請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,,能不能提供一點資料啊。感激啊,。[email protected],。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,,請同仁賜教啊,。
看圖片還是比較直觀
冷卻塔平衡管研究和改造
請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,,冷卻泵在室內,,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,,不影響起泵,;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗,。 2、用軟水作為冷卻介質,,不結垢,,不
在夏季使用中央空調,,如果冷卻塔出水32度,回水35度,。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,,可以自行設定,,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的,。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通,。
冷卻塔 隨著社會的科學進步,,經濟的不斷發展,空調進入了我們的生產生活,,讓我們擺脫了炎熱的環境,,享受到了清涼一夏;很多的綜合商業體都使用大型的冷卻塔,,因為大型商場使用冷卻塔制冷效果更好,,更加的節能;但是冷卻塔給我們帶來舒適的環境時,,又會對周邊造成噪聲污染,;所以為了創造一個和諧的聲環境,我們需要對冷卻塔進行降噪處理,;冷卻塔的噪聲主要有電機噪聲,、水淋噪聲,散熱口風扇工作產生的噪聲,;電機噪聲又由電機散熱扇產生的空氣動力性噪聲,,電機各個零部件相互作用產生的機械的噪聲,,電機的轉自和定子間的不平衡電磁力產生的電磁噪聲;水淋噪聲主要由循環水從冷卻塔頂部通過散熱
閉式冷卻塔是眾多高新科學技術產品中的一類,,閉式冷卻塔的冷卻效果和使用壽命是非常多客戶都有目共睹的,而想要提升閉式冷卻塔的使用效率,,除了常規的保養和維護,,我們還要進行定期的清理。定期清理閉式冷卻塔有時還是很重要的,,今天小編就來和大家介紹下為什么我們要定期清理閉式冷卻塔,!1、閉式冷卻塔運行一段時間后,,水中存在鈣,、鎂離子與酸式碳酸鹽。在流過傳熱金屬表面時會產生碳酸鹽,。2、冷卻水中的溶解氧會造成金屬腐蝕,,產生銹垢,,會堵塞管子,導致冷卻塔換熱效果下降,、失效,。甚至需要在殼外噴淋冷卻水;3,、水垢等沉積雜物會消耗能源,,從而增加了運行費用,同時還會造成管束內壁垢下腐蝕,,縮短管束壽命,;4、閉式冷卻塔的水循環xylqt.com冷卻系統,,易進入灰塵雜物,。冷卻水在循環系統中循環運行,會滋生大量微生物與沉積物,,使冷卻效果嚴重下降,,影響正常工作;5,、循環水中的雜質造成填料堵塞,,影響系統的設備性能。
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,,冷卻塔設在30層的屋頂,,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,,導線截面為5*10,,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議,?
現設計的小區,,優質生活雜排水回收處理后沖廁,,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何,?冷卻塔補水的水質要求是什么,?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌,?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例,?
請教各位設計工業循環水的大俠,,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢,?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么,?謝謝各位來回答!
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,,它有一些不可避免缺點?,F(xiàn)在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,,可惜咱們國內找不到這種裝置,,相關資料也缺乏。有熟悉,,可以互相探討探討,。
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需?要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,,冷卻塔是配的1050T的,,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,,回水溫度在28度,。請教各位高手,。謝謝!
參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT,;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求,?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,,主機為4臺350冷噸開利離心機,,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S,、揚程37M,、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M,、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺,、型號DBHL-150、流量150M /H,、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺,、型號KFT700-350-C2,、流量486 M /H、濕球溫度28℃,、△t=5 ℃,。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃,、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),,開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃,、冷凍水進16℃出12℃,,如果再增加負載,主機就開始喘振了,。主機的冷凝器打開過,,非常干凈且無垢,,究竟是塔選小了,還是泵小了,,本人急待回復,!謝謝大家了!??!