小弟最近設計了幾個小型冷卻塔,,對于水池的防腐只是聽到很多方法,一直沒有在相關手冊或規范中查到,,有做過類似設計的給排水兄弟請指教一二,,多謝了~QQ:49788743
我單位購買兩組封閉式冷卻塔(五模塊),一臺設計進水溫度45,出水溫度35;一臺進水37,出水32.銅管內循環水使用鈉離子交換器處理過的軟水,水量基本無損失;外循環水(散布水)也使用鈉離子交換器處理過的軟水.冷卻塔鋼構件采用熱鍍鋅表面處理.運行一周后,發現鋼構件表面生成白色附著物,去除后,構件上的鋅已經被腐蝕,露出鋼構件.因為初次使用此類設備,水質管理也正在摸索,經化驗,散布水硬度為1.5,PH值為9,堿度達200多,氯根達1500.上述現象懷疑為電化學腐蝕,白色附著物疑是Fe(OH)2,請老師們幫忙給分析一下,支個招.萬分感謝!!!!
請教,,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊,。感激啊。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,,請同仁賜教啊,。
平時接觸開式冷卻塔,現在一個工程由于內循環水質較高,要求采用閉式冷卻塔,為了防止外循環水(自來水或者地下水)在閉式冷卻塔盤管外結構,我們對外循環水進行水處理,我個人覺得只要進行鈉離子交換+精濾器,將水處理成軟水就可以有效的防止結垢,但是發現好多同類型工程,將外循環水進行超濾反滲透,處理成去離子水. 我想請教各位高手,1)有沒有必要將水進行超濾反滲透?軟水裝置是不是就是可以勝任了?因為考慮到投資的問題,我覺得沒有必要多浪費錢. 2)除了考慮盤管結構的問題外,還需要考慮其他問題嗎?
我遇到一個問題,機房在山腳下,,由于建筑屋面時斜屋面,周嚥沒有冷水塔的安裝位置,甲方要求把冷水塔放山上,為不破壞工業園的美觀,冷卻水管道只能從機房直埋到冷卻塔,機房到冷水塔約80米.請教各位大師:管道埋多深(要穿一條馬路)? 如何對直埋的管道做防腐?謝謝指點!!
之所以要對玻璃鋼冷卻塔內壁進行防腐處理,,主要是為了延長冷卻塔的使用壽命,增加其應對各種酸堿物質的能力的,。在防腐施工前,,我們需要對玻璃鋼冷卻塔的內壁做如下處理: 1、除塵處理 (1)塔內壁浮塵,、雜物采用高壓水由上而下沖洗,,沖洗水使用生活淡水。不得使用河水,、城市中水等,,以及池塘水、地表污染水,。 (2)在溫度低于5℃不適宜高壓水沖洗的情況下,,采用吹風機由上而下吹掃。 (3)沖洗,、吹掃后的砼表面達到無雜物,、無灰塵,經自檢和監理驗收合格為準,,保障不影響防腐材料的附著力,。 (4)為了不造成二次風沙、浮塵污染,,對地面施工的淋水構件,、地溝、塔地板時采用塑料布復蓋,。 2,、打磨處理 (1
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,,冷卻塔設在30層的屋頂,,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,,導線截面為5*10,,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議,?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
1,、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,如果采用園區管網直接補水,,壓力不夠可否加管道泵來實現,。2、循環水中自動加藥裝置怎么先選型,。
這里用的是約克機組中央空調,,它需用的冷卻水是860T,,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度,。但冷卻水的出水溫度始終在24度,,回水溫度在28度。請教各位高手,。謝謝,!
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需?要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
請教各位設計工業循環水的大俠,,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢,?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么,?謝謝各位來回答!
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,,它有一些不可避免缺點?,F(xiàn)在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,,可惜咱們國內找不到這種裝置,,相關資料也缺乏。有熟悉,,可以互相探討探討,。
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,,最大負荷時運轉2臺,。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M,、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S,、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺,、型號DBHL-150,、流量150M /H、安裝位置4層,。改造后冷卻塔1臺,、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃,、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃,、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,,冷卻水進35℃出40℃,、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,,主機就開始喘振了,。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,,究竟是塔選小了,,還是泵小了,本人急待回復,!謝謝大家了?。?!
瑤琳仙境:
參數:三臺開利冷凍機19XR,,制冷量1200RT,;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,,請問,,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算,?
畢業設計方向定了是設計冷卻塔,,小弟學的是暖通,但是沒怎么接觸過冷卻塔,,也不知道發帖發在這里對不對,。題目至今未開,因為現在又在實習,,要學的東西也很多,。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,我沒選,,但也要做課程設計,,無語啊)。,。,。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,未雨綢繆一下,。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書,?有沒有什么外文文獻?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書,?希望大家能給點意見,,書不要多啊,因為時間有限,,推薦多了,,不知道先看那本好,東西要來不及做了,。先謝過了
目前管理的一個醫院項目,,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點,;
冷卻塔外壁防腐