。對于橫流
因冷卻水大多數含有鈣、鎂離子和酸式碳酸鹽,。當冷卻水流經金屬表面時,,有碳酸鹽的生成,。另外,溶解在冷卻水中的氧還會造成金屬腐蝕,,形成鐵銹,。由于銹垢的產生,閉式冷卻塔換熱效 果下降,。嚴重時要在殼體外噴淋冷卻水,,結垢嚴重時會堵塞管子,使換熱效 果失去作用,。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響大,,隨著沉積物的增加會造成能源費用的加 大。保持冷卻通道中不 含礦物沉積物可以很提 高功效,、節約能源,、增加設備的使用壽命,同時節約生產時間和費用,。 長期以來采用傳統的閉式冷卻塔清洗方式如機械方法,、高壓水、化學清洗等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹 底 清 除水垢等沉積物,,酸
閉式冷卻塔,,或稱密閉式冷卻塔,也稱封閉式冷卻塔,,簡稱閉塔,。可用于蒸餾塔,、冷凍機的制冷劑冷凝和甘油冷凝等工藝蒸氣的冷凝,,也可用于汽輪機、蒸汽噴 射式冷凍機,、蒸發罐和廢蒸汽冷凝器等設備中的水蒸汽的冷凝,,還可作為空壓機水冷器、發動機套管水冷器,、變壓器油冷器和壓縮機排氣冷卻等冷卻器用途,。 分享一下閉式冷卻塔在電業的應用: 1、作為汽輪機乏汽冷凝器,; 2,、與汽輪機的貓爪、主汽門,、中聯門,、水泵座,水泵軸承、風機軸承,、發電機,、電動機等需冷卻的裝置或設備配套; 3,、變壓器的油冷器,。
冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機采用高頻、低壓電解方式,,由主機產生高頻電流,,通過收集器的陽極和陰極電極作用于水中,使水分子的物理特性發生變化,,原來水中溶有鹽類離子的大分子水裂變出活性小分子水,,利用特殊金屬材料做的收集裝置,使水中裂變出來的鈣,、鎂離子吸附于網狀收集裝置的陰極,,并形成結晶,定期將它清除,,從而降低水中鈣,、鎂離子的含量,達到軟化水質,、阻垢目的,。高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-,、OH-,、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,,改變細菌,、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌,、抑藻效力。 冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機工作時,,使水體產生電氣分解,,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,,如O2-,、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,,改變細菌,、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌,、抑藻效力,。高頻電解式電子吸垢機的收集器中裝有以[SiO
冷卻塔 隨著社會的科學進步,,經濟的不斷發展,空調進入了我們的生產生活,,讓我們擺脫了炎熱的環境,,享受到了清涼一夏;很多的綜合商業體都使用大型的冷卻塔,,因為大型商場使用冷卻塔制冷效果更好,,更加的節能;但是冷卻塔給我們帶來舒適的環境時,,又會對周邊造成噪聲污染,;所以為了創造一個和諧的聲環境,我們需要對冷卻塔進行降噪處理,;冷卻塔的噪聲主要有電機噪聲,、水淋噪聲,散熱口風扇工作產生的噪聲,;電機噪聲又由電機散熱扇產生的空氣動力性噪聲,,電機各個零部件相互作用產生的機械的噪聲,電機的轉自和定子間的不平衡電磁力產生的電磁噪聲,;水淋噪聲主要由循環水從冷卻塔頂部通過散熱